Rendement & régulation

Posté : jeu. août 27, 2020 19:18 pm
par ChristopheF
Bonjour à tous et bravo pour l'assoc...

Néophyte dans le solaire je me suis lancé dans une auto-installation en juillet (le Covid-19 me permettant d'avoir du temps libre).
Du coup après lecture, recherche et dimensionnement j'ai installé en passant par France Chauffage Solaire (qui sont très bien au demeurent) 3 panneaux FK7220H que j'ai installé sur mon toit plat plein sud avec la possibilité de les positionner à 45° ou 55°(les simulations me préconisant 55° pour l'hivers). Je suis à 15 km de Toulouse.

Environ 17 mètres de bitube 16mm dont 11 en extérieur surisolé. Une régul Sorel MTDC relié avec du cuivre 18mm à un ballon de 300l couplé à une chaudière à condensation.

J'ai volontairement surdimensionné la surface des capteurs (5.8m²) désirant à partir de l'intersaison pouvoir préchauffer la piscine. En ce moment craignant une surchauffe j'ai positionné mes capteurs à 55°

Pression 2,4 bar - 4.5l/mn

J'en arrive à ma question : sachant que j'ai volontairement surdimensionné les capteurs je trouve que les relevés des températures ne sont pas si hauts que cela, par exemple par grand soleil et 33/36° :
Température ballon le matin 52°
Température 16h00 sortie de capteur 82°
Température 16h00 départ ballon : 70°
Température ballon 16h00 : 71°
Gain en 25 jour selon Sorel : 507 kwh

Il est vrais que nous sommes de gros consommateurs d'eau chaude, famille de 5 et je suis traiteur à partir de mon domicile. Je m'attendais à des températures en sortie de capteur beaucoup plus élevés.

Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis, commentaires et recommandations...

Re: Rendement & régulation

Posté : jeu. août 27, 2020 20:46 pm
par j2c
La température de sortie de capteur dépend de 3 facteurs.
* la température d'entrée
* la vitesse d'eau
* les pertes capteurs par radiation (qui sont d'autant plus élevée qie le capteur est chaud)

Tu as bien fait de mettre tes panneaux à 55°

Peux tu nous donner des détails sur ta régulation ? Et ses réglages.

Avec une température élevée dès le matin, me rendement de ton installation est un peu cassé à cause des pertes par radiations.

Re: Rendement & régulation

Posté : jeu. août 27, 2020 21:33 pm
par ChristopheF
Alors pour les réglages de la régulations :
T° mini sortie de capteurs : 14°
Delta 7°/3°
T° maxi ballon 85°
Protection installation 135°/ 95°
Protection collecteur 135°/98°
Refroidissement nocturne 90°

Si besoin plus amples infos merci de me demander lesquelles....

Re: Rendement & régulation

Posté : ven. août 28, 2020 10:13 am
par AD 44
Salut et bienvenu,
ChristopheF a écrit :
jeu. août 27, 2020 19:18 pm
... la possibilité de les positionner à 45° ou 55°...

... En ce moment craignant une surchauffe j'ai positionné mes capteurs à 55°...
L inclinaison est variable ?

As tu une ou des photos du système d inclinaison et de fixation ?

Je suis très curieux de découvrir le système mis au point.

Re: Rendement & régulation

Posté : ven. août 28, 2020 10:24 am
par AD 44
Sinon (comme ca vite fait, sans en savoir davantage sur ton installation) tes valeurs et relevés me paraissent très corrects et tout à fait Nikel. Juste ce qu il faut, sans surchauffe ni stagnation. Le dimensionnement est juste et correspond probablement aux besoins.

Les températures dépendent aussi de l utilisation de la chaleur produite et stockée, si le soutirage est conséquent (le stock ne monte pas très haut en température, donc les panneaux non plus).

Re: Rendement & régulation

Posté : ven. août 28, 2020 11:05 am
par ChristopheF
les panneaux.jpg
les panneaux.jpg (140.27 Kio) Vu 3908 fois
Pour l'inclinaison, vu que les supports alu forment un triangle maintenu par des boulons il m'a suffit de percer un trou à 45° et un second à 55°. 6 boulons à changer de place et comme le toit est à 1.20m sur l'arrière de la maison (maison semi enterrée côté nord) l'entretien est super facile.
IMG_20200828_104721.jpg
IMG_20200828_104721.jpg (75.25 Kio) Vu 3908 fois

Re: Rendement & régulation

Posté : ven. août 28, 2020 22:52 pm
par nicoso
Bonsoir, quel est le poids de tes cubes en béton, ils me paraissent léger pour résister au vent.

Sinon, combien consomme tu d'eau chaude par jour ?

Re: Rendement & régulation

Posté : sam. août 29, 2020 6:21 am
par ChristopheF
Bonjour,
Alors les lestes font 55 à 60 kg soit 220 / 240 kg par panneau, normalement cela devrait suffire, je suis de plus protégé par le vent du sud/est par un bois. Pour la consommation cela dépend énormément de mon activité de traiteur donc je ne saurai dire.

Re: Rendement & régulation

Posté : jeu. sept. 10, 2020 16:59 pm
par ChristopheF
Petite mésaventure cet après-midi, à 14h00 par beau soleil mais voilé avec quelques passages nuageux je vois ma régulation Sorel allumée et le circulateur éteint....
S1 100°C
S2 43°C
Ballon à 45°
Pression à 2.4 bar et toujours un débit en fonction à 4.7l/mn comme conseillé par le fabricant Allianz

Je mets le circulateur en fonction manuel pour tenter de refroidir les panneaux et là la sonde S1 s'envole jusqu'à 200° gloupsssss
Rapidement je remet le circulateur en auto et je couvre les panneaux. Au bout de 10 mn le circulateur s'est remis à marcher comme si de rien était.... et tout fonctionne parfaitement depuis.

Message d'alerte du groupe SOREL : 13h46 Protection du collecteur - 13h51 manque de débit - 13h53 Protection installation

L'un d'entre vous à t-il une idée de ce qui s'est passé ?

Merci pour votre aide :)