Page 1 sur 2

Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : dim. févr. 14, 2021 9:53 am
par bernard-odile
Bonjour a toutes et tous .
Je suis a la recherche de sondes 0-10V pour un automate Zelio SR3B261D.
Pour ceux qui ont 2 mm , le resumé ci dessous.

je m"etais inscrit sur ce forum il y a au moins 15ans , j'ai dut le reinscrire car pas venu depuis TRES longtemps
Au depart inscrit car je voulais faire une regulation pour vanne 3 voies de ma chaudiere gaz , j'avais donc acheté par le biais de ce forum un automate crouzet + 2 sondes + cable . J'avais fait la regul qui a tres bien marché pendant qq années; puis la chaudiere a lachée , j'ai mis une PAC + ballon 400l +V3V+ 2 forage verticaux de 100 m ( PAC trop grosse entre parenthese ). La PAC tourne avec sa regul , tout va bien.
qq année plus tard la chaudiere fuel de mes parents est remplacé ( on peu pas mettre auche chose que fuel ( vieille maison ... etc ) donc on met fuel basse T° , le plombier voulais condensation j'ai pas voulu)). Par contre il a mis une regul tout ou rien , je voyais pas comment ca pouvait marcher , j'ai eu raison . J'ai donc remis ma regul crouzet avec programme adapté aux radiateurs => Impec depuis 8 ans
Mon fils a renové une vieille grange dans laquelle on a installé nous meme une PAC + ballon+ V3V ( PAC en destockage ( PAC vaillant acheté 1500€ neuve )). En fait il a tout fait dans la maison sauf la pose des fenetres qui a été mal faite.... Donc on a installé la PAC sur forage => IMPEC

Par contre un copain a fait installé il y a 8 ans une PAC sur forage ( DE DIETRICH 9MR ) mais le plombier a pas mis de vanne 3 voies ni de ballon tampon et declaré en radiateur ( il a plancher chauffant )
Donc ça marche mal ( tu m'etonnes ) . Je pense donc modifier l'install en ajoutant un ballon ( 2 à 300 l ) + vanne 3 voie . Je vais refaire la meme regul mais avec un automate ZELIO que j'ai en stock.
Il me faut donc 2 sonde de T° en 0-10V . De memeoire a l'epoque les sondes coutaient assez cher .
Qu'auriez vous a me conseiller.
J'ai vu aussi que entre temps a été developpé maxisun , mais je pense que c'est un peu trop pointu pour ce que je veux faire , et en plus je pense maitriser plus ZELIO que maxisun
Merci de m'avoir lu . Tous vos avis sont bienvenus

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : dim. févr. 14, 2021 12:55 pm
par ramses
Salut,

Zelio et M3, même came ... :cool: tu peux donc réaliser des interfaces t° sur base de PT100 - PT1000 - KTY et sortir en 0-10V . Les explications et schémas de Patrick sont proposées sur le site ici :https://www.apper-solaire.org/wp-conten ... new3_1.pdf

Bien à vous tous

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : dim. févr. 14, 2021 13:30 pm
par bernard-odile
Oui j'avais vu mais .... en tout fait y a rien ? . Je veux pas trop me casser la tete pour 2 sondes

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : dim. févr. 14, 2021 13:36 pm
par bernard-odile
est ce que ça ça pourrait le faire ?
https://www.ebay.fr/itm/PT100-Capteur-d ... 4761387806

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : dim. févr. 14, 2021 17:13 pm
par ramses
Desolé de t'avoir répondu pour te proposer une solution pour laquelle le concepteur s'est, lui, cassé la tête pour la communauté ! Promis, ca ne m'arrivera plus ! :oops:

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : dim. févr. 14, 2021 19:11 pm
par bernard-odile
Ne le prend pas mal . mais je me vois mal faire ce qui a été fait dans le tuto ( pas les compétences)
Mais je comprend que pour qq qui utilise beaucoup de sondes ça vautb le coup.

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : lun. févr. 15, 2021 16:33 pm
par j2c
Essaye de contacter Patrick directement (patrick07), qui sait, il a peut-être encore quelques circuits en rabe ... y a peut-être moyen de s'arranger avec lui :content:

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : lun. févr. 15, 2021 17:56 pm
par patrick07
Bonjour,

Et non, désolé, je n'ai plus aucune de ces petites cartes. :-?
bernard-odile a écrit :
dim. févr. 14, 2021 9:53 am
J'ai vu aussi que entre temps a été developpé maxisun , mais je pense que c'est un peu trop pointu pour ce que je veux faire , et en plus je pense maitriser plus ZELIO que maxisun
Merci de m'avoir lu . Tous vos avis sont bienvenus
Si tu n'as pas besoin de beaucoup d'entrées/sorties, un Minisun Wifi est peut-être suffisant ? Il est plus facile à configurer qu'un M3 ou Zelio et reste extensible...

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : mar. févr. 16, 2021 9:23 am
par bernard-odile
Bonjour.
Il me faut 2 entrées T° ( analogique donc ) et 2 sorties pour la vanne ( 3 si je pilote le circulateur )
Je suis aussi en contact pour des convertisseurs d'occasion , donc pourquoi pas un minisun si compatilble
merci de me renseigner.
On met direct des pt100 dessus ?

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : mar. févr. 16, 2021 10:01 am
par bernard-odile
Éventuellement une doc du minisun?
Merci

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : mar. févr. 16, 2021 11:29 am
par bernard-odile
Vu ici :
viewtopic.php?f=92&t=7273&start=150
ça pourrait le faire .
2 sorties ( ça peut piloter direct une V3V ou il faut relayer )
Les sondes one wire DS18B20 se cablent direct ?
merci

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : mar. févr. 16, 2021 11:49 am
par patrick07
Bonjour,

Oui, 2 sorties relais statiques 230V et jusqu'à 8 sondes numériques dont 4 sur connecteurs dans le boîtier + 1 entrée PT1000 pour la mesure des températures élevées, capteur solaire thermique par ex.

La documentation est en cours de rédaction...

Si tu m'indiques ce que tu veux réguler et comment, je peux te faire un bout de schéma.

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : mar. févr. 16, 2021 12:10 pm
par bernard-odile
Simplement une vanne 3 voies avec T° départ et T° ext
Eventuellement pour info la T° ambiante
1 sortie fermeture vanne et 1 sortie ouverture

Si y a des sorties dispo ( mais j'ai cru comprendre 2 maxi ) , le circulateur ( pas indispensable )

On peut piloter la vanne direct ou il faut relayer ?
merci de ton aide

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : mar. févr. 16, 2021 12:20 pm
par patrick07
Si tu as des vannes en 230V alors sorties directes 230V/2A.
Sinon les mêmes sorties sont disponibles sur bornier pour la commande directe d'une bobine de relais basse tension, 5V sur la carte et jusqu'à 24V par alimentation externe.

Re: Quelles sondes T° 0-10V pour zelio ?

Posté : jeu. févr. 18, 2021 11:52 am
par patrick07
Bonjour Bernard,

Je t'ai fait un bout de configuration.

Le schéma hydraulique, représente l'installation:
Screenshot_20210218_102019.png
Screenshot_20210218_102019.png (38.28 Kio) Vu 5617 fois
Le schéma logique, représente la logique de régulation:
Screenshot_20210218_100316.png
Screenshot_20210218_100316.png (83.67 Kio) Vu 5617 fois
En réel ça donne:
Screenshot_20210218_102847.png
Screenshot_20210218_102847.png (64.44 Kio) Vu 5617 fois