Posté : lun. déc. 20, 2021 15:40 pm
par juliengarrigue
Bonjour,
Il semblerait que ma régulation control 500H soit HS. Par quoi me conseillez-vous de la remplacer ? sachant que je ne suis pas chauffagiste.
Merci
Edit 01/01/2022 : pb résolu, cela venait du câble entre la sonde et la régulation qui s'oxydait de l'intérieur et altérait donc le fonctionnement de la régulation.
Ce sujet peut donc être clos.
Re: control 500H HS
Posté : lun. déc. 20, 2021 15:59 pm
par j2c
C'est quelle marque ?
En cherchant la référence sur le net, je tombe sur des switchs, ou du matos de musique.. et je ne pense pas que ça corresponde à ce qu'il y a chez toi.
viessmann ?
Re: control 500H HS
Posté : lun. déc. 20, 2021 17:11 pm
par juliengarrigue
Ah oui, j'aurais dû préciser : CONSOLAR
Re: control 500H HS
Posté : lun. déc. 20, 2021 17:43 pm
par j2c
Tu peux nous en dire un peu plus.
Qu'est ce qui te fait penser qu'il est en panne ? quels sont les symptômes ?
Re: control 500H HS
Posté : mar. déc. 21, 2021 14:47 pm
par juliengarrigue
La température du milieu du ballon (préchauffage retour plancher chauffant) est erronée.
J'ai changé la sonde : mm problème
J'ai tenté d'inverser les sondes : la régul clignote comme un sapin de Noël
Re: control 500H HS
Posté : mar. déc. 21, 2021 15:53 pm
par j2c
Quand tu dis qu'elle est erronée, ça veut dire quoi ?
* non affichée ?
* beaucoup trop basse ?
* beaucoup trop haute ?
Re: control 500H HS
Posté : mer. déc. 22, 2021 9:07 am
par juliengarrigue
Elle est trop haute
Re: control 500H HS
Posté : mer. déc. 22, 2021 10:53 am
par j2c
Tu le sais comment ? tu as utilisé un thermomètre à la place de la sonde ?
Re: control 500H HS
Posté : sam. déc. 25, 2021 19:21 pm
par juliengarrigue
Non c'est une déduction :
J'ai la T° du haut et du bas du ballon donc si le ballon est à 40°C en haut et 30°C en bas, au milieu elle ne peut pas être à 70°C...
P.s : joyeux Noël :)
Re: control 500H HS
Posté : jeu. déc. 30, 2021 21:57 pm
par juliengarrigue
Bon du coup, je me demande par quoi je pourrais la remplacer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme détails techniques pour pouvoir me guider ?
Merci :)
Re: control 500H HS
Posté : sam. janv. 01, 2022 14:34 pm
par juliengarrigue
Bonjour, pb résolu : cela venait du câble entre la sonde et la régulation qui s'oxydait de l'intérieur et altérait donc le fonctionnement de la régulation.
Ce sujet peut donc être clos.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider !