Regulateur BUDERUS KR 0106
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. janv. 15, 2022 11:25 am
- Localisation : Charente Maritime
Regulateur BUDERUS KR 0106
Bonjour à tous
je possède une station Solaire BUDERUS KS01 équipée d'un Régulateur KR 0106
à l'origine la sonde FSS ( sonde préparateur du ballon ) était branché sur le ballon chauffé par une chaudière gaz
je suis passé à une pompe à chaleur air eau donc plus de ballon !
j'ai remplacé la sonde par une résistance de 4,7K pour afficher 43°
je garde le chauffage solaire pour chauffer uniquement la piscine
seulement je suis obligé de jouer sur le réglage TMAX FSS pour démarrer le chauffage et l'arrêter
avez vous une idée ,une solution ?
bonne journée
Yves
je possède une station Solaire BUDERUS KS01 équipée d'un Régulateur KR 0106
à l'origine la sonde FSS ( sonde préparateur du ballon ) était branché sur le ballon chauffé par une chaudière gaz
je suis passé à une pompe à chaleur air eau donc plus de ballon !
j'ai remplacé la sonde par une résistance de 4,7K pour afficher 43°
je garde le chauffage solaire pour chauffer uniquement la piscine
seulement je suis obligé de jouer sur le réglage TMAX FSS pour démarrer le chauffage et l'arrêter
avez vous une idée ,une solution ?
bonne journée
Yves
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
T'aurais pas moyen d'avoir 2 résistances branchées avec un interrupteur inverseur ?
En manipulant l'interrupteur tu pourrais activer ou non le chauffage.
Remplacer l'interrupteur par un thermostat et le tour est joué.
En manipulant l'interrupteur tu pourrais activer ou non le chauffage.
Remplacer l'interrupteur par un thermostat et le tour est joué.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. janv. 15, 2022 11:25 am
- Localisation : Charente Maritime
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
merci pour ta réponse
Le problème c'est que cela n'est plus automatique et que je ne suis pas toujours la
et que si la piscine ne démarre pas j'atteins rapidement le maximum de degrés au niveau des panneaux solaire
bonne soirée
Yves
Le problème c'est que cela n'est plus automatique et que je ne suis pas toujours la
et que si la piscine ne démarre pas j'atteins rapidement le maximum de degrés au niveau des panneaux solaire
bonne soirée
Yves
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
Aurais tu moyen de nous faire un schéma de ton installation...
Car j'ai pas trop compris l'intérêt de virer le ballon de l'installation existante ?
ça permettra d'éviter de se battre à l'épée dans le noir.. et de la planter sur une pilasse.
Car j'ai pas trop compris l'intérêt de virer le ballon de l'installation existante ?
ça permettra d'éviter de se battre à l'épée dans le noir.. et de la planter sur une pilasse.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. janv. 15, 2022 11:25 am
- Localisation : Charente Maritime
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
bonjour ,
à l'origine il y avait une chaudière gaz BUDERUS couplée à un ballon de 400 l d'eau sanitaire
et 3 panneaux solaire et une station LOGASOL BUDERUS
avec une sonde capteur des panneau solaire
et une sonde préparateur dans le ballon la température réglée était au maxi de 60°
j'ai remplacé la chaudière par une pompe a chaleur air /eau et le ballon par un chauffe eau thermodynamique donc plus de sonde dans le ballon
pour afficher 50° j'ai remplacé la sonde par une résistance fixe de 4,7K ce qui donne une information de température (fausse) de 43°
Voila
bonne journée
Yves
à l'origine il y avait une chaudière gaz BUDERUS couplée à un ballon de 400 l d'eau sanitaire
et 3 panneaux solaire et une station LOGASOL BUDERUS
avec une sonde capteur des panneau solaire
et une sonde préparateur dans le ballon la température réglée était au maxi de 60°
j'ai remplacé la chaudière par une pompe a chaleur air /eau et le ballon par un chauffe eau thermodynamique donc plus de sonde dans le ballon
pour afficher 50° j'ai remplacé la sonde par une résistance fixe de 4,7K ce qui donne une information de température (fausse) de 43°
Voila
bonne journée
Yves
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
Essaye de nous faire un schéma. (ajout en pièce jointe sur le forum), tu peux même faire ça sur une feuille.
J'arrive pas à saisir... 400L, tu faisais juste de l'ECS avec le solaire, et non du chauffage.
Si tu as retiré le préparateur avec échangeur, où part l'eau des panneau ?
C'est sans doute clair pour toi qui a l'installation sous les yeux, mais pas forcément pour tes lecteurs ;)
Sans ballon .. je vois pas trop comment peut marcher ton installation solaire... mais j'ai clairement des éléments qui me manquent à la compréhension de ton installation.
J'arrive pas à saisir... 400L, tu faisais juste de l'ECS avec le solaire, et non du chauffage.
Si tu as retiré le préparateur avec échangeur, où part l'eau des panneau ?
C'est sans doute clair pour toi qui a l'installation sous les yeux, mais pas forcément pour tes lecteurs ;)
Sans ballon .. je vois pas trop comment peut marcher ton installation solaire... mais j'ai clairement des éléments qui me manquent à la compréhension de ton installation.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. janv. 15, 2022 11:25 am
- Localisation : Charente Maritime
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
bonjour
ci joint un petit schéma pour comprendre
Bonne journée
Yves
ci joint un petit schéma pour comprendre
Bonne journée
Yves
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
Je comprend mieux maintenant, merci pour le schéma.
Je plaquerai la sonde 4 sur le tuyau en sortie d'échangeur à plaque.
En fait, cette sonde, peut être positionnée à 2 endroits dans un chauffe eau solaire.
* dans le bas du ballon, dans un doigt de gant.
* dans le circuit de retour du fluide solaire.
Elle informe le régulateur différentiel, de la température de bas du ballon.
Ta piscine est équivalent à un mur.. sa température ne vas pas varier de 10° en quelques minutes... elle va donc imposer sa température à l'échangeur à plaque.
En positionnant la sonde en sortie de l'échangeur, tu devrais récupérer une température proche de ta piscine.
Il ne peut y avoir d'échange thermique que si la température en sortie de panneaux est supérieur à la température de ta piscine.
Je plaquerai la sonde 4 sur le tuyau en sortie d'échangeur à plaque.
En fait, cette sonde, peut être positionnée à 2 endroits dans un chauffe eau solaire.
* dans le bas du ballon, dans un doigt de gant.
* dans le circuit de retour du fluide solaire.
Elle informe le régulateur différentiel, de la température de bas du ballon.
Ta piscine est équivalent à un mur.. sa température ne vas pas varier de 10° en quelques minutes... elle va donc imposer sa température à l'échangeur à plaque.
En positionnant la sonde en sortie de l'échangeur, tu devrais récupérer une température proche de ta piscine.
Il ne peut y avoir d'échange thermique que si la température en sortie de panneaux est supérieur à la température de ta piscine.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. janv. 15, 2022 11:25 am
- Localisation : Charente Maritime
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
Bonjour,
merci pour ta réponse je vais faire des essais et je te tiendrais informé
Yves
merci pour ta réponse je vais faire des essais et je te tiendrais informé
Yves
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. janv. 15, 2022 11:25 am
- Localisation : Charente Maritime
Re: Regulateur BUDERUS KR 0106
bonjour
Bon merci cela fonctionne
j'ai placé la sonde sur le retour des panneaux solaire
bien cordialement
yves
Bon merci cela fonctionne
j'ai placé la sonde sur le retour des panneaux solaire
bien cordialement
yves