j'étais venu ici il y a plus d'un an pour demander un avis sur du matériel HelioFrance : viewtopic.php?f=12&t=10243&p=135584&hil ... ce#p135584
Depuis, j'ai acheté le matériel. La mise en service a eu lieu fin octobre.
En résumé, c'est une installation eau chaude sanitaire autovidangeable.
Ballon : Heliofrance Calyssée 300 autovidangeable
Panneaux : 2 x Heliofrance Copenic V272 inclinés à 45° et orientés SSO.
Le matériel est de bonne qualité et l'installation fonctionne mais la régulation est complètement nulle et difficile à comprendre.
Ce qui me gène :
- Fonctionnement en mode tout-ou-rien quand l’ensoleillement est faible, quand il y a des nuages ou quand le ballon est froid (inférieur à 50°C).
En gros, la régulation régule uniquement quand le soleil est stable, puissant et que le ballon est déjà chaud.
Ce que j'appelle fonctionnement en mode "tout-ou-rien" c'est en réalité la répétition du cycle suivant :- Si température dans panneau > température dans ballon + deltaT variable (je n'ai pas le détail du calcul ce deltaT) alors démarrage à 100%
- 100% pendant un temps de démarrage variable (je n'ai pas le détail du calcul ce temps de démarrage variable)
- 75% puis décrémentation toutes les 15 secondes jusqu'à atteindre 30%
- Arrêt du circulateur
- Le cycle se stabilise si le soleil est assez fort et la température dans le ballon est > 50°C, sinon il recommence son cycle en a.
- Mon deuxième problème, c'est le paramètre de valeur minimum de fonctionnement du circulateur (30% d'usine), il se dérègle tout seul et passe à 40%.
Du coup, le cycle infernal cité en "1" n'est plus 100% puis 75-30% mais 100% puis 75-40% ce qui vient accentuer le problème de régulation.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour corriger ce bug est le reset usine.
Edit du 07/03/2022 : j'ai vu le paramètre passer à 50°C.
J'en suis à un reset usine par jour. - Edit du 07/03/2022 : découverte d'un troisième problème, observé ce week-end : lorsque la température a atteint 85.0°C dans les panneaux, le système s'est coupé et mis en "erreur 5" avec un triangle "attention" clignotant.
Environ 30 secondes plus tard, le circulateur s'est remis en fonctionnement et le triangle a disparu. Je n'ai pas compris le problème. D'après la documentation c'est une erreur "débitmètre/circulateur".
Je n'avais jamais vu ça. J'imagine que c'est lié aux 85°C car c'est la première fois que je voyais de visu une température aussi élevée. Je ne suis pas H24 devant donc j'en ai peut-être raté d'autres.
Au sujet du premier problème je n'ai jamais eu de réponse. Ils font les morts.En fait le Dt est évolutif en fct de la température T2. + T2 est froid et + le Dt que le contrôleur cherche à obtenir sera grand. L’idée est de réduire la vitesse pour avoir un retour T3 toujours supérieur à 50°C. Si on reviens avec de l’eau à 40 par exemple, on entraine les calories de la couche supérieure d’eau chauffée à l’appoint vers la zone solaire.
Ce mode de régulation est en place depuis quelques années et il fonctionne plutôt bien habituellement. Le défaut est effectivement le court cycle lorsque l’ensoleillement est pas élevé, le temps que le ballon monte un peu en température.
Ça fait depuis le mois de novembre que j'échange avec le revendeur (site www.solaireenligne.com) et j'ai perdu mon temps avec eux.
Reconnaissant à demi-mot que leur régulation n'est pas top, on m'a fait miroiter que je pourrais avoir accès la programmation du contrôleur puis après plusieurs relance j'ai l'impression que mes problèmes ne les intéressent pas.
Maintenant je suis seul avec mes problèmes.
J'ai deux questions :
- Quels sont recours possibles auprès du fournisseur suite au mauvais fonctionnement que j'ai constaté sur son matériel ?
- Si ça ne donne rien, quelles solutions puis-je utiliser pour remplacer ce régulateur à la noix ? La programmation ne me fait pas peur, je suis automaticien de métier.
Je suis à fond pour le made-in-france mais franchement c'est une marque que je déconseille maintenant à mon entourage, c'est dommage. Leur attitude m'a énormément déçu.
Si vous me lisez Heliofrance ou Solaireenligne, vos réponses sont les bienvenues. Merci.