Page 1 sur 1

circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : jeu. sept. 08, 2022 20:23 pm
par ROCHA 84
Bonsoir

Quelqu'un peut il m'éclairer sur le fonctionnement d'un circulateur Grüunfoss UPM 3
Question : peut il fonctionner sans le signal PWM généré par la régulation ?

Re: circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : ven. sept. 09, 2022 9:50 am
par j2c
C'est un circulateur avec une régulation électronique.

Les seules régulations permettant de gérer du PWM sont celles qui sortent une tension continue 0-10v.

Les régulations qui font de la PWM (train d'onde) sur le 230 ne vont pas marcher (le circulateur va planter voir cramer)

Re: circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : sam. sept. 10, 2022 6:49 am
par monteric
Oui, les upm3, peuvent fonctionner sans commande de régulation. Tu peux les mettre en fonctionnement "classique" et juste les piloter en on/off.

Eric

Re: circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : sam. sept. 10, 2022 11:01 am
par ventura
Bonjour,
L'alfa 1 de chez GRUNFOSS peut fonctionner de la meme facon
Si tu ne branches que le cable de puissance (230V+terre), tu fait fonctionné à vitesse fixe avec un choix de 3 vitesses.
Si tu branches le 2ieme cable sur une régul en PWM tu as la vitesse variable

Pour Alfa 1 plusieurs modèles avec un débit jusqu'a 3 m3

modèle 40 .......4 mCE ....soit 0.4 bar ...........mCE (mètre de Colonne d'Eau)
modèle 60 .......6mCE.......soit 0.6 bar
modèle 145.......14.5mCE .....soit 1.45 bar

J'en ai acheté plusieurs beaucoup mois cher que le prix référence de chez GRUNFOSS

https://product-selection.grundfos.com/ ... 1630657726

Re: circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : sam. sept. 10, 2022 19:25 pm
par ROCHA 84
Bonsoir

Merci pour vos avis éclairés

Re: circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : lun. sept. 12, 2022 11:45 am
par j2c
Par contre, dans tous les cas, comme c'est un variateur de vitesse, il ne faut pas utiliser un régulateur qui balance des trains d'ondes pour faire de la variation de vitesse.
Un pilotage On-Off, aucun problème. (Comme indiqué plus haut par plusieurs intervenants)

Si tu as un régulateur qui fait aussi de la variation de vitesse, tu peux simplement le paramétrer pour que la vitesse minimale soit réglée à 100%.
Il ne fera donc pas de train d'onde, et pas de risques pour ton circulateur.

Re: circulateur grünfoss UPM 3 3

Posté : lun. sept. 12, 2022 12:58 pm
par ROCHA 84
Bonjour

Merci pour cette précision