problème de régulation d'un chauffage solaire

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
landais28
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : ven. oct. 28, 2022 10:13 am

problème de régulation d'un chauffage solaire

Message par landais28 »

Bonjour j'ai depuis plusieurs jours ma pompe qui se d’éclanche le soir et qui me refroidi mon ballon d'eau cela vient il d'une sonde ou de mon régulateur tisun simplex merci

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: problème de régulation d'un chauffage solaire

Message par yves35 »

bonjour,

quelles températures la régulation affiche t 'elle au niveau du capteur la nuit?
Si tu ferme les vannes chaude et froide sur ton groupe hydraulique la température capteur baisse t'elle? si oui recirculation ou thermosiphon

yves

landais28
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : ven. oct. 28, 2022 10:13 am

Re: problème de régulation d'un chauffage solaire

Message par landais28 »

bonsoir je reviens vers vous je ne comprend pas ma pompe se réenclenche même le matin quand j'ai couper le courant le soir et le matin quand je la rebranche elle se déclenche et les panneaux sont inférieur au ballon en température
merci

moonhead
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : mer. janv. 11, 2023 8:42 am

Re: problème de régulation d'un chauffage solaire

Message par moonhead »

Bonjour
Il s'agit peut être de la fonction antigel de ton circulateur.
J'explique:
Si la température extérieure tombe en dessous d'une certaine valeur (4 ° chez moi) le circulateur se met en route et puise de la chaleur dans le ballon.
La température du capteur remonte (8° chez moi )et empêche la formation de glace dans le circuit.
Le cycle se reproduit autant de fois que nécessaire.
Du coup je n'ai que de l'eau dans le circuit.Pas besoin de glycol.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: problème de régulation d'un chauffage solaire

Message par j2c »

Bonjour.
Pourriez vous décrire votre installation , donner la référence de la régulation et faire des photos de l'emplacement des sondes. La date d'installation approximativement serait intéressant.

Votre problème ressemble à un souci de sonde de retour qui n'est pas à la bonne place.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Répondre