l'eau ne monte pas à plus de 70°C
Posté : jeu. oct. 12, 2023 17:05 pm
Bonjour,
je reviens de chez un "copain" qui n'avait pas fait entretenu son cesi depuis 5 ans environs
ballon 300 l
pas de mitigeur thermostatique
deux capteurs vitrés à 60°/sud pose paysage
régulation DeltaSol SC/2
j'ai tout vidangé et remis en pression avec du glycol neuf et la pompe de circulation, purgé durant 30 minutes.
Pression 1.5 bars.
et bien cela ne dépassait pas les 58 / 59 °C
j'ai regardé dans la notice de la régulation et effectivement, il y a bien une limite sur le paramètre R MX à 60°
J'ai augmenté cette limite à 80°
et j'arrive péniblement à 65°... certe les capteurs sont à 60°/sol mais quand même.
J'ai depuis augmenté la température de stagnation ( valeur des capteurs vitrés)
J'ai aussi augmenté la différence de température d'activation DT 0 = 20k et la vitesse minimale nMN de 30 à 40% (histoire de gagner un peut de rapidité)
résultat = identique, la température de l'eau ne dépasse pas les 70° mais reste en moyenne à 67°
capteurs nettoyés aussi + ré-isolation complète du parcourt des tuyaux de liaison entre le groupe de transfert, les capteurs vitrés et l'échangeur du ballon.
la température capteur est passée de 80° à 120° en moyenne.
Je me demande si je ne vais pas aussi augmenté le delta de température au déclenchement (logique) il est au mini . DT F 4.0k.
Ainsi le déclenchement de l’Arrêt du circulateur se ferait un peu plus tard, mais pour quel gain minime.
Ou bien j'ai loupé quelque chose, mais je trouve que c'est assez peu pour des mois d'été et avec des mois de septembre et octobre plutôt bien ensoleillé dans le sud de la France .
je reviens de chez un "copain" qui n'avait pas fait entretenu son cesi depuis 5 ans environs
ballon 300 l
pas de mitigeur thermostatique
deux capteurs vitrés à 60°/sud pose paysage
régulation DeltaSol SC/2
j'ai tout vidangé et remis en pression avec du glycol neuf et la pompe de circulation, purgé durant 30 minutes.
Pression 1.5 bars.
et bien cela ne dépassait pas les 58 / 59 °C
j'ai regardé dans la notice de la régulation et effectivement, il y a bien une limite sur le paramètre R MX à 60°
J'ai augmenté cette limite à 80°
et j'arrive péniblement à 65°... certe les capteurs sont à 60°/sol mais quand même.
J'ai depuis augmenté la température de stagnation ( valeur des capteurs vitrés)
J'ai aussi augmenté la différence de température d'activation DT 0 = 20k et la vitesse minimale nMN de 30 à 40% (histoire de gagner un peut de rapidité)
résultat = identique, la température de l'eau ne dépasse pas les 70° mais reste en moyenne à 67°
capteurs nettoyés aussi + ré-isolation complète du parcourt des tuyaux de liaison entre le groupe de transfert, les capteurs vitrés et l'échangeur du ballon.
la température capteur est passée de 80° à 120° en moyenne.
Je me demande si je ne vais pas aussi augmenté le delta de température au déclenchement (logique) il est au mini . DT F 4.0k.
Ainsi le déclenchement de l’Arrêt du circulateur se ferait un peu plus tard, mais pour quel gain minime.
Ou bien j'ai loupé quelque chose, mais je trouve que c'est assez peu pour des mois d'été et avec des mois de septembre et octobre plutôt bien ensoleillé dans le sud de la France .