Et encore un thermostat différentiel !!!

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Salut Daniel,

Ah, les fonds de tiroirs !!! :roll: Rien à rajouter, bien dans l'esprit du Minisun. :thup:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

pecnotech
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 0:26 am
Localisation : gausson(22)

Message par pecnotech »

Bonjour à tous.
je suis un petit nouveau, j'essaie de faire un minisun mais mes compétences en fabrication de platine et en électronique sont très médiocre. :cry:
Je cherche de l'aide pour la platine.
Mon installation est en cours:
panneau solaire (4m² tubes)/ballon tampon (500l)/serpentin plancher chauffant/serpentin preparation eau sanitaire/pac.
Je vous remercie d'avance.

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Bonjour

Je ne suis pas équipé pour faire du circuit imprimé, aussi j'utilise du circuit pastillé en reliant côté cuivre les connexions de composants par des fils soudés. C'est beaucoup moins bô, mais ça marche quand même...

Daniel

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello tous et bienvenue parmi nous pecnotech

[quote="pecnotech"]
Je cherche de l'aide pour la platine.
[/quote]
Il te manquerait uniquement le circuit ?
Je jette un oeil demain voir s'il me reste de la plaque...
Si il s'agit de promouvoir le Minisun :smile:
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

pecnotech
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 0:26 am
Localisation : gausson(22)

Message par pecnotech »

Bonsoir à tous
Merci d'avance à nicolas , pour son intérêt à mon égard:cool:. Je suis aussi à la recherche de sondes de température ou montage simple en sortie 0-10v (raccordement sur un zelio2) afin de gérer les panneaux solaire/pac/chaudière fuel/circulateur chauffage.
A méditer: L'expérience est une accumulation d'erreurs.

Avatar du membre
zebra3
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 272
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
Localisation : la cadiere d azur 83

Message par zebra3 »

quelqu'un a dit aussi :-D
l'experience est une bougie qui n'eclaire que celui qui la porte
(c'etait ma devise jusqu'a present, mais avec le forum cela ne sera peut etre plus vrai)

Rouitber
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : sam. juil. 03, 2010 10:47 am
Localisation : Manosque 04

Message par Rouitber »

Le montage proposé est super facile à réaliser,encore un coup de chapeau au concepteur qui a mis ce module à disposition.

Vu mon age je ne peux me lancer dans la réalisation de circuit imprimés.
pour faire le montage je colle une photo copie du montage sur une plaque , je perce avec une mèche de 1mm pour pouvoir implanter les composants et je fais les liaisons par derrière.

taz.whaza
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : lun. août 15, 2011 18:54 pm
Localisation : 38

Message par taz.whaza »

Bonjour,
petit nouveau sur ce forum, je tiens a remercier tous les participant qui mettent a profit leur montage et experience et tout particulierement patrick.

Je suis a la recherche d'un thermostat differentiel qui commanderai mon registre de ma vmc pour court-circuiter l'echangeur lorsque la t° ext serait plus faible que la t° int.
Il me semble que le minisun repondrais a mes attentes.
Je me suis donc lancer et j'ai comandé le matériel sur gotronic hier
Je mets la liste des composants (il en manque j'ai déjà certains composants)
Je voudrais savoir si j'ai tout juste car mes competences en electronique sont un peu faible?

Secondo, j'ai bien compris que l'on pouvais mettre les sondes a une distance eloignée mais quel cable utiliser?

Merci par avance de vos reponses a venir

taz :grin:
Fichiers joints
Détail des articles cde gotronic.doc
(20.5 Kio) Téléchargé 323 fois

victorie
Newbie
Newbie
Messages : 38
Enregistré le : lun. août 15, 2011 9:21 am
Localisation : 89

Message par victorie »

bonjour, je me suis pas trop foulé moi j'en ai achetée une toute faite
module température RFID towitec conrad

celui ci possède un réglage d’hystérésis il commute en fonction de la température basse la sonde 1 plus chaude que la 2 et cela commute a partir du point de consigne choisis 0 a 100 degrés avec un hystérésis de 0 a 20 degrés mais il faut ajouter un thermostat mécanique pour la coupure haute car il ne le gère pas.

j'ai mis un peut de temps a comprendre comment il fonctionnait.
je m'en sert pour chauffé un cesi auto construit dès que les panneaux sont
plus froid que le cesi ça coupe bien.

cordialement jc
Modifié en dernier par victorie le lun. août 15, 2011 21:31 pm, modifié 3 fois.

taz.whaza
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : lun. août 15, 2011 18:54 pm
Localisation : 38

Message par taz.whaza »

bonjour victorie
et merci pour l'info :cool: .
Malgres mes longues heures de recherche sur le net je n'avais pas trouvé ce kit.
Donc si j'ai bien compris le fctt de ce kit pour moi sonde 1 reglé à 22° (t ext) et sonde reglé à 2° soit t int de 24° alors le kit mettrait mon registre en service ou bien le contraire?
Pas facile a comprendre le fonctionnement de ce kit :shock:

Taz
Modifié en dernier par taz.whaza le lun. août 15, 2011 22:28 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="taz.whaza"]
Je suis a la recherche d'un thermostat differentiel qui commanderai mon registre de ma vmc pour court-circuiter l'echangeur lorsque la t° ext serait plus faible que la t° int.
[/quote]
Bonsoir,
Vous pouvez reposer la question, euh, la demande !!!
Car court-circuiter l'échangeur d'une VMC double flux je supose, est à faire au bon moment.
Dans votre demande tu by-passe l'échangeur là ou il est le plus important ou j'ai rien compris.
En général on by-pass l'échangeur quand la température extérieure est d'environ de 15°c et ce jusqu'a ce que la température intérieure soit égale à l'extérieur.
Rémi

Avatar du membre
papy84
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : mar. déc. 19, 2006 17:20 pm
Localisation : Orange 84

Message par papy84 »

Même si cela a été souvent évoqué, je dirai qu'il est facile et peu cher de faire faire les circuits par des spécialistes via internet, à partir du typon (image du projet). Il pourra être acquis, en un ou plusieurs exemplaires, prêt au montage des composants...
J'ai utilisai la méthode une bonne dizaine de fois (Minisun, Minitherm, carte), par exemple (si le modo tolère) chez http://www.util-pocket.com/electronique ... mprime.htm
De plus la gentillesse des "cerveaux" de ce site est telle qu'ils livrent non seulement leur savoir mais aussi les outils pour nous aider à faire. On trouve donc ici tous les éléments : typon en PDF, schéma, implantation, liste de composants et même les tarifs ! Quoi de plus ? Un fer à souder et des lunettes...

victorie
Newbie
Newbie
Messages : 38
Enregistré le : lun. août 15, 2011 9:21 am
Localisation : 89

Message par victorie »

bonjour, ce kit permet de mettre en route un appareil
a partir d'une température donnée ex: 20degrés tout en s'assurent que la température extérieur n'est pas plus basse que celle de l' intérieur.
avec le choix de la différence ex: si j'ai 20 (extérieur)à la sonde 1 je commute a la condition d'avoir 2 degrés de - a la sonde 2 (intérieur).
le contact étant un inverseur il peut couper ou bien alimenter l'appareil.

taz.whaza c'est pour l’été? je suppose pour empêcher l'air chaud de rentrer
dans ce cas il suffi d'ajouter un interrupteur été hiver.


une Varistance S10K275 Epcos en parallèle avec le moteur protège le contact de l'effet de self du moteur, les contacts sont en principe allergique aux arcs électrique.

salutations jc
Modifié en dernier par victorie le mar. août 16, 2011 8:25 am, modifié 4 fois.

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut tous.
Je viens de neutraliser, arreter le thermostat différentiel ballon-cumulus ecs.....
Mare de le voir en permanence allumé....
En effet, chaque année, de mars-avril, à octobre- novembre, mon ballon est plus chaud que l'ecs, donc source de chaleur permanente, seul fonctionne le th à bulbe limitant l'ecs à 55°.
(mème rôle que celui qui commande normalement la résistance..)
De mème que la résistance pour appoint est débranchée durant cette période, je ne vois plus l'utilité d'un th diff.
Je serai toujours à temp de le remettre en fonction quand necessaire en hiver, pour gratter qqs degrés si possible.

CDLT.
Guy

taz.whaza
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : lun. août 15, 2011 18:54 pm
Localisation : 38

Message par taz.whaza »

Bonjour et merci pour les infos.

Quelques précisions :

en effet je souhaite court-circuiter mon echangeur en été quand la temperature ext est plus basse que la temperature interieure (souvent la nuit).
Par exp quand il fait 20/21° dehors et qu'il fait encore 24 dans la maison j'aimerais que mon registre s'ouvre.

En ce qui concerne faire faire les CI par un boite sur le net je ne connaissais pas.

Je n'ai pas eu de reponses de votre part sur mes questions de mon message precedent (liste des composants et type de cable pour connecter les sondes PTY)?

taz :cool:

Répondre