bonjour a tous
toujour sur mon programme de regul j'ai un autre problème, y a pas assez d'entrée analogique sur le M3 alors j'ai l'intention de garder la regul steca que j'ai deja mais je voulais savoir si il y avais moyen de "partager" le signal d'une sonde entre ma regul actuelle et le M3
j'ai besoin de la sonde ballon en bas pour faire un by pass de la ligne (environ 20 mètre) au demarrage, pour eviter d'envoyer du froid dans le ballon, partie M3
et j'ai besoin aussi pour de cette sonde pour la température de consigne, partie steca (c'est bien en bas la sonde ?)
merci raphael
1 sonde deux regul ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Sur les Steca, on branche les PT100 directement.
Sur le Millenium, il faut un adaptateur pour convertir en 0..10 V.
S'il est possible de partager le signal 0..10 V sur 2 entrées haute impédance (c'est la tension qui compte), il n'est pas possible de brancher une PT100 sur deux appareils en même temps, car chacun lui envoie un courant calibré et mesure la tension résultante.
Un dispositif de multiplexage n'est guère réaliste : côté Steca on ne peut rien modifier. Il est d'ailleurs fort possible que la régulation se mette en erreur si elle détecte une impédance infinie à la place de la sonde.
Cordialement
Sur les Steca, on branche les PT100 directement.
Sur le Millenium, il faut un adaptateur pour convertir en 0..10 V.
S'il est possible de partager le signal 0..10 V sur 2 entrées haute impédance (c'est la tension qui compte), il n'est pas possible de brancher une PT100 sur deux appareils en même temps, car chacun lui envoie un courant calibré et mesure la tension résultante.
Un dispositif de multiplexage n'est guère réaliste : côté Steca on ne peut rien modifier. Il est d'ailleurs fort possible que la régulation se mette en erreur si elle détecte une impédance infinie à la place de la sonde.
Cordialement