salut
je voudrais avoir vos avis sur le fonctionnement de ce qui va suivre
les valeurs des T° seront à retoucher
je voudrait réguler la T° d'eau dans un cesi avec 2 sondes et 2 regulateurs
regulateur de type carel eliwell utilisés dans des applications de chauffage comme un four de cuisine pro ou des armoires froides
le premier régulateur est un pour le chaufage . consigne à 60° ,diff 2°
la sonde est dans le bas du ballon
la T° descend à 58°, le relais de sortie se colle
le deuxieme régulateur est un pour le froid. consigne à 70° , diff 2°
la sonde est dans le haut du capteur plan
la T° monte à 72° , le relais de sortie se colle
les 2 relais de sortie sont en série et alimentent le circulateur
la T° du ballon remonte à 60° (T° ballon ok) , la pompe se coupe
la T° du capteur descend à 70° (plus assez de soleil) , la pompe se coupe
reste à adapter au long de l'année les consignes car en hivers 70° dans le capteur , ça ne doit pas le faire
est ce que les régulations solaire toutes faites s'adaptent elles même aux conditions extérieures ?
et comment doit se comporter une pompe à débit variables
quelles sont les conditions de T° et de vitesse
(j'ai un variateur de ventilo condenseur à disposition)
merci de vos réponses
Thermostat differentiel maison
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
bonjour
oui je ne pense pas que la reflexion de freezer soit bonne, il ne faut pas raisonner au depart en t° maxi, mais en difference comme de dit daniel, dans ce cas en hiver on ne fonctionnera pas
il faudrait aussi savoir si tu veux fonctionner en PSD pour le chauffage ou par ballon d'accumulation et si tu est en radiateur ou plancher chauffant
il faut mieux (à mon avis) avoir un differentiel qui raisonne classiquement, c'est à dire on demarre lorsque le capteur est plus chaud (delat de 5 ou 6° par exemple), et cela pour aussi bien l'eau chaude que pour le chauffage (et ce differentiel coupe avec une valeur mettons de 2°)
apres pour ne pas atteindre des temperatures excessives un aquastat qui coupe le circulateur ECS lorsque l'eau chaude atteind la T° maxi desiré (70° par ex) et sur le chauffage aussi un aquastat sur le retour du plancher chauffant avec une valeur qu'il faudra definir (35° par ex)
oui je ne pense pas que la reflexion de freezer soit bonne, il ne faut pas raisonner au depart en t° maxi, mais en difference comme de dit daniel, dans ce cas en hiver on ne fonctionnera pas
il faudrait aussi savoir si tu veux fonctionner en PSD pour le chauffage ou par ballon d'accumulation et si tu est en radiateur ou plancher chauffant
il faut mieux (à mon avis) avoir un differentiel qui raisonne classiquement, c'est à dire on demarre lorsque le capteur est plus chaud (delat de 5 ou 6° par exemple), et cela pour aussi bien l'eau chaude que pour le chauffage (et ce differentiel coupe avec une valeur mettons de 2°)
apres pour ne pas atteindre des temperatures excessives un aquastat qui coupe le circulateur ECS lorsque l'eau chaude atteind la T° maxi desiré (70° par ex) et sur le chauffage aussi un aquastat sur le retour du plancher chauffant avec une valeur qu'il faudra definir (35° par ex)
le soleil brille pour tout le monde
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 125
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
- Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)
Bonsoir ,
nous sommes plusieurs à avoir utilisé l'interrupteur différentiel C 47 de (Darnoc à l'envers ) . Il fonctionne bien pour débuter ou pour faire des essais mais l'hystérésis (exemple: le circulateur s'enclenche à + 5° et se déclenche à +4° ) n'est pas règlable et même un peu variable en fonction du delta T choisi. J'en ai 2 dans mon installations qui fonctionnent depuis plus de 18 mois et ce sans soucis
salutations Philippe
nous sommes plusieurs à avoir utilisé l'interrupteur différentiel C 47 de (Darnoc à l'envers ) . Il fonctionne bien pour débuter ou pour faire des essais mais l'hystérésis (exemple: le circulateur s'enclenche à + 5° et se déclenche à +4° ) n'est pas règlable et même un peu variable en fonction du delta T choisi. J'en ai 2 dans mon installations qui fonctionnent depuis plus de 18 mois et ce sans soucis
salutations Philippe