Regulation Kit C 47 de Conrad

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
gm53
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : sam. juin 21, 2008 8:13 am
Localisation : six-fours les plages (83)

Message par gm53 »

Bonjour a tous ,
Quelq'un pourrait me dire le genre de relais qu'il faut en sortie des contacts du Kit C47 de Conrad afin de piloter un circulateur?
Par avance , merci pour le renseignement. gm53. :

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Il ne faut rien : ce kit a déjà un relais largement suffisant pour commander directement un circulateur 230 V (qui prend moins de 0,5 A).

Cordialement,
T.Streiff

Avatar du membre
gm53
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : sam. juin 21, 2008 8:13 am
Localisation : six-fours les plages (83)

Message par gm53 »

Merci P_Bricoleur pour cette explication .Cordialement gm53 et une bonne soiree .