Bonjour,
Je joins un petit tableau xls (GRRR !!! :evil: Fred pour la nouvelle mouture du forum pense aux fichiers OpenOffice !!!) pour te permettre de trouver le débit de ton gicleur et la conso en fonction de la durée de fonctionnement.
C'est vrai que 9l/24h c'est énorme, ça fait pas loin de 100KWh !!! Cela ne m'est arrivé qu'une fois il y a 3-4 ans... une petite folie un jour d'hiver où j'en avais marre du froid et de l'humidité dans la maison, j'avais poussé un peu fort la chaudière (23°C d'ambiance). Résultat: 10l en 24h.
En général même au plus froid de l'hiver (Mistral et températures proches de 0°C) 2 ou 3 heures de chauffe par jour, à raison de 3 cycles de 3min de marche de bruleur par heure, suffisent pour maintenir une température confortable dans la maison.
Je joins un petit tableau xls (GRRR !!! :evil: Fred pour la nouvelle mouture du forum pense aux fichiers OpenOffice !!!) pour te permettre de trouver le débit de ton gicleur et la conso en fonction de la durée de fonctionnement.
C'est vrai que 9l/24h c'est énorme, ça fait pas loin de 100KWh !!! Cela ne m'est arrivé qu'une fois il y a 3-4 ans... une petite folie un jour d'hiver où j'en avais marre du froid et de l'humidité dans la maison, j'avais poussé un peu fort la chaudière (23°C d'ambiance). Résultat: 10l en 24h.
En général même au plus froid de l'hiver (Mistral et températures proches de 0°C) 2 ou 3 heures de chauffe par jour, à raison de 3 cycles de 3min de marche de bruleur par heure, suffisent pour maintenir une température confortable dans la maison.
- Fichiers joints
-
- Débit bruleur Fioul.xls
- (93 Kio) Téléchargé 64 fois
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- gilles13
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
- Localisation : alleins 13
salut a tous
merci les gars pour toute vos infos
je vais remettre en route le comptage sur le bruleur aujourd hui et je vais le laisser compter pluseur jour pour verifier les info que je vous donner precedement si je continu a avoir un temp de fonctionnement aussi long s est que j ai un gros probleme
je vous tient au courant
merci a bientot
merci les gars pour toute vos infos
je vais remettre en route le comptage sur le bruleur aujourd hui et je vais le laisser compter pluseur jour pour verifier les info que je vous donner precedement si je continu a avoir un temp de fonctionnement aussi long s est que j ai un gros probleme
je vous tient au courant
merci a bientot
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour ,
Je pense que tu peu gagner 1 à 1.5 % si tu diminue ton O2 pour avoir environ 13/13.2 de co2
Surveille juste les ppm pour ne pas monter plus haut .
salutations
Je pense que tu peu gagner 1 à 1.5 % si tu diminue ton O2 pour avoir environ 13/13.2 de co2
Surveille juste les ppm pour ne pas monter plus haut .
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Le volet de réglage d'air ne te permet pas de descendre en dessous ??
Sinon autre petite astuce regarde si le volet d'air ce ferme a l'arrêt de la chaudiére. Dans le cas ou il reste ouvert tu a tendance à refroidir ta chaudiére suite au tirage naturel.
Le volet de réglage d'air ne te permet pas de descendre en dessous ??
Sinon autre petite astuce regarde si le volet d'air ce ferme a l'arrêt de la chaudiére. Dans le cas ou il reste ouvert tu a tendance à refroidir ta chaudiére suite au tirage naturel.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Toujours d'après les "spécialistes" qui sévissent ici http://www.econologie.com/forums/amelio ... 2-220.html (Capt_Maloche en milieu de page)
ta t° de fumée serait énormément élevée
Qu'en penses-tu Ice ?
ta t° de fumée serait énormément élevée
Qu'en penses-tu Ice ?
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Pour moi elle est légérement haute mais bon étant donnée que la chaudiére est un model classique pas franchement de marque donc!!!!
Certain model à simple passage ont des T°C assez elevé.
La temperature depend egalement de la temperature de fluide dans la chaudiére.
Dan la chaudiére de + forte puissance on donne entre 130 /160 °C pour le gaz et 200/230 pour le FIOUL.
Pour moi elle est légérement haute mais bon étant donnée que la chaudiére est un model classique pas franchement de marque donc!!!!
Certain model à simple passage ont des T°C assez elevé.
La temperature depend egalement de la temperature de fluide dans la chaudiére.
Dan la chaudiére de + forte puissance on donne entre 130 /160 °C pour le gaz et 200/230 pour le FIOUL.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- gilles13
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
- Localisation : alleins 13
salut a tous
je me suis amuser a faire des essai sur la chaudiere
j ai mit un gicleur de 0.40
j ai essayer de descendre le o2 au maximum que je pouvais(je vous dit pas comment sa va hurler)
pression de pompe a 7 bars
voila le relever de mesure
tfumee 166°
O2 1.6
CO2 14.4
RENDEMENT 94%
JUSQUE LA SA VA MAIS
COD 4402 PPM
je vais pas pouvoir laisser comme sa
qu en pensee vous?
je me suis amuser a faire des essai sur la chaudiere
j ai mit un gicleur de 0.40
j ai essayer de descendre le o2 au maximum que je pouvais(je vous dit pas comment sa va hurler)
pression de pompe a 7 bars
voila le relever de mesure
tfumee 166°
O2 1.6
CO2 14.4
RENDEMENT 94%
JUSQUE LA SA VA MAIS
COD 4402 PPM
je vais pas pouvoir laisser comme sa
qu en pensee vous?