Bonjour à tous,
Quelle est la distance maximum entre les sondes et la platine que l'on peut admettre avec une regulation C47 Conrad? Mes capteurs se situent à une quarantaine de metres .Je leur ai posé la question mais ils ne le savent pas!
Merci pour vos réponses.
Christian11

Avatar du membre
PPJURA
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 11:37 am
Localisation : Saint Amour - 39 - France

Message par PPJURA »

Je ne connais pas distance maxi. elle doit pouvoir être importantes la résistance de le KTY10 varie de 1200 à 3000 ohms aux température qui nous intéressent. La résistance d'un cable de qq ohms n'influera que très peu su la valeur mesurée. Pour ma part, elle est d'environ 8 mètres.
Modifié en dernier par PPJURA le dim. janv. 04, 2009 18:02 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
tigrou
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 426
Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 9:43 am
Localisation : basse-rentgen/lorraine/57/France, ex luxembourg, ex auvergne

Message par tigrou »

bonjour, a ce sujet la, la sonde la plus loin sur mon installation est a environ a 30metres de la platine, sans problemes aucun.

testé environ a 2400 ohms un jour de pluie sans soleil.

tigrou
Modifié en dernier par tigrou le lun. janv. 05, 2009 16:02 pm, modifié 1 fois.
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme

ch11
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 13:44 pm
Localisation : narbonne11

Message par ch11 »

[quote="tigrou"]bonjour, a ce sujet la, la sonde la plus loin sur mon installation est a environ a 30metres de la platine, sans problemes aucun.

testé environ a 2400 ohms un jour de pluie sans soleil.

tigrou[/quote]
Bonjour à tous,
Merci ppjura et tigrou pour vos réponses.30m c'est super c'est la distance de mes capteurs par rapport à la platine.
bonne année ensoleillée!