Ok pour le lien mais dans ce cas on en met deux parce qu'un seul ne pousse pas assez fort.
Il n'enpêche que le deuxième crée une perte de charge s'il ne tourne pas.
On est bien d'accord que tu ne ferais tourner le deuxième qu'en mode secours ?
Je pensais que tu pensais à un circuit secours intégral : électrique et hydraulique (point 3)
Donc pour moi c'est en // ...
Il n'enpêche que le deuxième crée une perte de charge s'il ne tourne pas.
On est bien d'accord que tu ne ferais tourner le deuxième qu'en mode secours ?
Je pensais que tu pensais à un circuit secours intégral : électrique et hydraulique (point 3)
Donc pour moi c'est en // ...
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Thermitch
Oui , on s est bien comprit , circuit secour integrale
L avantage c est d allumer l onduleur avec le thermo , ce qui vas tomber ma conso au repos a 8w , conso du chargeur auto , alors que pour l instant je consomme 25w au repos
L autre idee , etait d utiliser en appoint le circuit de secours , mon circulateur , on vas dire principal , premiere vitesse manuelle est un peu juste en debit quand ça chauffe fort , avec le deuxieme sur 2 ou 3 ça pourrait aider ?
En lisant le lien , Manu explique : en serie on augmente la pression
en parallele le debit
Faut il que les tuyaux soit 2 fois plus gros , sinon je voie pas bien ou vas passer le fameu debit , dans mon cas per 16
François
Oui , on s est bien comprit , circuit secour integrale
L avantage c est d allumer l onduleur avec le thermo , ce qui vas tomber ma conso au repos a 8w , conso du chargeur auto , alors que pour l instant je consomme 25w au repos
L autre idee , etait d utiliser en appoint le circuit de secours , mon circulateur , on vas dire principal , premiere vitesse manuelle est un peu juste en debit quand ça chauffe fort , avec le deuxieme sur 2 ou 3 ça pourrait aider ?
En lisant le lien , Manu explique : en serie on augmente la pression
en parallele le debit
Faut il que les tuyaux soit 2 fois plus gros , sinon je voie pas bien ou vas passer le fameu debit , dans mon cas per 16
François
Amicalement François
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
J'ai trouvé (enfin j'espère ) comment exprimer ce qui cloche si tu fais ça.
Ton point n°3 dans ta liste des pannes probables est : panne de circulateur.
Donc si tu fais tourner le circulateur de secours autant que le principal ... y'a un loup
Pour ton circulateur principal qui est juste en 1ère vitesse, je crois que c'est Gégé qui a le même souci et a abandonné la 1ère
Ton point n°3 dans ta liste des pannes probables est : panne de circulateur.
Donc si tu fais tourner le circulateur de secours autant que le principal ... y'a un loup
Pour ton circulateur principal qui est juste en 1ère vitesse, je crois que c'est Gégé qui a le même souci et a abandonné la 1ère
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
re bonsoir , Thermitch
Oui , bien d accord , un circulateur de secours qui serre souvant c est pas top , pour du secours , encore s il ne serre jamais , il risque de gommer
Enfin , j ai bien regarder dedant , y a du passage , je vais essayer en serie , ça passe pas en parrallele , il y a plus de place dans l armoire
François
Oui , bien d accord , un circulateur de secours qui serre souvant c est pas top , pour du secours , encore s il ne serre jamais , il risque de gommer
Enfin , j ai bien regarder dedant , y a du passage , je vais essayer en serie , ça passe pas en parrallele , il y a plus de place dans l armoire
François
Amicalement François
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous , Oryano
L autonomie electrique , dans ton cas , ideal , par contre plusieurs mois sans recharge ? Le fabricant annonce 0.19w de conso , c est peut , mais au fil des jours ? meme pas un petit pv ?
Ce serait a refaire , je croie que je prendrais cette option , mais quand l instalation est terminée , l onduleur , si j arrive a l utiliser en secour , devrait etre une bonne solution
François
L autonomie electrique , dans ton cas , ideal , par contre plusieurs mois sans recharge ? Le fabricant annonce 0.19w de conso , c est peut , mais au fil des jours ? meme pas un petit pv ?
Ce serait a refaire , je croie que je prendrais cette option , mais quand l instalation est terminée , l onduleur , si j arrive a l utiliser en secour , devrait etre une bonne solution
François
Amicalement François
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous
Petit a petit je termine mon instalation , je fais remonter le poste , le circuit de secours est en fonction
Bilan financier :
Onduleur + chargeur + batterie : 300€
Circulateur + thermostat a bulbe + divers : 100€
Ces prix peuvent varier suivant le materiel utilisé , c est pour avoir une idee
Autonomie sans alimentation , environ 6h
Avantage derivé du systeme , la consigne du thermostat est reglée a 60°, je peut ainsi conserver la premiere vitesse du circulateur principale , parfois un peu lente , le circulateur de secours vient en renfort une heure ou deux les belles journées
François
Petit a petit je termine mon instalation , je fais remonter le poste , le circuit de secours est en fonction
Bilan financier :
Onduleur + chargeur + batterie : 300€
Circulateur + thermostat a bulbe + divers : 100€
Ces prix peuvent varier suivant le materiel utilisé , c est pour avoir une idee
Autonomie sans alimentation , environ 6h
Avantage derivé du systeme , la consigne du thermostat est reglée a 60°, je peut ainsi conserver la premiere vitesse du circulateur principale , parfois un peu lente , le circulateur de secours vient en renfort une heure ou deux les belles journées
François
- Fichiers joints
-
- CIMG0431.JPG (158.44 Kio) Vu 2329 fois
Amicalement François
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Bonjour,
Hier apres midi un beau soleil et je remarque par un voyant éteint que la pompe solaire ne fonctionne pas (je ne passe pas ma vie à surveiller, mais comme c'est mon bébé je regarde !!). Vite j'allume le PC, programme crouzet, mode monitoring et .... constate que la sonde dans le doigt de gant donne une valeur beaucoup trop faible.
Vite j'inverse avec la sonde température exterieure et modifie le programme - redémarrage OUF.
Aujourd'hui je vais y voir de plus près : des fourmis se sont glissées dans la boite plexo que je pensais étanche. Un bon souflage (une tornade de fourmi) et tout rentre dans l'ordre ....
Je crois que je vais reflechir à un circuit de secours sur panneau PV et circuit de décharge .....
Hier apres midi un beau soleil et je remarque par un voyant éteint que la pompe solaire ne fonctionne pas (je ne passe pas ma vie à surveiller, mais comme c'est mon bébé je regarde !!). Vite j'allume le PC, programme crouzet, mode monitoring et .... constate que la sonde dans le doigt de gant donne une valeur beaucoup trop faible.
Vite j'inverse avec la sonde température exterieure et modifie le programme - redémarrage OUF.
Aujourd'hui je vais y voir de plus près : des fourmis se sont glissées dans la boite plexo que je pensais étanche. Un bon souflage (une tornade de fourmi) et tout rentre dans l'ordre ....
Je crois que je vais reflechir à un circuit de secours sur panneau PV et circuit de décharge .....
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous
pour Gege , le moins cher que j ai trouve en pur sinus , regarde page 2 , j arrive pas deplacer l adresse
Autrement sur le bon coin , avec un peu de bol
pour George , le probleme avec le pv , si t as pas un circulateur dc , il te faut tous le reste de l attiraille
François
pour Gege , le moins cher que j ai trouve en pur sinus , regarde page 2 , j arrive pas deplacer l adresse
Autrement sur le bon coin , avec un peu de bol
pour George , le probleme avec le pv , si t as pas un circulateur dc , il te faut tous le reste de l attiraille
François
Modifié en dernier par Besson François le ven. mai 15, 2009 8:58 am, modifié 3 fois.
Amicalement François
re,
page 2 oui.....c'est un speudo sinus? ou vrai sinus
car sur le lien énergie douce il y a également victron énergie...ça c'est du bon mais manque de bol..................;sur ce lien il n' ya que les grosses puissances.je sais qu'il en font à partir de 180 va ...ce qui me parait suffisant pour toute la partie solaire et + pour ne pas monter en surchauffe
.........on ne trouve plus sur le net la liste des revendeurs comme par le passé sur toute la france...
pour info également chez narbonne accessoire (camping car ) assez cher!
donc il serait intéressant de donner la puissance et un prix avec la marque..
qu'il soit en 12 v ou 24 v en principe le prix est pareil.
bon je voudrais pouvoir recenser des liens des marques et des prix!
le bon coin? c'est de l'occasion ? non?
a plus gérard toujours de la pluie dans le lot!
page 2 oui.....c'est un speudo sinus? ou vrai sinus
car sur le lien énergie douce il y a également victron énergie...ça c'est du bon mais manque de bol..................;sur ce lien il n' ya que les grosses puissances.je sais qu'il en font à partir de 180 va ...ce qui me parait suffisant pour toute la partie solaire et + pour ne pas monter en surchauffe
.........on ne trouve plus sur le net la liste des revendeurs comme par le passé sur toute la france...
pour info également chez narbonne accessoire (camping car ) assez cher!
donc il serait intéressant de donner la puissance et un prix avec la marque..
qu'il soit en 12 v ou 24 v en principe le prix est pareil.
bon je voudrais pouvoir recenser des liens des marques et des prix!
le bon coin? c'est de l'occasion ? non?
a plus gérard toujours de la pluie dans le lot!
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Rebonjour
Milles excuses pour le titre , pas bon en orthographe , c est corrigé
Pour les onduleurs , pur sinus ! , ça marche pas avec les autres , j en ai fait les frais
En marque made in ch.. , un 300va , il faut compter 150€ mini, autrement chez Scheiber , made in France , mais il ne donne pas les prix , il faut passer par les revendeurs , comme Narbonne accessoires , c est un peu galere
Dans tout les cas un 300va suffit bien pour un circulateur , en dessous ?? , attention au demarrage
Le probleme restant que si on alimente en permanence avec , ça consomme au repos 30wh tout le temps
François
Milles excuses pour le titre , pas bon en orthographe , c est corrigé
Pour les onduleurs , pur sinus ! , ça marche pas avec les autres , j en ai fait les frais
En marque made in ch.. , un 300va , il faut compter 150€ mini, autrement chez Scheiber , made in France , mais il ne donne pas les prix , il faut passer par les revendeurs , comme Narbonne accessoires , c est un peu galere
Dans tout les cas un 300va suffit bien pour un circulateur , en dessous ?? , attention au demarrage
Le probleme restant que si on alimente en permanence avec , ça consomme au repos 30wh tout le temps
François
Amicalement François