Régule Conrad branchement final
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Besson François
- Maitre Solaire

- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, j'ai un thermostat 0/120° sur mon panneau pour enclencher le circulateur, le même sur l'esc pour orienter ma v3v sur la cuve eau morte.
Je donne la priorité à l'esc, et jusqu'à maintenant j'étais obligé de régler le thermostat panneau plus haut que l'esc.
Je veux utiliser le module pour orienter la v3v sur l'esc ou le stock.
Le module est monté et je dois finir les branchements :
- souder les fils sur les sondes ? Y a-t-il une polarité à respecter ?
- Alimenter le module en 12v avec la batterie en amont du convertisseur ?sachant qu'elle est reliée au chargeur automatique en permanence.
- F1 et F2, laquelle arrivée solaire, ballon esc.
- quelle difference régler ? et comment le vérifier ?
Merci François
Aujourd'hui, j'ai un thermostat 0/120° sur mon panneau pour enclencher le circulateur, le même sur l'esc pour orienter ma v3v sur la cuve eau morte.
Je donne la priorité à l'esc, et jusqu'à maintenant j'étais obligé de régler le thermostat panneau plus haut que l'esc.
Je veux utiliser le module pour orienter la v3v sur l'esc ou le stock.
Le module est monté et je dois finir les branchements :
- souder les fils sur les sondes ? Y a-t-il une polarité à respecter ?
- Alimenter le module en 12v avec la batterie en amont du convertisseur ?sachant qu'elle est reliée au chargeur automatique en permanence.
- F1 et F2, laquelle arrivée solaire, ballon esc.
- quelle difference régler ? et comment le vérifier ?
Merci François
Amicalement François
- Besson François
- Maitre Solaire

- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous
Un module conrad pour gerer la v3v ?? personne n a essayé ?
Certain jour , apres 2 heures de soleil , les nuages et l arrivée solaire est moins eleve que l eau du ballon esc , le termostat n est pas arrivé au contact , la v3v reste sur l esc qui refroidit
Je viens de faire le montage , mais faute de soleil je n ai fait q un essai a vide , ça semble fonctionner , restera a affiner
François
Un module conrad pour gerer la v3v ?? personne n a essayé ?
Certain jour , apres 2 heures de soleil , les nuages et l arrivée solaire est moins eleve que l eau du ballon esc , le termostat n est pas arrivé au contact , la v3v reste sur l esc qui refroidit
Je viens de faire le montage , mais faute de soleil je n ai fait q un essai a vide , ça semble fonctionner , restera a affiner
François
Amicalement François
- guy delsol
- Maitre Solaire

- Messages : 1311
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Salut, Pas trés clair...
Si je comprends tes capteurs chauffent soit ta réserve, soit ton ecs?
Distribution par vanne 3v?? Que fais tu de ta réserve?
Pourquoi ne pas mettre ta cuve en réserve, et y pomper pour passer les calories à l'ecs?
Je m'explique par mon exemple:
1 circuit capteurs-ballon. quand ça peut, ça chauffe le ballon.( 1th diff conrad, +1th machine à laver, pour limiter la chauffe du ballon à 90°)
Arret en drain back.
2 Un circuit cumulus ecs-ballon. (1 th diff conrad, 1 circulateur, et un th machine à laver en série, qui limite la chauffe ecs à 60°)
3 Un circuit ballon chaudière, (mème montage, la chaudière se sert dans le ballon quand besoin et si possible) th limite à 40° la chauffe de la chaudière.
Autant que le bruleur chaudière n'a pas à chauffer.
4 Il me manque toujours les capteurs qui ont du retard, mais je me fais la main depuis 2 hivers avec une rampe solaire independante peu performante, pas de risque de surchauffe (max 60° l'été),qui préchauffe mon ecs, pareil, 1 th diff conrad, 1 th m à laver pour antigel, il met en route le circulateur à +2°.
Bref, l'eau de la ville à 10° tombe à 5°la nuit au bas du cumulus de préchauffage, pas grave, elle remonte à 20° ces temps ci la journée.
Ceci pour dire que les th diff conrad sont simples,et sans problème.
Par ailleurs, pour optimiser les calories du ballon, j'ai mis la chaudiére en basse température, 35, au lieu de 55°, J'ai donc doublé mes radiateurs, pour un rendu confortable à la maison, plus simple que plancher ou murs chauffants. Pas de problème, depuis, mon compteur bruleur affiche 2h de chauffe de moins par jour. soit compte tenu du jicleur, environ 5 l de fuel en moins.Autant de gagné, d'autant que cette année, on est pas gatés.....depuis 3 mois, -2 toutes les nuits....[]
Si je comprends tes capteurs chauffent soit ta réserve, soit ton ecs?
Distribution par vanne 3v?? Que fais tu de ta réserve?
Pourquoi ne pas mettre ta cuve en réserve, et y pomper pour passer les calories à l'ecs?
Je m'explique par mon exemple:
1 circuit capteurs-ballon. quand ça peut, ça chauffe le ballon.( 1th diff conrad, +1th machine à laver, pour limiter la chauffe du ballon à 90°)
Arret en drain back.
2 Un circuit cumulus ecs-ballon. (1 th diff conrad, 1 circulateur, et un th machine à laver en série, qui limite la chauffe ecs à 60°)
3 Un circuit ballon chaudière, (mème montage, la chaudière se sert dans le ballon quand besoin et si possible) th limite à 40° la chauffe de la chaudière.
Autant que le bruleur chaudière n'a pas à chauffer.
4 Il me manque toujours les capteurs qui ont du retard, mais je me fais la main depuis 2 hivers avec une rampe solaire independante peu performante, pas de risque de surchauffe (max 60° l'été),qui préchauffe mon ecs, pareil, 1 th diff conrad, 1 th m à laver pour antigel, il met en route le circulateur à +2°.
Bref, l'eau de la ville à 10° tombe à 5°la nuit au bas du cumulus de préchauffage, pas grave, elle remonte à 20° ces temps ci la journée.
Ceci pour dire que les th diff conrad sont simples,et sans problème.
Par ailleurs, pour optimiser les calories du ballon, j'ai mis la chaudiére en basse température, 35, au lieu de 55°, J'ai donc doublé mes radiateurs, pour un rendu confortable à la maison, plus simple que plancher ou murs chauffants. Pas de problème, depuis, mon compteur bruleur affiche 2h de chauffe de moins par jour. soit compte tenu du jicleur, environ 5 l de fuel en moins.Autant de gagné, d'autant que cette année, on est pas gatés.....depuis 3 mois, -2 toutes les nuits....[]
- Fichiers joints
-
- schema solaire chaudiere.xls
- (41 Kio) Téléchargé 181 fois
- Besson François
- Maitre Solaire

- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Guy
Avec 15m² de panneaux , trois heures , c est chaud , apres je deleste sur le stock . Ma premiere idee etait d utiliser le stock pour prechauffer l esc car je n ai pas de chauffage centrale , a voir plutard , la regule conrad etait prevu pour ça
La v3v passe sur le stock seulement si l esc est a 55° , certain jour nuageu , je n arrive pas au contact et en fin de journée je chauffe le panneau , d ou l idee d utiliser le module , mais pas pour piloter le circulateur , mais la v3v
J ai mis une sonde sur l arrivee solaire a la v3v et l autre dans l esc , tant que la temperature d arrivée n est pas superieur a celle de l esc , la v3v reste sur le stock
Bon , a voir l ete , que je ne chauffe pas le panneau avec le stock en fin de journée
François
Avec 15m² de panneaux , trois heures , c est chaud , apres je deleste sur le stock . Ma premiere idee etait d utiliser le stock pour prechauffer l esc car je n ai pas de chauffage centrale , a voir plutard , la regule conrad etait prevu pour ça
La v3v passe sur le stock seulement si l esc est a 55° , certain jour nuageu , je n arrive pas au contact et en fin de journée je chauffe le panneau , d ou l idee d utiliser le module , mais pas pour piloter le circulateur , mais la v3v
J ai mis une sonde sur l arrivee solaire a la v3v et l autre dans l esc , tant que la temperature d arrivée n est pas superieur a celle de l esc , la v3v reste sur le stock
Bon , a voir l ete , que je ne chauffe pas le panneau avec le stock en fin de journée
François
Amicalement François
- guy delsol
- Maitre Solaire

- Messages : 1311
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Salut,
1 Aquoi te sert ton stok?
2 Pourquoi un vanne 3v?
3 Pour quoi ne pas chauffer ton ecs, et arreter le circul quand 60°?
4 Avec 15m de capteurs, tu peux avoir un stok ballon de 1000 à 1500l, et trouver un bon usage de chauffage ......en + de l'ecs...
5 Pour La regul diff de conrad, il te faut une sonde à la sortie capteur, et l'autre au coeur de l'organe qui demande( ballon, ou cumulus ecs)
A+ vive le soleil. Guy
1 Aquoi te sert ton stok?
2 Pourquoi un vanne 3v?
3 Pour quoi ne pas chauffer ton ecs, et arreter le circul quand 60°?
4 Avec 15m de capteurs, tu peux avoir un stok ballon de 1000 à 1500l, et trouver un bon usage de chauffage ......en + de l'ecs...
5 Pour La regul diff de conrad, il te faut une sonde à la sortie capteur, et l'autre au coeur de l'organe qui demande( ballon, ou cumulus ecs)
A+ vive le soleil. Guy
- Besson François
- Maitre Solaire

- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous , Guy
en reponse a tes questions
1 : le stock , une cuve de 1000l , d abord pour eviter la surchaffe , ensuite le deuxieme echangeur reprend les calories pour les re injecter dans l ESC , enfin l ete 15ml de PER flotte en surfface pour maintenir un peu la piscine
2 : une V3V pour distribuer ESC ou stock
3: arreter a 60° ? ,surtout pas , mon panneau autoconstruit ne supporte pas plus de 120° a cause du poly carbonate , je ne suis donc pas en drain back ,et j evite de monter l eau du circuit solaire au dela de 70°
4 : 15m² autoconstrit c est aujourd huit 16 kw maxi , une fois l esc chauffé , en hiver , il ne reste pas grand chose et je deleste sur un radiateur au garage , car dans le stock ça ne se vois pas
5 : mon instalation fonctionne assez bien avec les deux thermostats , mais pour profiter au maximum des calories en hiver , j ai diminuer la temperature du thermo capteur a 40° d ou le probleme
Avec le module je suis sur de ne pas reffroidir l esc , apparament ça fonctionne , a voir quand le soleil ce sera reveillé
Bonne journee François
en reponse a tes questions
1 : le stock , une cuve de 1000l , d abord pour eviter la surchaffe , ensuite le deuxieme echangeur reprend les calories pour les re injecter dans l ESC , enfin l ete 15ml de PER flotte en surfface pour maintenir un peu la piscine
2 : une V3V pour distribuer ESC ou stock
3: arreter a 60° ? ,surtout pas , mon panneau autoconstruit ne supporte pas plus de 120° a cause du poly carbonate , je ne suis donc pas en drain back ,et j evite de monter l eau du circuit solaire au dela de 70°
4 : 15m² autoconstrit c est aujourd huit 16 kw maxi , une fois l esc chauffé , en hiver , il ne reste pas grand chose et je deleste sur un radiateur au garage , car dans le stock ça ne se vois pas
5 : mon instalation fonctionne assez bien avec les deux thermostats , mais pour profiter au maximum des calories en hiver , j ai diminuer la temperature du thermo capteur a 40° d ou le probleme
Avec le module je suis sur de ne pas reffroidir l esc , apparament ça fonctionne , a voir quand le soleil ce sera reveillé
Bonne journee François
Amicalement François
- guy delsol
- Maitre Solaire

- Messages : 1311
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Salut,
si je comprends mieux.
1 Th diff commande le circulateur capteurs- ecs.
2 quand l'ecs est bon, tu bascule sur le ballon.
3 Ta vanne 3v peut etre commandée par un simple th machine à laver, avec le bulbe dans l'ecs...
(J'y tiens car parfaitement fiables, j'en 3 depuis 20 ans qui régulent ma serre à orchidées sans faille été et hiver)
4 Donc réglé par ex à 60°,= au dessous, vanne à droite vers ecs, au dessus, vanne à gauche vers le ballon...
Aprés tu fais du ballon ce que tu veux, avec un circulateur....et toujours un simple th, qui détecte quand il y a des calories à prendre.
Courage A+ Guy
si je comprends mieux.
1 Th diff commande le circulateur capteurs- ecs.
2 quand l'ecs est bon, tu bascule sur le ballon.
3 Ta vanne 3v peut etre commandée par un simple th machine à laver, avec le bulbe dans l'ecs...
(J'y tiens car parfaitement fiables, j'en 3 depuis 20 ans qui régulent ma serre à orchidées sans faille été et hiver)
4 Donc réglé par ex à 60°,= au dessous, vanne à droite vers ecs, au dessus, vanne à gauche vers le ballon...
Aprés tu fais du ballon ce que tu veux, avec un circulateur....et toujours un simple th, qui détecte quand il y a des calories à prendre.
Courage A+ Guy
- Besson François
- Maitre Solaire

- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous , Guy
Pas tout a fait
1 : un thermo a bulbe pour cder circulateur (panneau / esc )
2 : un thermo a bulbe dans l esc
3 : un relais inverseur pour cder la v3v , j alimente la bobine du relais par la phase via un horloge ( prio esc ou stock ) , le neutre via le thermo esc , et en derivation sur le neutre , le module conrad
François
ps : je rajouterai bientot les photos dans ma galerie
Pas tout a fait
1 : un thermo a bulbe pour cder circulateur (panneau / esc )
2 : un thermo a bulbe dans l esc
3 : un relais inverseur pour cder la v3v , j alimente la bobine du relais par la phase via un horloge ( prio esc ou stock ) , le neutre via le thermo esc , et en derivation sur le neutre , le module conrad
François
ps : je rajouterai bientot les photos dans ma galerie
Amicalement François