bonjour a tous
je vois que je suis completement largué sur certain sujet, je connais tres bien les hysteriques, j'en croisent tous les jours, mais quelqu'un pourrai m'expliquationner rapidement et simplement le rapport hysteresis et la sonde comparateur de temp de ,conrad C 47.
est ce quelque chose qui ce mange?
jean
je vois que je suis completement largué sur certain sujet, je connais tres bien les hysteriques, j'en croisent tous les jours, mais quelqu'un pourrai m'expliquationner rapidement et simplement le rapport hysteresis et la sonde comparateur de temp de ,conrad C 47.
est ce quelque chose qui ce mange?
jean
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonjour,
merci vous êtes formidables :D
Je n'ai pas eu le temps de regarder sur l'autre forum ; je ferais ça cet après-midi.
Sur le schéma ci-dessus, il n'y a pas moins de 5 potars; 2 qui doivent servir à régler les sondes; mais les 3 autres correspondent à quoi ?
A bientôt.
PS: Merci Gérard, je vais essayer de récup le logiciel de Crouzet au cas où.
merci vous êtes formidables :D
Je n'ai pas eu le temps de regarder sur l'autre forum ; je ferais ça cet après-midi.
Sur le schéma ci-dessus, il n'y a pas moins de 5 potars; 2 qui doivent servir à régler les sondes; mais les 3 autres correspondent à quoi ?
A bientôt.
PS: Merci Gérard, je vais essayer de récup le logiciel de Crouzet au cas où.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 125
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
- Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)
bonjour ,pour répondre à tigrou (Jean) l'hystérésis correspond à la différence en degré centigrade dans notre cas entre le seuil d'enclenchement et de déclenchement de l'intérrupteur différentiel (C47 conrad) . Sur ce circuit ,l' hystérésis n'est pas réglable, ce qui est réglable c'est la différence de température entre les 2 capteurs qui fera fermer le circuit via un relais. Petit exemple : température du stockage 40°, (seuil d'enclenchement réglé à +5° par rapport au stockage), à 45° mesuré sur la sonde du capteur solaire , le circulateur se met en marche . Avec un hystérésis de 1°par exemple le circulateur va s'arrêter à 44° (température en sortie du capteur solaire).Si l'hystérésis était réglable à 3° par exemple ,le circulateur s'arrêterait lorsque la température serait de 42°dans notre exemple
En espérant avoir éclairé ta lanterne , cordialement Philippe
En espérant avoir éclairé ta lanterne , cordialement Philippe
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Salut Philip,
avec un automate du type millenium, ce parametre peut etre reduit avec l'utilisation d'une temporisation ( par ex 3 mn ) qui evite au relais de s'enclencher et de se declencher sans arret.
Le bloc PID gere l'hysteresis mais est trop gourmand en memoire..
@+
avec un automate du type millenium, ce parametre peut etre reduit avec l'utilisation d'une temporisation ( par ex 3 mn ) qui evite au relais de s'enclencher et de se declencher sans arret.
Le bloc PID gere l'hysteresis mais est trop gourmand en memoire..
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Salut François,
Avec le millénium, la gestion d'hystérésis est facilitée par l'emploi du trigger, de plus il est possible de lui mettre des butées min et max, très intéressant pour nos applications.
Le PID possède un hystérésis fixe, et s'applique plutôt dans la réponse d'un asservissement, mais les essais que j'ai pu faire avec ce bloc n'ont pas été concluants. Si certains ont expérimenté avec succés......
A+
Bernard42.
Avec le millénium, la gestion d'hystérésis est facilitée par l'emploi du trigger, de plus il est possible de lui mettre des butées min et max, très intéressant pour nos applications.
Le PID possède un hystérésis fixe, et s'applique plutôt dans la réponse d'un asservissement, mais les essais que j'ai pu faire avec ce bloc n'ont pas été concluants. Si certains ont expérimenté avec succés......
A+
Bernard42.
- tigrou
- Technicien Solaire
- Messages : 426
- Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 9:43 am
- Localisation : basse-rentgen/lorraine/57/France, ex luxembourg, ex auvergne
rebonjour
pour dire un grand merci a philip70800 pour sa reponse sur l'hysterisis,
je vais pouvoir me coucher ce soir un peu plus intelligent que ce matin.
a bientot
jean
pour dire un grand merci a philip70800 pour sa reponse sur l'hysterisis,
je vais pouvoir me coucher ce soir un peu plus intelligent que ce matin.
a bientot
jean
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Pour une définition scientifique de l'hystérésis, voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9resis
Pour une régulation solaire :
La régulation est différentielle, càd que le circulateur solaire se met en route quand la température du capteur est supérieure à celle de l'eau du stock.
En pratique, on applique un petit delta (de 5 à 10°C), car on a des pertes dans les tuyaux entre capteur et stock et les échanges de chaleur sont faibles si l'eau du serpentin solaire est à peine plus chaude que celle du stock.
Donc sans hystérésis, la régulation enclenche le circulateur si la température du capteur est égale à la température du stock + 10°C (valeur exemple).
Le problème est que dès que le circulateur se met en route, le capteur se refroidit un peu (il reçoit de l'eau froide), le stock va se réchauffer un peu (il est un peu réchauffé), et la régulation va couper le circulateur très vite car l'écart entre les 2 est devenu insuffisant.
Une fois le circulateur coupé, le capteur va se réchauffer très vite puisque l'eau ne circule plus, et la régulation va enclencher le circulateur parce que le delta est à nouveau suffisant.
Et ainsi de suite, on va avoir des petits déclenchement du circulateur car l'écart de température va osciller autour de l'écart de déclenchement.
Ces oscillations sont mauvaises pour le rendement (le capteur est en permanence trop chaud ou trop froid) et surtout empêche la circulation des calories, car si les tuyaux entre le capteur et le stock sont un peu long, l'eau chaude quittant le capteur n'a pas le temps d'aller chauffer le stock dans un seul cycle (le circulateur s'arrête avant).
Pour cette raison, on introduit l'hystérésis. le concept général est un peu théorique mais c'est simple dans notre cas.
La régulation va simplement augmenter la différence avec l'écart consigne avant de prendre sa décision.
Nous avions dit que l'écart de consigne était 5°C, càd que le circulateur se met en route si le capteur est 5° plus chaud que le stock.
Avec un hystérésis de 5° (valeur exemple), la régulation va :
- enclencher le circulateur quand le capteur est 10+5 = 15° plus chaud que le stock
- l'arrêter quand l'écart est 10-5 = 5°, donc quand le capteur est 5° plus chaud que le capteur.
Cette inertie de la régulation lui évite de prendre une décision trop rapidement et stabilise le processus de démarrage-arrêt du circulateur.
Il assure que le circulateur se met en route pour un temps suffisant, et n'oscille pas en marche-arrêt en permanence.
Sur la plupart des régulations, la valeur en montée (pour démarrer le circulateur) et la valeur en descente (pour l'arrêter) peuvent prendre des valeurs différentes.
Cordialement
Pour une définition scientifique de l'hystérésis, voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9resis
Pour une régulation solaire :
La régulation est différentielle, càd que le circulateur solaire se met en route quand la température du capteur est supérieure à celle de l'eau du stock.
En pratique, on applique un petit delta (de 5 à 10°C), car on a des pertes dans les tuyaux entre capteur et stock et les échanges de chaleur sont faibles si l'eau du serpentin solaire est à peine plus chaude que celle du stock.
Donc sans hystérésis, la régulation enclenche le circulateur si la température du capteur est égale à la température du stock + 10°C (valeur exemple).
Le problème est que dès que le circulateur se met en route, le capteur se refroidit un peu (il reçoit de l'eau froide), le stock va se réchauffer un peu (il est un peu réchauffé), et la régulation va couper le circulateur très vite car l'écart entre les 2 est devenu insuffisant.
Une fois le circulateur coupé, le capteur va se réchauffer très vite puisque l'eau ne circule plus, et la régulation va enclencher le circulateur parce que le delta est à nouveau suffisant.
Et ainsi de suite, on va avoir des petits déclenchement du circulateur car l'écart de température va osciller autour de l'écart de déclenchement.
Ces oscillations sont mauvaises pour le rendement (le capteur est en permanence trop chaud ou trop froid) et surtout empêche la circulation des calories, car si les tuyaux entre le capteur et le stock sont un peu long, l'eau chaude quittant le capteur n'a pas le temps d'aller chauffer le stock dans un seul cycle (le circulateur s'arrête avant).
Pour cette raison, on introduit l'hystérésis. le concept général est un peu théorique mais c'est simple dans notre cas.
La régulation va simplement augmenter la différence avec l'écart consigne avant de prendre sa décision.
Nous avions dit que l'écart de consigne était 5°C, càd que le circulateur se met en route si le capteur est 5° plus chaud que le stock.
Avec un hystérésis de 5° (valeur exemple), la régulation va :
- enclencher le circulateur quand le capteur est 10+5 = 15° plus chaud que le stock
- l'arrêter quand l'écart est 10-5 = 5°, donc quand le capteur est 5° plus chaud que le capteur.
Cette inertie de la régulation lui évite de prendre une décision trop rapidement et stabilise le processus de démarrage-arrêt du circulateur.
Il assure que le circulateur se met en route pour un temps suffisant, et n'oscille pas en marche-arrêt en permanence.
Sur la plupart des régulations, la valeur en montée (pour démarrer le circulateur) et la valeur en descente (pour l'arrêter) peuvent prendre des valeurs différentes.
Cordialement
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Le montage de kroutchef permet-il tout ces réglages ?
euh et si vous aviez l'adresse de l'ancien forum
Merci, A+
euh et si vous aviez l'adresse de l'ancien forum
Merci, A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Sur mon installation, et en attendant de passer au contrôle de température analogique, j'évite les oscillations de mises en marche et arrets avec une temporisation et aussi par le fait que la vanne motorisée met 2 mn à s'ouvrir ou à se fermer . Un autre exemple d'hysteresis : le surpresseur se met en route à 1 bar et s'arrete à 3 bars ce qui permet de remplir les reservoirs de pression et évite de trop nombreux démarrages de moteur consommateurs de courant.
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Petite précision contrairement au convertisseur PT100, ce montage n'est pas le mien, la source est Elektor et effectivement tous les reglages sont possibles, le potar P2 sert à l'hystérésis (5°C) et le potar P1 au seuil d'enclenchement (10°C)...
Modifié en dernier par kroutchef le lun. mars 27, 2006 19:50 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Dans le montage de régulation de Kroutchef, les sondes utilisées sont des LM335 et pas des PT100 ou 1000.
Les LMx35 sont équivalentes à des diodes Zener (symbole Z1 et Z2 sur le schéma), et leurs potars permet d'ajuster finement le gain (la pente de la tension par rapport à la température en Kelvin). On calibre une seule fois à une température de référence et on n'y touche plus ensuite.
Par rapport à une PT100, c'est un peu moins précis, mais plus facile à utiliser car une LMx35 ne nécessite pas d'être traversée par un courant constant comme les PT.
Cordialement
Dans le montage de régulation de Kroutchef, les sondes utilisées sont des LM335 et pas des PT100 ou 1000.
Les LMx35 sont équivalentes à des diodes Zener (symbole Z1 et Z2 sur le schéma), et leurs potars permet d'ajuster finement le gain (la pente de la tension par rapport à la température en Kelvin). On calibre une seule fois à une température de référence et on n'y touche plus ensuite.
Par rapport à une PT100, c'est un peu moins précis, mais plus facile à utiliser car une LMx35 ne nécessite pas d'être traversée par un courant constant comme les PT.
Cordialement
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bonsoir à tous,
Bernard a dit:
@+
Bernard a dit:
Comment fais tu pour gerer la comparaison de 2 valeurs ( par ex capteur > 10° ballon ) avec un trigger ?Avec le millénium, la gestion d'hystérésis est facilitée par l'emploi du trigger, de plus il est possible de lui mettre des butées min et max, très intéressant pour nos applications.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
ok pour l'adresse fait nous de la pub sur ton forum
http://fr.groups.yahoo.com/group/auto_c ... e/messages
gérard
http://fr.groups.yahoo.com/group/auto_c ... e/messages
gérard
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Merci Gégé,
pas de problème pour la pub
D'ailleurs le site de Pierre Amet a été un des premiers listés sur mon site.
Je vais remettre un post avec le lien de celui-ci; ça intéressera du monde je pense : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=969
(n'hésitez pas à venir y faire un tour; même si il n'y a pas grand chose sur le solaire, en espérant que ça change.)
Le montage d'Elektor est donc plutôt interressant. Je vais aller acheter les composants mercredi (si le mag d'électronique que je connais existe encore :? ).
A+
pas de problème pour la pub
D'ailleurs le site de Pierre Amet a été un des premiers listés sur mon site.
Je vais remettre un post avec le lien de celui-ci; ça intéressera du monde je pense : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=969
(n'hésitez pas à venir y faire un tour; même si il n'y a pas grand chose sur le solaire, en espérant que ça change.)
Le montage d'Elektor est donc plutôt interressant. Je vais aller acheter les composants mercredi (si le mag d'électronique que je connais existe encore :? ).
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996