Posté : mar. avr. 21, 2009 21:39 pm
par Joel35
Bonsoir,
Je ne trouve pas de sujet sur des calorimètre connectés en Bus (M ou S) ou sur réseau local Ethernet.
Pourriez vous m'indiquer si quelqu'un en utilise pour surveiller son installation?
Merci,
Posté : mer. avr. 22, 2009 15:47 pm
par patrick21
Bonjour,
professionnellement pour avoir travaillé sur le sujet, je peux dire qu'il existe 2 grands principes:
- soit en Mbus ou Jbus
- soit par impulsion
le bus permet de lire, relever plusieurs données (T°C, débit, ...) sur le compteur
l'impulsion permet via un concentrateur paramétrable de ne relever qu'une donnée par entrée. Le concentrateur communique soit en RTC, GSM, RS485, etc
l'impulsion a l'avantage d'être compatible quelque soit le compteur (fabricants ou type d'énergie à mesurer)
dans tous les cas il faut un logiciel pour lire les données
cdl,
Posté : mer. avr. 29, 2009 14:19 pm
par Joel35
Merci de tes informations, que penses tu de la solution RESOL avec un calorimètre connecté en Vbus et un data Logger, cela permet de retrouver les info en TCP/IP et de les gérer par un superviseur TCP/IP.
Cette solution est chère mais me semble assez sérieuse, qu'en penses tu?
merci et à bientôt.
Pour info je travaille sur une SCC avec Cogénération bois en secours.
Posté : mer. avr. 29, 2009 17:36 pm
par vile-coyote
bonsoir a tous, joelle,
en fait dans ton cas j'aurais tendance tout de meme a privilégier le millenium,
ce sera certainement plus souple qu'une régulation du marché..
Posté : mer. avr. 29, 2009 17:57 pm
par ice 54
Bopujour tous et vile goupil !!!!
Pour discuter avec ton compteur à calorie tu doit avoir également avoir une table d'échange non?
Posté : mer. avr. 29, 2009 17:59 pm
par ice 54
Bon ! je me relis et la mea culpa mon texte est completement en vrac , mettez le desordre sur le dos d'une dure journée.
merci
Posté : mer. avr. 29, 2009 18:08 pm
par Joel35
Hello,
Le calorimetre RESOl permet à partir d'un debitmetre et de 2 sondes PT1000, d'avoir la puissance instantannée, de plus, on peut rentrer des tables comme le type de fluide caloroporteur (glycol), j'ai hate d'essayer et de vous donner les résultats car je n'ai pas obtenu de témoignage, personne d'en utilise? ou je me trompe complétement et des solutions évidentes existent?
Merci de tes conseils et à bientot,
Joel
Posté : mer. avr. 29, 2009 19:15 pm
par vile-coyote
je vais répondre tout de meme, sur le calorimetre,
il y en a 1 intégré dans certaine régul résol, modèle plus et pro, ES et M
un calculateur détermine temp capteur - temp retour x débit.
résultat exprimé en KW..
pasbesoin de calorimetre, mais simplement d'une sonde supplémentaire
je vous montre ca a l'occasion.
Posté : mer. avr. 29, 2009 19:43 pm
par richardel
Bonjour a tous,
Le calorimètre que j'ai fait partie de la regulation "control 701" de Consolar.
Ce sont deux PT1000 qui mesure la différence de température entrée-sortie de l'échangeur et un débit-mètre dont chaque impulsion témoigne du passage d'une quantité d'eau.
Les sondes et le débit-mètre sont raccordés a la régulation.
un parametre permet de définir la quantité d'eau entre chaque impulsion.
La régulation calcul et établi le nb de kwh engrangé.
La régulation possède un port RS232 (option) auquel nous avons connecté une interface pour y accéder via réseau local (et donc aussi via internet).
A toute fin utile, la régulation permet de se passer de débitmetre en introduisant un paramètre fonction de la quantité d'antigel mais c'est (évidemment) moins précis.
J'ignore si ca peut t'aider
Amitiés