Thermostat simple à hystérésis réglable

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Messagepar patrick07 » Ven Avr 24, 2009 1:19 am

Bonjour,

Enfin pas si simple que ça !!! :oops:

Inspiré du désormais célèbre Minisun :lol: :roll: , un circuit universel à utiliser sans modération...

Comme d'hab, tout est dans le PDF:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1713
Enregistré le: Lun Avr 03, 2006 11:07 am
Localisation: Sud Ardèche -07- St Germain

Messagepar ametpierre » Ven Avr 24, 2009 8:45 am

il l'a fait
respects
pierre
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr
Avatar de l’utilisateur
ametpierre
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 1632
Enregistré le: Mar Déc 13, 2005 18:07 pm
Localisation: st-andré les alpes (04)

Messagepar m_you49 » Ven Avr 24, 2009 9:43 am

Salut Patrick.
Encore un coup de chapeau. Heureusement que j'en ai un !
Formidable et merci pour ta participation sur le forum.
@ + Michel
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3577
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 72

Messagepar patoche » Ven Avr 24, 2009 14:54 pm

Salut Patrick,
Ca fait rever d'voir de tel montage.......du plus que parfait... :allah:
Comme dirait quelqu'un......et pendant c'temps là.....y'en a qui sont dépassés par les "yaka"," faukon"... :grin:
Encore une fois chapeau!!!
A+, Patoche,
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par patoche le Ven Avr 24, 2009 20:39 pm, modifié 2 fois.
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
Avatar de l’utilisateur
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1292
Enregistré le: Mar Mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation: st julien du pinet 43200

Messagepar thermitch » Ven Avr 24, 2009 18:50 pm

Salut Patrick, tous :grin:

Respect, respect .... y'a bien la photo qui déconne quand même :oops: :lol: :lol:

Sans blague : respect majeur môssieur 8-)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 4065
Enregistré le: Dim Mar 16, 2008 13:45 pm
Localisation: Marcillé-Robert (35)

Messagepar ROCHA 84 » Ven Avr 24, 2009 21:14 pm

Bonsoir,

Je crois qu'il faut tout d'abord saluer l'idée, car à ma connaissance il n'y a rien de semblable disponible sur le marché et puis, le plus important à mes yeux, ta volonté de partager en divulguant toutes les infos pour que celui qui a la compétence requise puisse réaliser le montage.

Merci Patrick
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 558
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Messagepar patrick07 » Sam Avr 25, 2009 0:32 am

Bonsoir,

À force de me prendre des chapeaux je vais pouvoir commencer une colec !!! :lol:

À moi de vous faire gamberger un peu maintenant, parce que ce circuit et tous ceux que j'ai publiés sont modifiables, adaptables pour répondre aux besoins de chacun, c'est ça l'esprit participatif ;-) .

J'ai eu plusieurs demandes pour cette carte et je n'avais pas eu jusqu'à présent le temps de la finir. C'est maintenant fait mais je ne l'ai testée que "sur table".

Parmis les applications potentielles, la plus évidente est la commande d'un circulateur d'une source de chaleur bois. Les réglages permettant de ne mettre en marche la circulation qu'à partir d'une certaine température, pour éviter les problèmes d'encrassement du corps de chauffe et des conduits, et de l'arrêter quelques (dizaines de) degrés plus bas pour ne pas trop refroidir l'ensemble du système.

Comme je ne connais pas les contraintes sur ce genre de matériel, je me pose quelques questions:

La sonde employée ne résiste qu'à 150°C. Pensez-vous que l'on puisse s'arranger pour lui trouver un emplacement garantissant de ne pas dépasser cette température ??? Cas d'un fourneau bouilleur non connecté au circuit chauffage, par exemple. (Edit: dans ce cas la carte ne sert à rien, donc la sonde non plus !!! :roll: )

Les réglages agissent comme ceci: Le réglage de consigne ajuste la température de coupure du relais, de 20 à 70°C. Le réglage d'hystérésis ajoute de 1 à 20°C à la consigne pour déterminer la température d'activation du relais.
Ce qui donne, tous réglages au mini: relais ON à 21°C/relais OFF à 20°C; tous réglages au max: relais ON à 90°C/relais OFF à 70°C... et bien sûr toutes les valeurs intermédiaires.

Pensez-vous que ces plages de réglages soient adaptées pour cette application ou sont trop "larges" ??? Une plage plus réduite permettrait un ajustement des potentiomètres plus aisé de visu.

Les autres applications, en vrac:

1-Commande d'une (électro)vanne, multivoies ou circulateur de boucle de surchauffe.
2-Commande de circulation de protection antigel, dans ce cas il faudrait adapter la plage de réglage vers des températures beaucoup plus basses.
3-Commande de boucle de bypass ou de température mini capteurs.
4-Limitation de décharge trop profonde de ballon de stockage, ballons combi, par exemple.
5-Protection surchauffe de serre ou de véranda (idem 2).
6-Ventilation/rafraîchissement d'un cellier, empêcher le thermostat différentiel de fonctionner si températures extérieures trop basses (idem2).
7-Remplacement provisoire de la régulation de mon frigo le temps que je trouve une solution plus radicale !!! :marteau:

À vos :pc: ...

:bye:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1713
Enregistré le: Lun Avr 03, 2006 11:07 am
Localisation: Sud Ardèche -07- St Germain

Messagepar George » Sam Avr 25, 2009 4:49 am

Bonjour,
Pour mon foyer chaudière, j'utilise un thermostat à bulbe, avec reglage accessible. Cela a l'avantage de maintenir une temperature minmale en fonctionnement, et d'arreter la circulation en dessous d'une certaine valeur. Ainsi les braises tiennent plus facilement jusqu'au matin et le feu est plus facile à faire repartir.
Je ne connais pas la fiabilité de ce matériel, mais le jour ou c'est parti en surchauffe (bulle d'air dans le circuit donc plus de circulation), j'ai du changer ce bulbe aisnsi que l'aquastat qui regle l'entrée d'air. Depuis j'ai mis une soupape thermique en cas de pepin.
Ton circuit irait tres bien pour cette utilisation, mais doit etre facilement reglable.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 405
Enregistré le: Ven Jan 06, 2006 8:08 am
Localisation: l'Abadie Saint André 06

Messagepar ametpierre » Sam Avr 25, 2009 8:07 am

Les réglages agissent comme ceci: Le réglage de consigne ajuste la température de coupure du relais, de 20 à 70°C. Le réglage d'hystérésis ajoute de 1 à 20°C à la consigne pour déterminer la température d'activation du relais.
Ce qui donne, tous réglages au mini: relais ON à 21°C/relais OFF à 20°C; tous réglages au max: relais ON à 90°C/relais OFF à 70°C... et bien sûr toutes les valeurs intermédiaires.

pour ma cuisinière bouilleur ça va etre parfait, la plage doit etre bonne
je ferai des essais, si quelqu'un connais les temp de déclenchement je suis preneur aussi (je pencherais pour pas en-dessous de 50/55 de tt façon)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr
Avatar de l’utilisateur
ametpierre
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 1632
Enregistré le: Mar Déc 13, 2005 18:07 pm
Localisation: st-andré les alpes (04)

Messagepar vile-coyote » Sam Avr 25, 2009 10:05 am

:cool: merci patrick, j'avais pas eu le temps de le faire,

je vois déjal'utilisation possible, et dans la gamme de température..
commander le chauffage piscine, ce qui me rend un relais libre sur ma deltasol :roll:

Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 707
Enregistré le: Mar Nov 06, 2007 12:44 pm
Localisation: bretagne (56)

Messagepar patrick07 » Sam Avr 25, 2009 10:22 am

Je n'avais pas pensé à la piscine... Je vais quand même prévoir 2 plages, une haute et une basse de -10 à 30°C par exemple.

Merci pour les réponses :cool:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1713
Enregistré le: Lun Avr 03, 2006 11:07 am
Localisation: Sud Ardèche -07- St Germain

Messagepar gilles » Sam Avr 25, 2009 12:55 pm

bonjour patrick,tous et bravo pour le boulot
150 °c c'est ok pour les sondes
avec ton oeuvre on peut améliorer les regul des chaudière bois buches à gazeifaction
la regule fournie fonctionne ainsi
1) mise en route du circulateur à partie de 60 °c totalement réglable

===une vanne termovar réglée entre 61 65 plus sur le retour pour maintenir la circulation sans aller au ballon tampon ou radiateurs et au dela ouverture vers ballon ou les radiateurs si on est en direct

3) sécurité anti ébullition à a la fois hydraulique
évacuation de l'eau en ébullition vers l'égout et remplissge par l'eau du réseau pour refoidir

4) éléctrique au de la temp de 95°c le circulateur fonctionne tout le temps
coupe l'extracteur
5) gestion de la combustion choix de la température d'eau en sortie de la chaudière mise en route du ventilateur d'extraction lorsque la temp retombe trop
en tenant compte de 2 paramètres T° de l'eau et T° des fumées

une fonction qu n'existe pas qui serait intéresante c'est de fonctionner en différentiel entre la chaudière et le les ballon tampon ou ecs
idem solaire
en observant le fonctionnnement on s'aperçoit couramment que l'on a des ballons plus chauds que la chaudière en intersaison surtout donc la circulation crée des pertes par la tuyauterie
je suis en train d'installer un bel échangeur à plaques (environ 35 kg pour recevoir jusqu' a 30 m2 de capteurs) que je vais coupler avec 10 m2 de capteurs français
j'aurais besoin d'une régul qui gère les vitesses de rotation des 2 circulateurs

gilles
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 256
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 17:02 pm
Localisation: Couzon au mont d'or 69270

Messagepar gm53 » Sam Avr 25, 2009 22:57 pm

Bonjour Patrick , tous , :harpe:
Merci pour ce que tu fais! du talent ,de l'humilité au service de tes compatriotes, c'est énorme par les temps qui courrent! Il va te falloir éditer une brochure de tes créations..........bravo et amitiés guy. :thup:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
gm53
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 79
Enregistré le: Sam Juin 21, 2008 8:13 am
Localisation: six-fours les plages (83)

Messagepar vile-coyote » Sam Avr 25, 2009 23:25 pm

bonsoir a tous,

une petite question comme ca,

est ce que cela intéresserais certain d'entre vous que je fasse une série de platine de ce minitherm, revendu prix coutant bien sur..

ou voir pourquoi pas un kit prèt a assembler ?

faites moi signe ;-)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 707
Enregistré le: Mar Nov 06, 2007 12:44 pm
Localisation: bretagne (56)

Messagepar gilles » Dim Avr 26, 2009 6:34 am

Bonjour à tous
vile coyote bien sur je serai intéréssé
gilles
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 256
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 17:02 pm
Localisation: Couzon au mont d'or 69270

Suivante

Retourner vers Régulation