Thermostat simple à hystérésis réglable
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Enfin pas si simple que ça !!!
Inspiré du désormais célèbre Minisun , un circuit universel à utiliser sans modération...
Comme d'hab, tout est dans le PDF:
Enfin pas si simple que ça !!!
Inspiré du désormais célèbre Minisun , un circuit universel à utiliser sans modération...
Comme d'hab, tout est dans le PDF:
- Fichiers joints
-
- Doc_minitherm.pdf
- (1.22 Mio) Téléchargé 845 fois
-
- minitherm_1.jpg (175.18 Kio) Vu 13527 fois
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Patrick,
Ca fait rever d'voir de tel montage.......du plus que parfait...
Comme dirait quelqu'un......et pendant c'temps là.....y'en a qui sont dépassés par les "yaka"," faukon"...
Encore une fois chapeau!!!
A+, Patoche,
Ca fait rever d'voir de tel montage.......du plus que parfait...
Comme dirait quelqu'un......et pendant c'temps là.....y'en a qui sont dépassés par les "yaka"," faukon"...
Encore une fois chapeau!!!
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le ven. avr. 24, 2009 20:39 pm, modifié 2 fois.
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Bonsoir,
Je crois qu'il faut tout d'abord saluer l'idée, car à ma connaissance il n'y a rien de semblable disponible sur le marché et puis, le plus important à mes yeux, ta volonté de partager en divulguant toutes les infos pour que celui qui a la compétence requise puisse réaliser le montage.
Merci Patrick
Je crois qu'il faut tout d'abord saluer l'idée, car à ma connaissance il n'y a rien de semblable disponible sur le marché et puis, le plus important à mes yeux, ta volonté de partager en divulguant toutes les infos pour que celui qui a la compétence requise puisse réaliser le montage.
Merci Patrick
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonsoir,
À force de me prendre des chapeaux je vais pouvoir commencer une colec !!!
À moi de vous faire gamberger un peu maintenant, parce que ce circuit et tous ceux que j'ai publiés sont modifiables, adaptables pour répondre aux besoins de chacun, c'est ça l'esprit participatif .
J'ai eu plusieurs demandes pour cette carte et je n'avais pas eu jusqu'à présent le temps de la finir. C'est maintenant fait mais je ne l'ai testée que "sur table".
Parmis les applications potentielles, la plus évidente est la commande d'un circulateur d'une source de chaleur bois. Les réglages permettant de ne mettre en marche la circulation qu'à partir d'une certaine température, pour éviter les problèmes d'encrassement du corps de chauffe et des conduits, et de l'arrêter quelques (dizaines de) degrés plus bas pour ne pas trop refroidir l'ensemble du système.
Comme je ne connais pas les contraintes sur ce genre de matériel, je me pose quelques questions:
La sonde employée ne résiste qu'à 150°C. Pensez-vous que l'on puisse s'arranger pour lui trouver un emplacement garantissant de ne pas dépasser cette température ??? Cas d'un fourneau bouilleur non connecté au circuit chauffage, par exemple. (Edit: dans ce cas la carte ne sert à rien, donc la sonde non plus !!! )
Les réglages agissent comme ceci: Le réglage de consigne ajuste la température de coupure du relais, de 20 à 70°C. Le réglage d'hystérésis ajoute de 1 à 20°C à la consigne pour déterminer la température d'activation du relais.
Ce qui donne, tous réglages au mini: relais ON à 21°C/relais OFF à 20°C; tous réglages au max: relais ON à 90°C/relais OFF à 70°C... et bien sûr toutes les valeurs intermédiaires.
Pensez-vous que ces plages de réglages soient adaptées pour cette application ou sont trop "larges" ??? Une plage plus réduite permettrait un ajustement des potentiomètres plus aisé de visu.
Les autres applications, en vrac:
1-Commande d'une (électro)vanne, multivoies ou circulateur de boucle de surchauffe.
2-Commande de circulation de protection antigel, dans ce cas il faudrait adapter la plage de réglage vers des températures beaucoup plus basses.
3-Commande de boucle de bypass ou de température mini capteurs.
4-Limitation de décharge trop profonde de ballon de stockage, ballons combi, par exemple.
5-Protection surchauffe de serre ou de véranda (idem 2).
6-Ventilation/rafraîchissement d'un cellier, empêcher le thermostat différentiel de fonctionner si températures extérieures trop basses (idem2).
7-Remplacement provisoire de la régulation de mon frigo le temps que je trouve une solution plus radicale !!!
À vos ...
À force de me prendre des chapeaux je vais pouvoir commencer une colec !!!
À moi de vous faire gamberger un peu maintenant, parce que ce circuit et tous ceux que j'ai publiés sont modifiables, adaptables pour répondre aux besoins de chacun, c'est ça l'esprit participatif .
J'ai eu plusieurs demandes pour cette carte et je n'avais pas eu jusqu'à présent le temps de la finir. C'est maintenant fait mais je ne l'ai testée que "sur table".
Parmis les applications potentielles, la plus évidente est la commande d'un circulateur d'une source de chaleur bois. Les réglages permettant de ne mettre en marche la circulation qu'à partir d'une certaine température, pour éviter les problèmes d'encrassement du corps de chauffe et des conduits, et de l'arrêter quelques (dizaines de) degrés plus bas pour ne pas trop refroidir l'ensemble du système.
Comme je ne connais pas les contraintes sur ce genre de matériel, je me pose quelques questions:
La sonde employée ne résiste qu'à 150°C. Pensez-vous que l'on puisse s'arranger pour lui trouver un emplacement garantissant de ne pas dépasser cette température ??? Cas d'un fourneau bouilleur non connecté au circuit chauffage, par exemple. (Edit: dans ce cas la carte ne sert à rien, donc la sonde non plus !!! )
Les réglages agissent comme ceci: Le réglage de consigne ajuste la température de coupure du relais, de 20 à 70°C. Le réglage d'hystérésis ajoute de 1 à 20°C à la consigne pour déterminer la température d'activation du relais.
Ce qui donne, tous réglages au mini: relais ON à 21°C/relais OFF à 20°C; tous réglages au max: relais ON à 90°C/relais OFF à 70°C... et bien sûr toutes les valeurs intermédiaires.
Pensez-vous que ces plages de réglages soient adaptées pour cette application ou sont trop "larges" ??? Une plage plus réduite permettrait un ajustement des potentiomètres plus aisé de visu.
Les autres applications, en vrac:
1-Commande d'une (électro)vanne, multivoies ou circulateur de boucle de surchauffe.
2-Commande de circulation de protection antigel, dans ce cas il faudrait adapter la plage de réglage vers des températures beaucoup plus basses.
3-Commande de boucle de bypass ou de température mini capteurs.
4-Limitation de décharge trop profonde de ballon de stockage, ballons combi, par exemple.
5-Protection surchauffe de serre ou de véranda (idem 2).
6-Ventilation/rafraîchissement d'un cellier, empêcher le thermostat différentiel de fonctionner si températures extérieures trop basses (idem2).
7-Remplacement provisoire de la régulation de mon frigo le temps que je trouve une solution plus radicale !!!
À vos ...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Bonjour,
Pour mon foyer chaudière, j'utilise un thermostat à bulbe, avec reglage accessible. Cela a l'avantage de maintenir une temperature minmale en fonctionnement, et d'arreter la circulation en dessous d'une certaine valeur. Ainsi les braises tiennent plus facilement jusqu'au matin et le feu est plus facile à faire repartir.
Je ne connais pas la fiabilité de ce matériel, mais le jour ou c'est parti en surchauffe (bulle d'air dans le circuit donc plus de circulation), j'ai du changer ce bulbe aisnsi que l'aquastat qui regle l'entrée d'air. Depuis j'ai mis une soupape thermique en cas de pepin.
Ton circuit irait tres bien pour cette utilisation, mais doit etre facilement reglable.
Pour mon foyer chaudière, j'utilise un thermostat à bulbe, avec reglage accessible. Cela a l'avantage de maintenir une temperature minmale en fonctionnement, et d'arreter la circulation en dessous d'une certaine valeur. Ainsi les braises tiennent plus facilement jusqu'au matin et le feu est plus facile à faire repartir.
Je ne connais pas la fiabilité de ce matériel, mais le jour ou c'est parti en surchauffe (bulle d'air dans le circuit donc plus de circulation), j'ai du changer ce bulbe aisnsi que l'aquastat qui regle l'entrée d'air. Depuis j'ai mis une soupape thermique en cas de pepin.
Ton circuit irait tres bien pour cette utilisation, mais doit etre facilement reglable.
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
pour ma cuisinière bouilleur ça va etre parfait, la plage doit etre bonneLes réglages agissent comme ceci: Le réglage de consigne ajuste la température de coupure du relais, de 20 à 70°C. Le réglage d'hystérésis ajoute de 1 à 20°C à la consigne pour déterminer la température d'activation du relais.
Ce qui donne, tous réglages au mini: relais ON à 21°C/relais OFF à 20°C; tous réglages au max: relais ON à 90°C/relais OFF à 70°C... et bien sûr toutes les valeurs intermédiaires.
je ferai des essais, si quelqu'un connais les temp de déclenchement je suis preneur aussi (je pencherais pour pas en-dessous de 50/55 de tt façon)
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
merci patrick, j'avais pas eu le temps de le faire,
je vois déjal'utilisation possible, et dans la gamme de température..
commander le chauffage piscine, ce qui me rend un relais libre sur ma deltasol
Merci
je vois déjal'utilisation possible, et dans la gamme de température..
commander le chauffage piscine, ce qui me rend un relais libre sur ma deltasol
Merci
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 257
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
- Localisation : Couzon au mont d'or 69270
bonjour patrick,tous et bravo pour le boulot
150 °c c'est ok pour les sondes
avec ton oeuvre on peut améliorer les regul des chaudière bois buches à gazeifaction
la regule fournie fonctionne ainsi
1) mise en route du circulateur à partie de 60 °c totalement réglable
===une vanne termovar réglée entre 61 65 plus sur le retour pour maintenir la circulation sans aller au ballon tampon ou radiateurs et au dela ouverture vers ballon ou les radiateurs si on est en direct
3) sécurité anti ébullition à a la fois hydraulique
évacuation de l'eau en ébullition vers l'égout et remplissge par l'eau du réseau pour refoidir
4) éléctrique au de la temp de 95°c le circulateur fonctionne tout le temps
coupe l'extracteur
5) gestion de la combustion choix de la température d'eau en sortie de la chaudière mise en route du ventilateur d'extraction lorsque la temp retombe trop
en tenant compte de 2 paramètres T° de l'eau et T° des fumées
une fonction qu n'existe pas qui serait intéresante c'est de fonctionner en différentiel entre la chaudière et le les ballon tampon ou ecs
idem solaire
en observant le fonctionnnement on s'aperçoit couramment que l'on a des ballons plus chauds que la chaudière en intersaison surtout donc la circulation crée des pertes par la tuyauterie
je suis en train d'installer un bel échangeur à plaques (environ 35 kg pour recevoir jusqu' a 30 m2 de capteurs) que je vais coupler avec 10 m2 de capteurs français
j'aurais besoin d'une régul qui gère les vitesses de rotation des 2 circulateurs
gilles
150 °c c'est ok pour les sondes
avec ton oeuvre on peut améliorer les regul des chaudière bois buches à gazeifaction
la regule fournie fonctionne ainsi
1) mise en route du circulateur à partie de 60 °c totalement réglable
===une vanne termovar réglée entre 61 65 plus sur le retour pour maintenir la circulation sans aller au ballon tampon ou radiateurs et au dela ouverture vers ballon ou les radiateurs si on est en direct
3) sécurité anti ébullition à a la fois hydraulique
évacuation de l'eau en ébullition vers l'égout et remplissge par l'eau du réseau pour refoidir
4) éléctrique au de la temp de 95°c le circulateur fonctionne tout le temps
coupe l'extracteur
5) gestion de la combustion choix de la température d'eau en sortie de la chaudière mise en route du ventilateur d'extraction lorsque la temp retombe trop
en tenant compte de 2 paramètres T° de l'eau et T° des fumées
une fonction qu n'existe pas qui serait intéresante c'est de fonctionner en différentiel entre la chaudière et le les ballon tampon ou ecs
idem solaire
en observant le fonctionnnement on s'aperçoit couramment que l'on a des ballons plus chauds que la chaudière en intersaison surtout donc la circulation crée des pertes par la tuyauterie
je suis en train d'installer un bel échangeur à plaques (environ 35 kg pour recevoir jusqu' a 30 m2 de capteurs) que je vais coupler avec 10 m2 de capteurs français
j'aurais besoin d'une régul qui gère les vitesses de rotation des 2 circulateurs
gilles
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
bonsoir a tous,
une petite question comme ca,
est ce que cela intéresserais certain d'entre vous que je fasse une série de platine de ce minitherm, revendu prix coutant bien sur..
ou voir pourquoi pas un kit prèt a assembler ?
faites moi signe
une petite question comme ca,
est ce que cela intéresserais certain d'entre vous que je fasse une série de platine de ce minitherm, revendu prix coutant bien sur..
ou voir pourquoi pas un kit prèt a assembler ?
faites moi signe
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique