Bonjour George,
j'y ai pensé mais cela diminue l'efficacité des capteurs; il faut leur envoyer l'eau la plus 'froide' possible. J'aurais déjà deux échangeurs, un pour l'ECS et l'autre pour le chauffage (préchauffage du retour), ça en ferait un troisième.
Vu la puissance installée (7x24 tubes) je crois qu'il me faudrait un giga échangeur... L'avantage de puiser au fond de la cuve est que je suis sûr de prendre l'eau la plus froide, et de refouler au 2/3 ou 1/2, de réapprovisionner les strats supérieures les plus chaudes.
A+
j'y ai pensé mais cela diminue l'efficacité des capteurs; il faut leur envoyer l'eau la plus 'froide' possible. J'aurais déjà deux échangeurs, un pour l'ECS et l'autre pour le chauffage (préchauffage du retour), ça en ferait un troisième.
Vu la puissance installée (7x24 tubes) je crois qu'il me faudrait un giga échangeur... L'avantage de puiser au fond de la cuve est que je suis sûr de prendre l'eau la plus froide, et de refouler au 2/3 ou 1/2, de réapprovisionner les strats supérieures les plus chaudes.
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
-
- Expert Solaire
- Messages : 533
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
oui evidamment, si je ne mets pas le lien...
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stor ... y_rn=24048
ou
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stor ... ResultView
C'est mieux comme ça, non??
olivier
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stor ... y_rn=24048
ou
http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stor ... ResultView
C'est mieux comme ça, non??
olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonjour Olivier,
ahh je comprends mieux merci.
C'est pas mal ça, est-ce que tu connais la plage de fonctionnement ?
A+
ahh je comprends mieux merci.
C'est pas mal ça, est-ce que tu connais la plage de fonctionnement ?
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
-
- Expert Solaire
- Messages : 533
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
-10 à 110 °C, resolution 0.1°C, le module est utilisable seul, le kit n'est que le support des relais et poussoirs de réglages. Il évite de cramer le thermostat.
caracteristiques du module :
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
et du kit
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
voilà. tu peux trouver aussi les sondes seules, ce qui peut te permettre de commuter les sondes et la commande associée, y compris par voie électronique.
Olivier
caracteristiques du module :
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
et du kit
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
voilà. tu peux trouver aussi les sondes seules, ce qui peut te permettre de commuter les sondes et la commande associée, y compris par voie électronique.
Olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
merci pour ces précisions.
A+
comment tu fais cela ?ce qui peut te permettre de commuter les sondes et la commande associée, y compris par voie électronique.
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
-
- Expert Solaire
- Messages : 533
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
J'ai pas les composants en tête mais j'avais fait il y a quelques années, (25) un montage qui commutait 20 voies qui devaient être commandées par un autre montage, je crois que c'était à base de circuits CMOS 4016, il faudrait chercher dans un databook, ce sont des commutateurs statiques auquel il faudrait rajouter le circuit puissance (relais par ex) je veux bien chercher mais je ne fais plus d'électronique depuis 20 ans et je n'ai jamais eu de formation pour celà... C'est peut être plus facile avec un PIC ou des circuits TTL, voire des PAL...
Olivier
Olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonsoir,
non laisse tombé, c'est sympa mais c'est pas la peine. Je vais essayer de rester simple.
J'aimerais que Kroutchef puisse retrouver son schéma de montage :D
Bonne soirée.
non laisse tombé, c'est sympa mais c'est pas la peine. Je vais essayer de rester simple.
J'aimerais que Kroutchef puisse retrouver son schéma de montage :D
Bonne soirée.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
j'ai retrouvé le schéma c'est une réalisation de thermostat d'ambiance proposée sur l' Electronique Pratique n°154 de decembre 1991...
Je scannerai demain les deux pages descriptives...trop fatigué pour l'instant...
@+
Je scannerai demain les deux pages descriptives...trop fatigué pour l'instant...
@+
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonjour Kroutchef,
et par avance merci !
Bonne journée.
et par avance merci !
Bonne journée.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- Manu25
- Etudiant Solaire
- Messages : 234
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 16:02 pm
- Localisation : Arçon, près de Pontarlier (25)
Salut Chanbon,
Je suis dans le même cas que toi. Je suis en train de construire ma cuve basée sur un système auto-vidange. Je fait un dossier avec photos et explications dès que possible. Malheureusement, j'attends toujours mes capteurs (commande 2), et je ne pourais pas garantir le fonctionnement avant d'avoir tout branché...
Les docs de Rotex m'ont beaucoup aidés pour la mise en oeuvre, ils utilisent ce fonctionnement. A voir http://www.rotex.de/franz/index.html
Leurs solutions aux 2 problèmes de l'auto-vidange :
- Utiliser 2 circulateurs en série pour le démarrage, ensuite 1 seul
- utiliser une sorte de chapeau en tole pour passer les tuyaux du toit
Personnellement, je pense pouvoir utiliser qu'un seul circulateur (j'ai environ 5m de refoulement), et je vais fabriquer un passage en tole de cuivre qui va remplacer une tuile.
Manu25
Je suis dans le même cas que toi. Je suis en train de construire ma cuve basée sur un système auto-vidange. Je fait un dossier avec photos et explications dès que possible. Malheureusement, j'attends toujours mes capteurs (commande 2), et je ne pourais pas garantir le fonctionnement avant d'avoir tout branché...
Les docs de Rotex m'ont beaucoup aidés pour la mise en oeuvre, ils utilisent ce fonctionnement. A voir http://www.rotex.de/franz/index.html
Leurs solutions aux 2 problèmes de l'auto-vidange :
- Utiliser 2 circulateurs en série pour le démarrage, ensuite 1 seul
- utiliser une sorte de chapeau en tole pour passer les tuyaux du toit
Personnellement, je pense pouvoir utiliser qu'un seul circulateur (j'ai environ 5m de refoulement), et je vais fabriquer un passage en tole de cuivre qui va remplacer une tuile.
Manu25
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonjour,
je pense pouvoir régler le passage au travers de la toiture; ce sera même plus simple que ce que j'aurais fait en les passant dirigé vers le haut (de l'ext vers l'intérieur).
Comment est déterminé le moment où ça doit vidanger ? C'est une régul ?
A+
je pense pouvoir régler le passage au travers de la toiture; ce sera même plus simple que ce que j'aurais fait en les passant dirigé vers le haut (de l'ext vers l'intérieur).
Comment est déterminé le moment où ça doit vidanger ? C'est une régul ?
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- Manu25
- Etudiant Solaire
- Messages : 234
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 16:02 pm
- Localisation : Arçon, près de Pontarlier (25)
En fait c'est tout simple puisque ça vidange dès que le circulateur est coupé. Et le circulateur est basé bien entendu sur une régulation. Donc si l'installation est bien faite, et que le circuit ce vidange bien lors de l'arrêt du circulateur, il y a 0% de risque de casse due au gel, car le pire cas serait que le circulateur se lance lorsqu'il fait froid, et même dans ce cas, la circulation de l'eau l'empêcherait de geler.
Manu
Manu
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonjour,
ah ok, c'est pas bête comme système.
Du cout c'est moins tributaire de l'électronique.
A+
ah ok, c'est pas bête comme système.
Du cout c'est moins tributaire de l'électronique.
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- Manu25
- Etudiant Solaire
- Messages : 234
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 16:02 pm
- Localisation : Arçon, près de Pontarlier (25)
Très juste, sauf que Rotex sont des installateurs, et doivent guarantir leur système pour une grande variété de maison. Je crois me souvenir qu'ils guarantissent jusqu'à 12m de refoulement, ce qui est beaucoup. Si tu regarde des doc de circulateur, tu as la plupart du temps une courbe Refoulement Vs Débit, ce qui te donne une bonne idée de ces capacités.
Manu
Manu