Quel cable pour les sondes ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour à tous,
Après avoir lu et relu notre bible, j'ai bien compris qu'évidemment la section des cables utilisés pour les sondes étaient importantes mais quel cable utilisez vous ? Du cable électrique souple ou rigide ? un autre type de cable spécialisé pour information type informatique ?
Merci pour votre aide et bonne journée
Fotourefair
Après avoir lu et relu notre bible, j'ai bien compris qu'évidemment la section des cables utilisés pour les sondes étaient importantes mais quel cable utilisez vous ? Du cable électrique souple ou rigide ? un autre type de cable spécialisé pour information type informatique ?
Merci pour votre aide et bonne journée
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Une des solutions données sur le forum: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=370
Une autre solution ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
La liaison hors des "points chauds" peut-être faite avec du câble souple ou rigide (grand maxi 1.5 mm²). Moi j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, à savoir un câble téléphone 4 paires (avec blindage non raccordé) pour alimenter 2 sondes. J'ai réuni les fils 2 par 2 pour doubler la section, et souder à l'étain les raccordements. Ça roule depuis qq années sans pb.
@ +
Une des solutions données sur le forum: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=370
Une autre solution ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
La liaison hors des "points chauds" peut-être faite avec du câble souple ou rigide (grand maxi 1.5 mm²). Moi j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, à savoir un câble téléphone 4 paires (avec blindage non raccordé) pour alimenter 2 sondes. J'ai réuni les fils 2 par 2 pour doubler la section, et souder à l'étain les raccordements. Ça roule depuis qq années sans pb.
@ +
M.You - 49
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 278
- Enregistré le : lun. févr. 08, 2010 14:42 pm
- Localisation : 61 - Perche
Pourquoi maxi 1.5mm² ? on s'en fout, qui peut le plus peut le moins.
Si quelqu'un veut brancher ses capteurs avec du 16mm² ça marchera tout aussi bien qu'avec du 0.5mm²
Ok ça rime à rien, c'est chère et inutile, pas du tout pratique mais pourquoi fixer un maxi ? et pourquoi 1.5mm² ?
Si quelqu'un veut brancher ses capteurs avec du 16mm² ça marchera tout aussi bien qu'avec du 0.5mm²
Ok ça rime à rien, c'est chère et inutile, pas du tout pratique mais pourquoi fixer un maxi ? et pourquoi 1.5mm² ?
Modifié en dernier par Forhorse le ven. mars 26, 2010 13:59 pm, modifié 1 fois.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
D'abord bonjour.
[quote="Forhorse"]Pourquoi maxi 1.5mm² ? on s'en fout, qui peut le plus peut le moins. Si quelqu'un veut brancher ses capteurs (sondes) avec du 16mm² ça marchera tout aussi bien qu'avec du 0.5mm². Ok ça rime à rien, c'est cher et inutile, pas du tout pratique mais pourquoi fixer un maxi ? et pourquoi 1.5mm² ?[/quote]
Pour qu'un loquedu puisse faire ce genre de réponse Comme tu le dis, ça rime à rien. Si tu veux récupérer un touret de 250 mm² tu peux aussi. Rien qu'avec la suée que tu attraperas, pour sa mise en œuvre, t'auras même plus besoin d'te chauffer !
Blague à part, tu as raison. J'ai mis 1,5 parce que c'est souvent ce qu'on trouve dans les petites sections en mag brico et pour les raccordements, c'est pas simple dans les borniers des régules avec plus gros. Avec du 0.5 ça marche, mais pas en trop grande longueur (because résistance de la ligne). J'ai simplement voulu essayer d'aider. Et puis après tout, chacun fait comme il veut.
@ +
[quote="Forhorse"]Pourquoi maxi 1.5mm² ? on s'en fout, qui peut le plus peut le moins. Si quelqu'un veut brancher ses capteurs (sondes) avec du 16mm² ça marchera tout aussi bien qu'avec du 0.5mm². Ok ça rime à rien, c'est cher et inutile, pas du tout pratique mais pourquoi fixer un maxi ? et pourquoi 1.5mm² ?[/quote]
Pour qu'un loquedu puisse faire ce genre de réponse Comme tu le dis, ça rime à rien. Si tu veux récupérer un touret de 250 mm² tu peux aussi. Rien qu'avec la suée que tu attraperas, pour sa mise en œuvre, t'auras même plus besoin d'te chauffer !
Blague à part, tu as raison. J'ai mis 1,5 parce que c'est souvent ce qu'on trouve dans les petites sections en mag brico et pour les raccordements, c'est pas simple dans les borniers des régules avec plus gros. Avec du 0.5 ça marche, mais pas en trop grande longueur (because résistance de la ligne). J'ai simplement voulu essayer d'aider. Et puis après tout, chacun fait comme il veut.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le ven. mars 26, 2010 15:14 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- karamelle
- Newbie
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 12, 2006 19:22 pm
- Localisation : varennes (82)
bonjour ,
Perso j'ai utilisé du 2X0.75² blindé apres la boite de regroupement et du 18X0.75mm² pour le cable principal(oui oui 18 cable dans la gaine :) ), c'est du cable que lon utilise pour l'automatisme.
Bonne journée
fred
Perso j'ai utilisé du 2X0.75² blindé apres la boite de regroupement et du 18X0.75mm² pour le cable principal(oui oui 18 cable dans la gaine :) ), c'est du cable que lon utilise pour l'automatisme.
Bonne journée
fred
PAC aimzair PA43 sur plancher chauffant pas de 10, solaire de 6*24 tubes en cours
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je confirme Michoko, c'est toujours un plaisir de te lire M_you, et il faut toujours écouter les gens d'expérience on y apprend toujours quelque chose...
Je vais recentrer un peu le problème : entre une section trop grosse donc peu pratique et une section trop petite impliquant une résistance trop importante et faussant la mesure réalisée par la sonde, qu'est ce qui est judicieux ? Jusqu'où peut on aller en distance avec du 0.75² ?
2e question : où trouver du 2x0.75² blindé ?
J'en profite également pour répondre à une question d'ericvarc concernant l'alim en 200v qui est contigue au cable de sonde, une solution pourrait être d'utiliser de la gaine blindée, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas ??
3e question : j'ai bien lu les différents liens et le choix du cable halogène mais de toute façon à moins de coller le cable contre le tuyau sur toute sa longueur sinon le cable ne devrait pas chauffer ?
OK avec Karamelle pour le cable qu'il propose mais où peut on trouver ce type de cable et à quel prix ?
A plus tard
Fotourefair
Tout d'abord, je confirme Michoko, c'est toujours un plaisir de te lire M_you, et il faut toujours écouter les gens d'expérience on y apprend toujours quelque chose...
Je vais recentrer un peu le problème : entre une section trop grosse donc peu pratique et une section trop petite impliquant une résistance trop importante et faussant la mesure réalisée par la sonde, qu'est ce qui est judicieux ? Jusqu'où peut on aller en distance avec du 0.75² ?
2e question : où trouver du 2x0.75² blindé ?
J'en profite également pour répondre à une question d'ericvarc concernant l'alim en 200v qui est contigue au cable de sonde, une solution pourrait être d'utiliser de la gaine blindée, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas ??
3e question : j'ai bien lu les différents liens et le choix du cable halogène mais de toute façon à moins de coller le cable contre le tuyau sur toute sa longueur sinon le cable ne devrait pas chauffer ?
OK avec Karamelle pour le cable qu'il propose mais où peut on trouver ce type de cable et à quel prix ?
A plus tard
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
bonsoir,
On peut utiliser par exemple du câble informatique CAT 5 blindé 4 paires (voir chez bricopipo).
Si on a des doutes sur la longueur, il est possible comme le suggère m_you49
de relier les fils 2 par 2 pour doubler la section.
A+
un autre type de cable spécialisé pour information type informatique ?
On peut utiliser par exemple du câble informatique CAT 5 blindé 4 paires (voir chez bricopipo).
Si on a des doutes sur la longueur, il est possible comme le suggère m_you49
de relier les fils 2 par 2 pour doubler la section.
A+
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Sympa ce nième débat sur les câbles, ça réveille les vieux neurones endormis
[quote="ericvar"]... le cerveau est un sacré moteur de recherche car celui du forum est dur à exploiter.[/quote]
En commençant par le début de ce forum, on trouve :
- ça : http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=11
- qui mène à ça : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4520
- pour arriver là : http://www.apper-solaire.org/?Rechercher
En méthode simplifiée, tapez ça dans gogol : votre recherche site:http://forum.apper-solaire.org
[quote="ericvar"]... le cerveau est un sacré moteur de recherche car celui du forum est dur à exploiter.[/quote]
En commençant par le début de ce forum, on trouve :
- ça : http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=11
- qui mène à ça : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4520
- pour arriver là : http://www.apper-solaire.org/?Rechercher
En méthode simplifiée, tapez ça dans gogol : votre recherche site:http://forum.apper-solaire.org
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
ReBonsoir
Merci à tous pour vos réponses.
Pour Thermitch, juste deux choses,, en tapant cable ou cable sonde avec bien évidemment la syntace site:http://forum.apper-solaire.org, je ne trouve pas grand chose de vraiment similaire, éventuellement sur les doigts de gant et comment les réaliser mais pas sur le choix des cables ?
Autre chose, si une question nous vient suite à vieux post, on le déterre ou on se risque à poser un problème éventuellement proche en reciblant le débat au risque de prendre une remarque comme quoi aucune recherche n'a été faite ce qui n'est pas le cas...
Enfin bon, je croyais que mon post pouvait intéresser d'autres personnes que moi...
Bonne soirée
Fotourefair
Merci à tous pour vos réponses.
Pour Thermitch, juste deux choses,, en tapant cable ou cable sonde avec bien évidemment la syntace site:http://forum.apper-solaire.org, je ne trouve pas grand chose de vraiment similaire, éventuellement sur les doigts de gant et comment les réaliser mais pas sur le choix des cables ?
Autre chose, si une question nous vient suite à vieux post, on le déterre ou on se risque à poser un problème éventuellement proche en reciblant le débat au risque de prendre une remarque comme quoi aucune recherche n'a été faite ce qui n'est pas le cas...
Enfin bon, je croyais que mon post pouvait intéresser d'autres personnes que moi...
Bonne soirée
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???