Bonsoir à tous ,

J'ai fait le choix de réguler ma futur installation SSC à partir d'une régulation du commerce pour la partie solaire/ballon tampon , et la partie chauffage par un automate M3 CD12 .

Une fois le choix du matériel effectué , j'ai commence à réfléchir au câblage de l'ensemble , et à la possibilité de faire cohabiter tout celà .
Nul en électronique ( j'en rassure certains ) , le câblage n'est pas forcément ma tasse de thé non plus .

Je me suis donc efforcé dans un premier temps de trouver un beau boitier qui pourrait contenir les régulations et le matériel périphérique .
J'ai eu un peu de chance avec l'achat du tableau nu car les dimensions étaient quasi parfaites

Le résultat en image :
Dites moi ce que vous en pensez
Pour l'étape 2 ( installations des fils , cartes et autres ) j'ai quelques idées à vous soumettre .
Fichiers joints
Ens 3.jpg
Ens 2.jpg
Ens 1.jpg
Modifié en dernier par looping le ven. avr. 15, 2011 6:38 am, modifié 3 fois.

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

la suite des photos :

Comme vous pourrez le constater , il y a de la place sous les rails Din ;-)

Moi j'y verrais bien un super CI avec convertisseurs PT , relais , borniers , fusibles de protection etc...

A+

Gérald

:gifle:
Fichiers joints
Ens 5.jpg
Ens 4.jpg
Modifié en dernier par looping le dim. nov. 14, 2010 23:15 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

La place derrière les rails, elle sert a faire passer les fils de câblage. D'autre part tes circuits convertisseurs risquent d'être un peu enterrés et inaccessibles à cet endroit.
Sinon le résultat est superbe, si tu voyais mon tableau ....

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonsoir tous :grin:

C'est vrai qu'il est beau et pile-poil ce montage 8-)
... tellement pile-poil que ... s'il y avait eu 1 ou deux rail de plus, tes CI serait super bien logés ;-)

Y'aurait pas moyen de les mettre sur la tranche entre les deux rangées d'appareils ?

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour à tous ,

merci pour vos appréciations .
Etrange que vos inquiétudes se portent sur l'espace restant .
Rassurez-vous , il y reste largement la place pour loger les fils et d'éventuels circuits imprimés .
Une fois la façade enlevée , c'est très "aéré" et les rails sont déclipsables !

Suite de ma démarche .

Pourquoi 1 Régulation et 1 automate ?

Pour étayer ma réflexion , je vais m'appuyer sur le document qu'a mis en ligne P-Bricoleur sur son site présentant le M3 :

http://solari-home.wifeo.com/fonctions-solaires.php

Je le remercie au passage de m'avoir autorisé à utiliser son travail

A moins d'être un mordu de la programmation d'automate , vous trouverez les fonctions suivantes dans les régulations du commerce ( liste non figée ) :

Les fonctions de base:

La boucle solaire ( thermostat différentiel avec hystérésis )
La limitation de température dans les ballons
L'affichage des températures
Le refroidissement nocturne
La circulation interdite si les capteurs sont trop chauds
La circulation antigel
Le mode vacances

Fonctions supplémentaires :

Le pilotage d'un circulateur avec variation de vitesses ( variation de débit )
Boucle de décharge ( activation circulateur et/ou vanne )
L'installation avec deux ballons ( ou plus avec priorités )
L'installation avec deux champs de capteurs ( ou plus )
La puissance instantanée
Le compteur d'énergie

Fonctions spécifiques SSC :

Réchauffage retour plancher chauffant
Chauffage d’appoint avec plage horaire

L'autre avantage de choisir une régulation existante , c'est de bénéficier d'un afficheur convivial , de sondes fournies et d'un câblage facile .

Pour les fonctions de chauffage ( utilisation des calories stockées autre que CESI ) , il n'a pas de formule adaptée à votre configuration , d'ou l'intérêt , cette fois-ci , de faire appel à un automate programmable .

Prochain chapitre : qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un M3 CD12 ? ;-)

( j'entend déjà rigoler les utilisateurs du XD26 ) :lol:

A+

Gérald
Modifié en dernier par looping le mer. nov. 17, 2010 14:06 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Si par hasard tu manquais de place, tu peux toujours mettre dessous un coffret de même dimension.
@ +
M.You - 49

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Salut Michel ,

En réalité , j'aime bien les choses compactes .
En plus , il faut convaincre Madame de l'utilité de ce bidule dans le couloir , et moins il est apparent , moins je risque des ennuits ( WAF ) :lol:

Si vous observez bien , vous remarquerez qu'il n'y a pas de fond au boitier. Ca peut être utile si on veut intercaler un contour ( pas trop gros )

Franchement je trouve bien adapté à mon usage ce tableau .

A+

Gérald
Modifié en dernier par looping le mer. nov. 17, 2010 14:15 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Gérald[quote="looping"]Salut Michel, il faut convaincre Madame de l'utilité de ce bidule dans le couloir, et moins il est apparent, moins je risque des ennuis. Gérald[/quote]
Bon ben alors ... j'ai rien dit... Mes amitiés à Madame...
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Remarque, si y'a pas de fond, tu peux discrètement grignoter dans le mur :mrgreen:

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour ,

Etape 1 :
Modifier le fonctionnement du système de chauffage actuel .

Aujourd'hui le bruleur de ma chaudière fioul , dont la seule fonction est le chauffage de l'eau des radiateurs , est commandé par le thermostat d'ambiance . Je ne vous détaille pas le fonctionnement du thermostat . S'il y a besoin de chauffage le bruleur se met en marche jusqu'à la température de consigne puis se coupe etc....Le circulateur du circuit des radiateurs tourne en permanence pendant la saison de chauffe ( position 1 , 40W ) .
Ce fonctionnement a l'avantage d'être simple . Malgrès tout , on peut lui reprocher de consommer inutilement les 40W du circulateur si le besoin de chauffage est nul ( la nuit ou en période douce par exemple ) .

La première étape de la mise en place du CD12 consiste à modifier ce fonctionnement en ne commandant le démarrage chaudière et le circulateur qu'en cas de besoin de chauffage . Les temporisations des demarrages/arrêt peut avoir son utilité . Dans le cas du circulateur par exemple , il peut continuer à tourner pour extraire les calories du corps de chauffe pendant quelques minutes .
Fichiers joints
Le petit programme qui va bien
Le petit programme qui va bien
Schéma de câblage
Schéma de câblage
Modifié en dernier par looping le mar. nov. 23, 2010 21:44 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

[quote="looping"]...
La première étape de la mise en place du CD12 consiste à modifier ce fonctionnement en ne commandant le démarrage chaudière et le circulateur qu'en cas de besoin de chauffage ...[/quote]
Attention en fonction de la chaudière, j'en ai fait la triste expérience l'année dernière.
J'ai une vielle chaudière, tout vraie fonte avec 80 litres dedans.
Rien que pour réchauffer le corps de chauffe et le contenu c'est un gouffre.
Résultat : j'ai doublé la conso ... heureusement que ça n'a duré que deux semaines.
Ce genre de bête est prévue pour être maintenue à température.

... mais bon, je ne l'ai pas encore rallumée cette année ;-)

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonsoir ,

Réponses à Michel
J'ai une vielle chaudière, tout vraie fonte avec 80 litres dedans
Tu parles d'un ballon ECS intégré ?
Dans mon cas , il s'agit de chauffage seul , je l'ai indiqué .
Ce genre de bête est prévue pour être maintenue à température
Ce n'est pas logique ! ( dans mon cas , je le précise )
Imagine que le besoin de chauffage est nul pendant plusieurs heures . Si je maintiens le corps de chauffe pour simplement compenser les pertes de la chaudière , celle-ci va dépenser plus de calories que si je l'arrête pour ensuite lui demander une chauffe complète . Une chaudière constamment chaude diffuse plus plus que si elle se refroidit d'elle même .
De plus , j'ai précisé que le circulateur pouvait continuer à extraire les calories . Ma chaudière se trouve dans l'habitation , donc ça règle le problème des pertes éventuelles .

Au delà du problème de circulateur qui tournait en continu , je change surtout le mode de régulation car pour fonctionner avec un ballon tampon , c'est le fonctionnement le plus simple . C'est le démarrage du circulateur qui est commandé en cas de besoin de chauffage .

A+

Gérald

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Non, non, pas de ballon ECS ... juste le corps de chauffe de la vielle Budérus que tu peux voir
80 litres de contenance + l'épaisseur énorme à l'époque de la bonne vraie fonte, ça fait de la masse à charger :eek:

En fin de saison dernière, je me suis mis à l'éteindre manuellement le matin pour la rallumer le soir
=> conso = 12 litres/jours
Dans les mêmes conditions de t° extérieure fin octobre, je l'ai laissé allumée
=> conso = 6 litres

Comme tu l'as bien remarqué : c'est complètement fonction de la chaudière.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Pour répondre à Looping.
Ton circulateur si il tourne 5000 h par an te coûtes 20€/an
Par contre mettre une sde extérieure ou un thermostat qui coupe le chauffage à 17/18°C extérieur est plus efficace.
Régulé sur un simple thermostat d'ambiance n'est pas le top.
Si tu peux le faire en fonction de l'extérieur, tu vas gagner en conso et confort et encore plus avec V3V.
Ton thermostat intérieur sera une limite de chauffage tout simplement.
J'ai réalisé un p'tit programme avec le M3. Une V3V et 2 sdes de température.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2718#62718
Modifié en dernier par remi.450 le sam. nov. 20, 2010 15:00 pm, modifié 1 fois.

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonsoir ,

Pour répondre à Rémi
Ton circulateur si il tourne 5000 h par an te coûtes 20€/an
Ce n'est pas tant un problème de coût que la recherche de non gaspillage .
Un peu de provocation :
Est-ce que vous laisseriez une lumière allumée en permanence sous prétexte qu'elle ne coûte rien en électricité ? :-D
Régulé sur un simple thermostat d'ambiance n'est pas le top.
Si tu peux le faire en fonction de l'extérieur, tu vas gagner en conso et confort et encore plus avec V3V.
Ton thermostat intérieur sera une limite de chauffage tout simplement.
Mon thermostat d'ambiance est super précis car il régule en PID tout ou rien ( autrement appelé fonction auto-adaptative ) . Jamais de sur-chauffe .

J'ai une vanne 4 voies ( équivallente à la 3 voies ) que je règle manuellement . Le réglage manuel n'a rien d'une corvée . Je ne bouge le réglage que pour les périodes de grand froid . En ce moment la vanne est à 5 ( sur une échelle de 10 ) l'eau circule à 35-40°C .

A part cela , je me répète , mais je vais réguler le chauffage par le circulateur car je vais fonctionner avec chaudière et ballon tampon .
Dans un premier temps je ne prévois pas de motoriser la vanne de mélange , donc je choisis le plus simple .

Pour répondre à Michel
En fin de saison dernière, je me suis mis à l'éteindre manuellement le matin pour la rallumer le soir
=> conso = 12 litres/jours
Dans les mêmes conditions de t° extérieure fin octobre, je l'ai laissé allumée
=> conso = 6 litres
Je n'ai pas d'explication à ce que tu as observé . Mais ça ne me parait pas logique . Il ne faut pas mélanger les notions d'inertie de la maison , celle de la chaudière et le rendement .

Dans mon cas :
Chaudière fioul à ventouse de 28KW .
Cycle de chauffe de 20°C à 60°C : 6 minutes
150 Kg de fonte ( équivallent en capacité à 20L d'eau ) et contenance de 30L

Soit pour le calcul simplifié : 50L chauffés = 50 x 1.16 x 40 =2.3 KWh , sachant que le circulateur tourne et puise des calories en même temps .
6 minutes à une puissance de 28 KW = 2.8 KWh ( 0.3 Litres de fioul )

Donc ça colle . Une montée en température de la chaudière et son contenu seuls , c'est moins d'1/2 litre de fioul . Pour la totalité de l'eau du circuit de chauffage c'est encore différent , et pour l'habitation , le calcul n'a plus rien à voir .

Comparons ce qui est comparable .

A+

Gérald