Bonjour a tous,

Je possède une régulation siemens RVS63.283 destiner à la commande d'un accélérateur et mesurer la température de deux sondes CTN10K, pour une installation de deux capteurs plans et un ballon tampon de 600l.
J'ai commencé la configuration, mais butte sur la programmation.
Je voudrai bien demander une aide à tigrou ou Yvesbr, mais je pense que c'est peine perdu, alors si quelqu'un connait cette régulation et pouvait m'aider.
@+

Etienne.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Avec une bonne doc en français on doit pouvoir s'en sortir. Sur le net j'ai trouvé qu'en anglais.
Mais quel est le souci ???
Rémi

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir Etienne,
Tu as une belle usine à gaz !
Je comprends que tu ne saches pas par quel bout la prendre.
Tu veux faire le solaire uniquement ? Ou également le chauffage ?
Moi j'ai trouvé une doc en allemand :-(

Yves

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir Etienne 57,
Comme Rémi 450 j'ai cherché sur le net en passant par la Belgique et la Suisse.
Le RVS63.283 n'est pas répertorié dans la famille des régulateurs il s'agit d'un
produit OEM conçu pour des applications bien spécifiques.
Il existe une doc en Anglais ,chercher avec Gogol à:
régulateur Siémens Albatros2 RVS 63.283
Albatros 2
Boiler controllers
User manual
Ce régulateur est probablement monté sur une chaudière venant de
Czech Républic.

Attention: dans votre message ci-dessus vous parlez de sondes CTN 10 K
En fin de doc, les sondes utilisées sont de type NTC 1K , NTC 10 K et PT 1000.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
A+

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="jyf82"]
Attention: dans votre message ci-dessus vous parlez de sondes CTN 10 K
En fin de doc, les sondes utilisées sont de type NTC 1K , NTC 10 K et PT 1000.
[/quote]

Bonsoir,

En Anglais NTC
En Francais CTN

Donc NTC=CTN donc pr le choix des sondes c'est tout bon :cool:

doc en anglais ici: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=s ... 8w&cad=rja

usine a gaz ce truc ................
Modifié en dernier par lebritish le jeu. déc. 08, 2011 23:52 pm, modifié 1 fois.

etienne57
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : ven. sept. 09, 2011 0:36 am
Localisation : basse ham 57970

Message par etienne57 »

Bonsoir Yves, Remi et à tous.

Je vous remercie pour vos bonnes intentions et conseils. Cela m'a surement aidé pour dénouer ce sac de noeud, car hier soir j'étais dans le flou pour la programmation.
Et ce soir, après quelques heures de recherche, j'ai enfin trouvé la raison du blocage de la régulation, qui voulait la sonde extérieure, ainsi que quelques manipulations sur les températures.
C'est donc la dernière étapes avant les essais de mise en route du système.
Et bien entendu prochainement un CR de mon installation. Cela fera plaisir à certain. ( je ne cite personne, pas vrais TIGROU?)
Merci encore à Yves et sa moitié pour leur accueil et qui n'est pas avare de conseils.

Etienne.