régulation pour solaire/bois
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. juil. 18, 2010 16:58 pm
- Localisation : 55
bonsoir
j'ai déjà posté ce message dans la section "ballons de stockage" mais il y a aussi une question sur la régulation
ma chaudière bois ETA possède un seul ballon tampon de 1000 l, avec 3 échangeurs (2 solaires et un ECS instantanée)
les 1000 l ne suffisent pas à absorber une charge de bois entière, il faut un 2e ballon, il sera dehors (hors chaufferie) surisolé par un coffrage en bois rempli de ldv
existe-t-il une régul qui saurait gérer à la fois les capteurs solaires (pas encore installés) et le 2e ballon ? par exemple, qui déchargerait le ballon solaire vers le 2e quand les capteurs sont chauds, pour stocker plus de calories solaires, mais laisserait la chaleur dans le 1er ballon si les capteurs sont froids, pour ne pas avoir d'eau tiède dnas les 2 ballons ? puis qui rechargerait le ballon solaire (seul à être géré par la chaudière) quand il s'est refroidi en chauffant la maison, chaudière éteinte ?
merci
voir les schémas dans la section "ballons de stockage..."
j'ai déjà posté ce message dans la section "ballons de stockage" mais il y a aussi une question sur la régulation
ma chaudière bois ETA possède un seul ballon tampon de 1000 l, avec 3 échangeurs (2 solaires et un ECS instantanée)
les 1000 l ne suffisent pas à absorber une charge de bois entière, il faut un 2e ballon, il sera dehors (hors chaufferie) surisolé par un coffrage en bois rempli de ldv
existe-t-il une régul qui saurait gérer à la fois les capteurs solaires (pas encore installés) et le 2e ballon ? par exemple, qui déchargerait le ballon solaire vers le 2e quand les capteurs sont chauds, pour stocker plus de calories solaires, mais laisserait la chaleur dans le 1er ballon si les capteurs sont froids, pour ne pas avoir d'eau tiède dnas les 2 ballons ? puis qui rechargerait le ballon solaire (seul à être géré par la chaudière) quand il s'est refroidi en chauffant la maison, chaudière éteinte ?
merci
voir les schémas dans la section "ballons de stockage..."
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 63
- Enregistré le : dim. mai 16, 2010 21:36 pm
- Localisation : Thuré 86540
Bonjour, j'ai une régulation resol (je ne sais pas exactement laquelle c'est parce c'est sous license sonnekraft) qui peut gérer ce genre de chose, soit en commandant 2 circulateurs indépendement, en pilotant une V3V ou en déchargeant le premier ballon par l'intermédiaire d'un échangeur.
Quelques info ici
http://www.resol.de/index/produktdetail ... sprache/fr
Quelques info ici
http://www.resol.de/index/produktdetail ... sprache/fr
-
- Newbie
- Messages : 30
- Enregistré le : ven. juin 17, 2011 22:06 pm
- Localisation : verdun 55
Salut,
j' ai une resol deltasol BX,qui doit le faire jette un coup d'oeil sur mon schema ici ===) http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6214
et tu peux regarder sur la doc resol de la régulation qui en francais sur le site resol : http://www.resol.de/index/dokumente/sprache/fr
voila si ça peut t'aider
a+
j' ai une resol deltasol BX,qui doit le faire jette un coup d'oeil sur mon schema ici ===) http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6214
et tu peux regarder sur la doc resol de la régulation qui en francais sur le site resol : http://www.resol.de/index/dokumente/sprache/fr
voila si ça peut t'aider
a+
72 tubes (wksolar) ballon 800L ecs instantannée,chaudiere bois-pellet (bonus 30),3X600 litres d'hydroaccumulation,aucun autre apport énergétique.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. juil. 18, 2010 16:58 pm
- Localisation : 55
merci
j'ai regardé hier le site resol, j'ai vu un schéma qui correspond (?) à mon projet d'install, c'est celuii où le 2e ballon utilise un des 2 échangeurs (qui n'est donc plus utilisable par le solaire)
je vais cette semaine à interclima, j'en parlerai aux exposants, je ne sais pas si resol y sera
j'ai regardé hier le site resol, j'ai vu un schéma qui correspond (?) à mon projet d'install, c'est celuii où le 2e ballon utilise un des 2 échangeurs (qui n'est donc plus utilisable par le solaire)
je vais cette semaine à interclima, j'en parlerai aux exposants, je ne sais pas si resol y sera
-
- Newbie
- Messages : 30
- Enregistré le : ven. juin 17, 2011 22:06 pm
- Localisation : verdun 55
salut,jhbhth
oui effectivement la regul ne pourra faire revenir la chaleur du 2eme vers le 1er ballon(car ce serait une contradiction de programmation:vouloir rechauffer le 2eme ballon et rechauffer le 1er ballon). J'ai personnellement contourné le probleme en utilisant le principe de thermosiphon pour faire "la marche arriere" ,ça me donne un resultat correct ,mais ça n'est pas aussi performant qu'une pompe qui se mettrait en route.
En fait quand mon 1er ballon est trop froid et que le 2eme est chaud alors par thermosiphon la chaleur retourne dans le 1er ballon.
a+
oui effectivement la regul ne pourra faire revenir la chaleur du 2eme vers le 1er ballon(car ce serait une contradiction de programmation:vouloir rechauffer le 2eme ballon et rechauffer le 1er ballon). J'ai personnellement contourné le probleme en utilisant le principe de thermosiphon pour faire "la marche arriere" ,ça me donne un resultat correct ,mais ça n'est pas aussi performant qu'une pompe qui se mettrait en route.
En fait quand mon 1er ballon est trop froid et que le 2eme est chaud alors par thermosiphon la chaleur retourne dans le 1er ballon.
a+
72 tubes (wksolar) ballon 800L ecs instantannée,chaudiere bois-pellet (bonus 30),3X600 litres d'hydroaccumulation,aucun autre apport énergétique.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. juil. 18, 2010 16:58 pm
- Localisation : 55
dans mon cas il faut un retour commandé, un thermosiphon ne suffit pas
le balloin est chauffé en priorité par la chaudière bois, le solaire n'est qu'un appoint
il faut donc ramener la chaleur du 2e ballon quand le premier s'est refroidi, et sans délai, une pompe est nécessaire
la meilleure solution aurait été que la régul prenne en compte la présence des 2 ballons et le demande en chaleur, en déplaçant l'eau chaude à bon escient
j'ai peur que ça n'existe pas
j'envisage à défaut un termomat de chez HS france, qui se contente de commander la pompe entre les ballons, en ignorant l'existence du solaire
son principe est basique : on évacue le premier ballon s'il dépasse T (par exemple 60°)
on fait le contraire si le 2e devient plus chaud que le 1er
le balloin est chauffé en priorité par la chaudière bois, le solaire n'est qu'un appoint
il faut donc ramener la chaleur du 2e ballon quand le premier s'est refroidi, et sans délai, une pompe est nécessaire
la meilleure solution aurait été que la régul prenne en compte la présence des 2 ballons et le demande en chaleur, en déplaçant l'eau chaude à bon escient
j'ai peur que ça n'existe pas
j'envisage à défaut un termomat de chez HS france, qui se contente de commander la pompe entre les ballons, en ignorant l'existence du solaire
son principe est basique : on évacue le premier ballon s'il dépasse T (par exemple 60°)
on fait le contraire si le 2e devient plus chaud que le 1er
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Coté régulation qui sait tout faire il y a l'UVR1611, plus simple qu'un automate mais il y a quand meme du boulot
Eric
Coté régulation qui sait tout faire il y a l'UVR1611, plus simple qu'un automate mais il y a quand meme du boulot
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. juil. 18, 2010 16:58 pm
- Localisation : 55
en farfouillant un peu, j'ai vu dans la doc de la régul steca pr0704 qu'il existe une fonction de recharge d'un ballon refroidi, par un second ballon encore chaud
c'est pas très clair mais peut être plus abordable pour un installateur habitué au solaire, qu'un automate où rien n'est préprogrammé
la notice est ici
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_TR_0704_fr
c'est pas très clair mais peut être plus abordable pour un installateur habitué au solaire, qu'un automate où rien n'est préprogrammé
la notice est ici
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_TR_0704_fr
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. juil. 18, 2010 16:58 pm
- Localisation : 55
après visite d'interclima et discussion avec des spécialistes du solaire, je crois que je vais me contenter du termomat hs france
il ne semble pas exister de régul mixte capable de gérer à la fois les capteurs et les deux ballons à charger ou décharger
en programmer une, c'est risquer de faire n'importe quoi avec une mauvaise logique, je ne suis pas là pour essuyer les plâtres
il ne semble pas exister de régul mixte capable de gérer à la fois les capteurs et les deux ballons à charger ou décharger
en programmer une, c'est risquer de faire n'importe quoi avec une mauvaise logique, je ne suis pas là pour essuyer les plâtres