j'ai déjà posté ce message dans la section "ballons de stockage" mais il y a aussi une question sur la régulation

ma chaudière bois ETA possède un seul ballon tampon de 1000 l, avec 3 échangeurs (2 solaires et un ECS instantanée)
les 1000 l ne suffisent pas à absorber une charge de bois entière, il faut un 2e ballon, il sera dehors (hors chaufferie) surisolé par un coffrage en bois rempli de ldv

existe-t-il une régul qui saurait gérer à la fois les capteurs solaires (pas encore installés) et le 2e ballon ? par exemple, qui déchargerait le ballon solaire vers le 2e quand les capteurs sont chauds, pour stocker plus de calories solaires, mais laisserait la chaleur dans le 1er ballon si les capteurs sont froids, pour ne pas avoir d'eau tiède dnas les 2 ballons ? puis qui rechargerait le ballon solaire (seul à être géré par la chaudière) quand il s'est refroidi en chauffant la maison, chaudière éteinte ?

merci

voir les schémas dans la section "ballons de stockage..."

Posté : sam. févr. 04, 2012 20:53 pm
par ludoservices
Bonjour, j'ai une régulation resol (je ne sais pas exactement laquelle c'est parce c'est sous license sonnekraft) qui peut gérer ce genre de chose, soit en commandant 2 circulateurs indépendement, en pilotant une V3V ou en déchargeant le premier ballon par l'intermédiaire d'un échangeur.

Quelques info ici
http://www.resol.de/index/produktdetail ... sprache/fr

Posté : dim. févr. 05, 2012 0:01 am
par mikrocefal
Salut,
j' ai une resol deltasol BX,qui doit le faire jette un coup d'oeil sur mon schema ici ===) http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=6214
et tu peux regarder sur la doc resol de la régulation qui en francais sur le site resol : http://www.resol.de/index/dokumente/sprache/fr
voila si ça peut t'aider
a+

Posté : dim. févr. 05, 2012 13:05 pm
par jhbhth
merci

j'ai regardé hier le site resol, j'ai vu un schéma qui correspond (?) à mon projet d'install, c'est celuii où le 2e ballon utilise un des 2 échangeurs (qui n'est donc plus utilisable par le solaire)

je vais cette semaine à interclima, j'en parlerai aux exposants, je ne sais pas si resol y sera

Posté : dim. févr. 05, 2012 22:57 pm
par jhbhth
après examen plus approfondi, j'ai l'impression que la régul sait décharger la chaleur du 1er ballon vers le 2e
mais ne sait pas faire revenir cette chaleur vers le 1er ballon quand il s'est refroidi

ça risque donc de ne pas convenir

Posté : lun. févr. 06, 2012 14:44 pm
par mikrocefal
salut,jhbhth

oui effectivement la regul ne pourra faire revenir la chaleur du 2eme vers le 1er ballon(car ce serait une contradiction de programmation:vouloir rechauffer le 2eme ballon et rechauffer le 1er ballon). J'ai personnellement contourné le probleme en utilisant le principe de thermosiphon pour faire "la marche arriere" ,ça me donne un resultat correct ,mais ça n'est pas aussi performant qu'une pompe qui se mettrait en route.
En fait quand mon 1er ballon est trop froid et que le 2eme est chaud alors par thermosiphon la chaleur retourne dans le 1er ballon.
a+ :-)

Posté : mar. févr. 07, 2012 0:21 am
par jhbhth
dans mon cas il faut un retour commandé, un thermosiphon ne suffit pas
le balloin est chauffé en priorité par la chaudière bois, le solaire n'est qu'un appoint
il faut donc ramener la chaleur du 2e ballon quand le premier s'est refroidi, et sans délai, une pompe est nécessaire
la meilleure solution aurait été que la régul prenne en compte la présence des 2 ballons et le demande en chaleur, en déplaçant l'eau chaude à bon escient

j'ai peur que ça n'existe pas

j'envisage à défaut un termomat de chez HS france, qui se contente de commander la pompe entre les ballons, en ignorant l'existence du solaire
son principe est basique : on évacue le premier ballon s'il dépasse T (par exemple 60°)
on fait le contraire si le 2e devient plus chaud que le 1er

Posté : mar. févr. 07, 2012 0:28 am
par papoune47
Bonsoir
Avec un automate et qq sondes , tu doit bien réussir à faire qq chose, ici il y a pas mal de personnes qui connaissent très bien le millénium ou le zélio.
dd

Posté : mar. févr. 07, 2012 14:03 pm
par jhbhth
c'est vrai que l'automate aurait été une solution


mais comme mon installateur ne sait probablement pas en programmer un, on se limitera aux réguls standards

je verrai bien à interclima si je trouve mieux

Posté : mar. févr. 07, 2012 14:17 pm
par monteric
Bonjour,

Coté régulation qui sait tout faire il y a l'UVR1611, plus simple qu'un automate mais il y a quand meme du boulot :shock:

Eric

Posté : mar. févr. 07, 2012 23:49 pm
par jhbhth
en farfouillant un peu, j'ai vu dans la doc de la régul steca pr0704 qu'il existe une fonction de recharge d'un ballon refroidi, par un second ballon encore chaud

c'est pas très clair mais peut être plus abordable pour un installateur habitué au solaire, qu'un automate où rien n'est préprogrammé


la notice est ici
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_TR_0704_fr

Posté : mer. févr. 08, 2012 19:28 pm
par jhbhth
après visite d'interclima et discussion avec des spécialistes du solaire, je crois que je vais me contenter du termomat hs france

il ne semble pas exister de régul mixte capable de gérer à la fois les capteurs et les deux ballons à charger ou décharger

en programmer une, c'est risquer de faire n'importe quoi avec une mauvaise logique, je ne suis pas là pour essuyer les plâtres