Posté : lun. mars 26, 2012 17:02 pm
par defdef
Bonjour,
Je suis nouveau et j'ai très envie d'un SSC.

Le système de drain-back est très attirant et avoir un circulateur alimenté par un PV me tente aussi fortement.

Pour gérer la surchauffe, je me pose la question d'utiliser un thermovar 80° pour faire passer l'eau en sortir du ballon tampon vers un radiateur de décharge.

Code : Tout sélectionner

|| --------------------------> sortie serpentin ballon      
||
||======+ -------------------> T simple
||      ||
||      radiateur -----> radiateur de décharge dans vide sanitaire
||      radiateur
||      radiateur
||      radiateur
||      radiateur
||      ||
(o)=====+ -------------------> Themovar 80° max vers circulateur
|| 
||

Est-ce une bonne idée?
Je trouve rassurant un système de sécurité qui ne dépende pas d'edf.

Posté : lun. mars 26, 2012 20:42 pm
par Ottiti
Bonsoir

Bienvenu, tous d'abord je te conseille d' achèter la Bible de l'Apper :-D
Tu y verras que :
Le Drainback assure la protection contre le gel ET de la surchauffe :roll:
C'est son avantage par rapport au circuit sous pression 8-)

sans rancunes

A+

Posté : lun. mars 26, 2012 21:39 pm
par defdef
Bonsoir et merci pour la réponse.

Oui c'est vrai que je suis bête de vouloir garder la circulation alors que le ballon est déjà chaud... c'est de l'électricité inutilement consommée.

Mais n'y a t'il pas de risque de choc thermique si la circulation se remet en fonction alors que les panneaux sont très chaud?

Posté : lun. mars 26, 2012 22:59 pm
par Balajol
Bonsoir defdef et tous,
Bien que utilisateur et convaincu des bienfaits de l'autovidange, je tempèrerai les propos d'Ottiti en ce qui concerne La surchauffe.
Le meilleur Moyen de gérer la surchauffe est une installation bien dimensionnée, avec des capteurs inclinés correctement.
Ce que bien entendu la "Bible " et les divers comptes rendu et discussions de ce forum t'aideront à réaliser.
Tout cela respecté, la surchauffe devrait être très limitée et normalement acceptée par le matériel (tu auras des avis quelque peu tempérés selon le type de capteur employé avec revêtement sélectif ou Non etc..)


http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=76233

Une rigueur dans la réalisation de l'installation (Pentes, linéarité des lignes etc..) te garantira du GEL.
Bonne Lecture
Cordialement
Bertrand

Posté : mar. mars 27, 2012 0:10 am
par defdef
Merci.

Mon toit est à 50%, mais j'ai vu les panneaux horizontaux à relever pour favoriser le soleil d'hiver et diminuer la chauffe l'été. Reste à valider autorisation à la mairie...

J'ai 8m entre ma chaufferie et le point le plus haut de mon toit, cela doit demander une forte puissance de pompe pour monter l'eau la haut?

Posté : mar. mars 27, 2012 13:24 pm
par Balajol
Bonjour Defdef,
Pour pouvoir répondre à une telle question il faut connaître le débit souhaité, la perte de charge des tuyauteries etc.
Autrement dit , aller un peu plus loin dans la définition de ton installation et faire un schéma. :-)
Cordialement
Bertrand