Bonsoir Obaltus et tous,
Je rajouterai de ne pas faire courir ce cable le long d'une alimentation 220 V (surtout si elle alimente un équipement type moteur ou même tube Fluorescent)
Si les 2 lignes se Cotoient sur la longueur, passer en cable blindé.
Cordialement
bertrand
Je rajouterai de ne pas faire courir ce cable le long d'une alimentation 220 V (surtout si elle alimente un équipement type moteur ou même tube Fluorescent)
Si les 2 lignes se Cotoient sur la longueur, passer en cable blindé.
Cordialement
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Fletcher et tous,
Il est surtout question de distance, je ne pense pas qu'un simple tube pvc protège de perturbations d'origine autre que mécanique.
Cordialement
Bertrand
Il est surtout question de distance, je ne pense pas qu'un simple tube pvc protège de perturbations d'origine autre que mécanique.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 17:18 pm
- Localisation : Brueil-en-Vexin (78)
- Contact :
[quote="BALAJOL"]Bonjour Fletcher et tous,
Il est surtout question de distance, je ne pense pas qu'un simple tube pvc protège de perturbations d'origine autre que mécanique.
Cordialement
Bertrand[/quote]
+1
Bonjour à tous,
C'est la distance l'élément important, la résistance est insensible à toute interférence : c'est la variation de résistance (sonde + câble) qui permet de calculer la température.
Le câble de liaison ne doit pas induire de résistance supplémentaire significative par rapport à la sonde qui est calibrée à 1000 Ohms.
Il est surtout question de distance, je ne pense pas qu'un simple tube pvc protège de perturbations d'origine autre que mécanique.
Cordialement
Bertrand[/quote]
+1
Bonjour à tous,
C'est la distance l'élément important, la résistance est insensible à toute interférence : c'est la variation de résistance (sonde + câble) qui permet de calculer la température.
Le câble de liaison ne doit pas induire de résistance supplémentaire significative par rapport à la sonde qui est calibrée à 1000 Ohms.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut ami belge.[quote="ctout"]Bonjour à tous,
C'est la distance l'élément important, la résistance est insensible à toute interférence : c'est la variation de résistance (sonde + câble) qui permet de calculer la température.
Le câble de liaison ne doit pas induire de résistance supplémentaire significative par rapport à la sonde qui est calibrée à 1000 Ohms.[/quote]J'ai utilisé un câble téléphone blindé (4 x 0,5 mm² je crois) en mettant les fils par 2. Pas constaté de pb sur plus de 10 m. La résistance des conducteurs (A-R) est bien en dessous d'1 ohm : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 23B01.html
L'important est la protection contre les effets électromagnétiques des conducteurs alternatifs voisins (induction). D'où l'utilité du blindage.
Bon courage et @ +
PS: il est apprécié sur ce forum de se présenter lors d'un premier message .
C'est la distance l'élément important, la résistance est insensible à toute interférence : c'est la variation de résistance (sonde + câble) qui permet de calculer la température.
Le câble de liaison ne doit pas induire de résistance supplémentaire significative par rapport à la sonde qui est calibrée à 1000 Ohms.[/quote]J'ai utilisé un câble téléphone blindé (4 x 0,5 mm² je crois) en mettant les fils par 2. Pas constaté de pb sur plus de 10 m. La résistance des conducteurs (A-R) est bien en dessous d'1 ohm : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 23B01.html
L'important est la protection contre les effets électromagnétiques des conducteurs alternatifs voisins (induction). D'où l'utilité du blindage.
Bon courage et @ +
PS: il est apprécié sur ce forum de se présenter lors d'un premier message .
M.You - 49
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Comme m-you49 câble téléphonique blindée, 2 paires souple (soit 4 fils ) en associant les fils par 2 sur prés de 15 mètres
Pas plus d'erreur que entre 2 sondes normale
J'ai pris la plus optimiste en bout de fil et j'ai eu 2 sondes identiques
On ne fait pas non plus dans de la haute précision dans le solaire
A+
Comme m-you49 câble téléphonique blindée, 2 paires souple (soit 4 fils ) en associant les fils par 2 sur prés de 15 mètres
Pas plus d'erreur que entre 2 sondes normale
J'ai pris la plus optimiste en bout de fil et j'ai eu 2 sondes identiques
On ne fait pas non plus dans de la haute précision dans le solaire
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir tous,
Je pense également qu'un cable blindé est une bonne protection.
Avec, si possible, le blindage relié à la masse côté régul (surtout pas des 2 côtés)
Cordialement
Bertrand
Je pense également qu'un cable blindé est une bonne protection.
Avec, si possible, le blindage relié à la masse côté régul (surtout pas des 2 côtés)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)