Bonjour,

Dans le cadre de mon projet (pour optimiser le fonctionnement de la chaudière) je souhaite pouvoir :
- connaitre l'état du bruleur, en marche ou à l'arrêt,
et si possible pouvoir suspendre et reprendre le fonctionnement du bruleur.

J'ai une chaudière CTC avec bruleur Giersch (controleur SATRONIC TF 830.3.

Si quelqu'un parmi vous a des tuyaux.... je suis preneur.

Cordialement,

Jean-Yves.

Posté : mar. août 14, 2012 7:53 am
par remi.450
Bonjour,
L'état du brûleur est donné par l'électrovanne V1 sur le plan. Il suffit de mettre un relais en // sur les bornes 5 et neutre.
Pour piloter le bruleur il faut se mettre simplement en série dans la chaine de commande qui va de la phase à la borne 9.
Ne pas shunter la sécurité ST.
Bonne journée
Rémi

http://83.137.173.103/historic_products ... 0r1205.pdf