Bonjour
Sur l'entrée analogique d'un XA04 (extension analogique Crouzet pour millénium) paramétrée en 0-20 mA (seule possibilité) je branche un capteur en 4-20 mA pour 0-16 bars
Peut-on réaliser la conversion du 4 vers le 0 avec la fonction Gain et si oui comment et la pression sera t'elle juste
Autre solution ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
Daniel
De 4-20 mA en 0-20 mA pour sonde Pression 0-16 bars
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Daniel-d'Agen
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. déc. 28, 2010 21:09 pm
- Localisation : Agen 47
Modifié en dernier par Daniel-d'Agen le dim. août 10, 2014 17:52 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Ta mesure est entre 0 et 16 bar.
Ton capteur va donner une intensité entre 4 et 20mA.
Crouzet annonce 20 µA par bit, donc avec cet intervalle, le XA04 va donner une valeur numérique entre 200 (4 mA / 20 µA) et 1000 (20 mA / 20 µA) et c'est ce qui sera présenté sur l'entrée analogique du programme.
Si tu veux que ton programme travaille en mbar (de 0 à 16000), fais passer l'entrée dans un bloc gain avec A=20, B=1 et C=-4000.
Ainsi :
- une mesure de 0 bar entrera dans le M3 avec la valeur 200 et après le bloc Gain tu auras : 200x20/1-4000 = 0 mbar
- une mesure de 16 bar entrera dans le M3 avec la valeur 1000 et après le bloc gain tu auras : 1000x20/1-4000 = 16000 mbar
Comme tout est pris en proportion, il n'y a pas de raison que les valeurs ne soient pas réalistes, aux petites erreurs de conversion près.
J'ai pris les mbar car c'est une unité dont on a l'habitude, mais tu ne vas pas avoir une précision au mbar, en effet tu n'as que 800 valeurs (=1000-200) sur l'intervalle des 16 bars, donc l'échelon est de 20 mbar.
Si tu veux des dbar (dixièmes de bar), le bloc Gain doit avoir A=1 B=5 et C=-40.
Si tu veux des cbar (centièmes de bar), le bloc Gain doit avoir A=2 B=1 et C=-400.
Ton capteur va donner une intensité entre 4 et 20mA.
Crouzet annonce 20 µA par bit, donc avec cet intervalle, le XA04 va donner une valeur numérique entre 200 (4 mA / 20 µA) et 1000 (20 mA / 20 µA) et c'est ce qui sera présenté sur l'entrée analogique du programme.
Si tu veux que ton programme travaille en mbar (de 0 à 16000), fais passer l'entrée dans un bloc gain avec A=20, B=1 et C=-4000.
Ainsi :
- une mesure de 0 bar entrera dans le M3 avec la valeur 200 et après le bloc Gain tu auras : 200x20/1-4000 = 0 mbar
- une mesure de 16 bar entrera dans le M3 avec la valeur 1000 et après le bloc gain tu auras : 1000x20/1-4000 = 16000 mbar
Comme tout est pris en proportion, il n'y a pas de raison que les valeurs ne soient pas réalistes, aux petites erreurs de conversion près.
J'ai pris les mbar car c'est une unité dont on a l'habitude, mais tu ne vas pas avoir une précision au mbar, en effet tu n'as que 800 valeurs (=1000-200) sur l'intervalle des 16 bars, donc l'échelon est de 20 mbar.
Si tu veux des dbar (dixièmes de bar), le bloc Gain doit avoir A=1 B=5 et C=-40.
Si tu veux des cbar (centièmes de bar), le bloc Gain doit avoir A=2 B=1 et C=-400.
- Daniel-d'Agen
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. déc. 28, 2010 21:09 pm
- Localisation : Agen 47
Merci pour ta réponse ! je vais essayer des que possible
Bonne journée
Je viens d'essayer et c'est ok je trouve bien 200 pour 0 mbar et je tourne autour de 0,8 pour mon filtre de piscine
Bonne journée
Je viens d'essayer et c'est ok je trouve bien 200 pour 0 mbar et je tourne autour de 0,8 pour mon filtre de piscine
Modifié en dernier par Daniel-d'Agen le lun. août 11, 2014 13:51 pm, modifié 1 fois.
- Daniel-d'Agen
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. déc. 28, 2010 21:09 pm
- Localisation : Agen 47
Comme je suis plus que nul en math, et que je viens de trouver un nouveau capteur (récup) avec une plage plus intéressante 0-10 bars toujours pour 4-20 mA .... et j'ai pourtant essayer de comprendre mais !!!! :-((
Alors pour toi quels sont les nouveaux réglages ?
Et rigolez pas les matheux ... j'aurais tant aimé
Et encore merçi d'avance
Alors pour toi quels sont les nouveaux réglages ?
Et rigolez pas les matheux ... j'aurais tant aimé
Et encore merçi d'avance
- papoune47
- Apprenti Solaire
- Messages : 385
- Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
- Localisation : agen 47
Bonsoir voisin,
en tâtonnement
essai: A 20 B 1220 C 4
zero à l'entrée de IP tu à 4mA à la sortie du bloc gain et 100% à l'entrée tu a 20mA à la sortie du bloc gain
cdt dd
en tâtonnement
essai: A 20 B 1220 C 4
zero à l'entrée de IP tu à 4mA à la sortie du bloc gain et 100% à l'entrée tu a 20mA à la sortie du bloc gain
cdt dd
Modifié en dernier par papoune47 le mer. août 27, 2014 22:42 pm, modifié 1 fois.
- Daniel-d'Agen
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. déc. 28, 2010 21:09 pm
- Localisation : Agen 47
Bonsoir également voisin et désolé mais le résultat n'est pas bon
Pour 200 à l'entrée, j'ai 7 en sortie et 8 lorsque je mets en route pour 264 à 270
Bonne soirée
Ah ces petits stagiaires !! heureusement aussi qu'ils sont là
A:100 B:800 et C -25
Et là nickel
Pour 200 à l'entrée, j'ai 7 en sortie et 8 lorsque je mets en route pour 264 à 270
Bonne soirée
Ah ces petits stagiaires !! heureusement aussi qu'ils sont là
A:100 B:800 et C -25
Et là nickel
Modifié en dernier par Daniel-d'Agen le jeu. août 28, 2014 19:16 pm, modifié 2 fois.