Bonjour, une nouvelle question concernant cette fois-ci les sondes de température.
Dans la réorganisation de mon installation, j'ai 4 sondes PT1000 à brancher dans ma régulation toute neuve !!! bien sur les fils étant trop court est-il envisageable de rassembler individuellement tous les fils des sondes sur un bornier et de les relier à un cable réseau blindé 4 paires de catégories 6, je n'aurais ainsi plus qu'un fils à acheminer à ma régulation
y a t il un risque de transmission de données erronées ?
merci de vos retours
branchement sonde température
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Re: branchement sonde température
Bonjour,
Aucun problème, j'ai fait de cette façon sur mon install.
Pour les connexions, le plus pratique c'est les Scotchlock
Aucun problème, j'ai fait de cette façon sur mon install.
Pour les connexions, le plus pratique c'est les Scotchlock
-
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 21:22 pm
- Localisation : Fouras (17)
Re: branchement sonde température
Bonjour
Pas de problèmes avec un cable 4 paires . Il faut :
-Connecter chaque sonde sur une paire
-Mettre le blindage à la masse d'un seul coté du cable pour éviter les courants de masse
-Eviter autant que possible les dominos, scotchlock (pardon valtrede !) qui tiennent mal dans le temps. Rien ne vaut les soudures !
Pas de problèmes avec un cable 4 paires . Il faut :
-Connecter chaque sonde sur une paire
-Mettre le blindage à la masse d'un seul coté du cable pour éviter les courants de masse
-Eviter autant que possible les dominos, scotchlock (pardon valtrede !) qui tiennent mal dans le temps. Rien ne vaut les soudures !