Page 1 sur 1

branchement sonde température

Posté : sam. janv. 17, 2015 16:02 pm
par Francois_D
Bonjour, une nouvelle question concernant cette fois-ci les sondes de température.
Dans la réorganisation de mon installation, j'ai 4 sondes PT1000 à brancher dans ma régulation toute neuve !!! bien sur les fils étant trop court est-il envisageable de rassembler individuellement tous les fils des sondes sur un bornier et de les relier à un cable réseau blindé 4 paires de catégories 6, je n'aurais ainsi plus qu'un fils à acheminer à ma régulation
y a t il un risque de transmission de données erronées ?
merci de vos retours

Re: branchement sonde température

Posté : sam. janv. 17, 2015 18:53 pm
par valtrede
Bonjour,

Aucun problème, j'ai fait de cette façon sur mon install.
Pour les connexions, le plus pratique c'est les Scotchlock

Re: branchement sonde température

Posté : lun. janv. 19, 2015 11:05 am
par perefouras
Bonjour
Pas de problèmes avec un cable 4 paires . Il faut :
-Connecter chaque sonde sur une paire
-Mettre le blindage à la masse d'un seul coté du cable pour éviter les courants de masse
-Eviter autant que possible les dominos, scotchlock (pardon valtrede !) qui tiennent mal dans le temps. Rien ne vaut les soudures !