problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par rod33 »

Bonjour à tous,

J'ai mis une sonde PT1000 pour mesurer la T°C des fumée de ma chaudière bois buche. Voici la sonde utilisée:

http://www.ebay.fr/itm/301192413237?ssP ... 1497.l2649

Elle est donnée pour 400°C. Mais passé les 250°C, j'ai 9999°C (=Ω infini="fils coupé"). Quand la température repasse sous les 250°C, elle refonctionne! J'avais mis avant une sonde PT1000 solaire donné pour 250°C. J'avais le même problème (elle a définitivement lâchée au bout de 2 mois).
Où est le problème :cry: ? Les soudures au niveau de la sonde platine qui fondent et n'assurent plus le contact? :?:
A défaut, quelles sondes utilisez vous pour les fumées?

Merci d'avance,
Rodrigue
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par patrick07 »

Bonjour Rodrigue,

Es-tu sûr que ce n'est pas ta régul/automate qui considère qu'au dessus de 250°C la sonde est coupée ou ne peut pas mesurer + haut ?

Enfin, si la première a lâché au bout de 2 mois, la qualité de fabrication est peut être bien en cause.

Thierry "LeBritish" emploie aussi une PT1000 pour mesurer la température des fumées sur sa Vigas depuis + d'un an, sans soucis apparemment.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par ramses »

bonjour a tous,

pour la part, si je devais "mesurer si haut" en temperature et en plus dans les fumees, j'opterais plutot pour un thermocouple afin de ne pas avoir a subir ce type d'enmerde !!!

Ce n'est que mon avis hein !!! 8-)

Bien a vous tous

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par rod33 »

J'ai bien pensée à la régulation (UVR1611) mais j'ai rien vu dans la doc :cry: .
Que la 1ere (la version solaire 250°C) est lâchée, ok, mais celle utilisée actuellement est donnée pour 400°C. La sonde de la chaudière (vigas) qui mesure les fumées est aussi une PT1000 (en tout cas selon la doc). J'ai lus des pointes jusqu'à 360°C (lors des rechargements). En "vitesse de croisière :gifle: ", c'est autour des 180°C.
Pour le thermocouple, je vais regarder ce que dit la doc de ma régul.
J'attends d'autres avis!

Merci!
Rodrigue
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par lebritish »

Salut,

Perso sur ma vigas j'ai installé ca: http://www.ebay.fr/itm/320943439825?ssP ... 1423.l2649

Et avec le Maxisun pas de prbl de lecture jusqu’à plus de 300°C

Vérifie qd même au niveau de ta régule.
T'as pas essayé d'échanger (électriquement parlant) la PT 1000 de ta régule avec celle de la Vigas? On va vite savoir d'où ca vient :cool:

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par rod33 »

Je viens de relire la doc de ma régul et, à la fin dans un tableau récapitulatif, il y a:

Affichage de la température
-50 à +199°C avec une résolution de 0,1K

J'ai l'impression que le problème vient effectivement de la régul :twisted: .
Je vais essayer la manip suggéré par lebritish.
Je vais envoyer également un MP à "kéké" qui a la même régul et mesure lui aussi les T°C de fumée de sa vigas.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par Ottiti »

Bonsoir

a quoi sert cette sonde ?

Si c'est pour commander une circulation il y a la possibilité de la placer dans un tube de cuivre plaqué sur le conduit
Le tube dissipe le trop plein de chaleur et la sonde mesure une témperature moindre :cool:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par kéké »

Salut Rod33, tous,

il faut utiliser une sonde thermocouple 01/THEL de Technische Alternative.

Cordialement
Olivier
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par rod33 »

Bonjour,

La sonde me sert uniquement comme information. J'ai un retour dans la maison. Très pratique pour savoir ou en est la combustion de la chaudière :cool:

"kéké": Merci! Cela confirme que c'est bien l'affichage de l'UVR qui limite la température :twisted:
" The measurement amplifier acts like temperature sensor KTY on the controller but reduced by the factor 10 (e.g. 230°C => display: 23.0°C)"

Mais c'est quand même pas très clair de la part de TA: affichage jusqu’à 199°C dans la doc mais jusqu’à 249°C chez moi dans les faits! Et pourquoi limiter l'affichage à un chiffre alors qu'une PT1000 peut lire au dela de 300°C?
Les mauvaises langues diront que c'est pour vendre la sonde indiquée par kéké :roll: :roll: :roll:

A+
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par kéké »

Et pourquoi limiter l'affichage à un chiffre alors qu'une PT1000 peut lire au dela de 300°C?
Les mauvaises langues diront que c'est pour vendre la sonde
En fait, c'est une limitation "informatique", l'UVR est un "ordinateur", il encode les données (sur 32 bits, si je me rappel bien), il y a donc des limitations intrinsèques au codage binaire.
Ce n'est donc pas une limitation "marketing".

Je confirme que d'avoir la courbe de température des fumées est très utile pour la gestion de la chaudière (recharge de bois, problème de combustion etc...).

Cordialement
Olivier
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par rod33 »

Merci pour l'explication!
Je vais rester dans ma config actuelle, vu qu'en régime normal, je suis sous les 250°C.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
Wlz
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 160
Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
Localisation : Bagnères 65

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par Wlz »

Salut à tous,
à quel endroit placez vous la sonde pour cette mesure de la température des fumées?
wLz

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par rod33 »

Wlz a écrit :Salut à tous,
à quel endroit placez vous la sonde pour cette mesure de la température des fumées?
Bonjour,

Dans un doigt de gant "maison" (une tige fileté M10 percée à Ø6.1 pour accueillir la sonde). Cette tige est vissé dans le coude à 90° en sortie de chaudière. J'ai taraudée un M10 dans le coude. J'ai rajouté un contre écrou pour bien le fixer car le conduit ne fait que 2mm d'épais.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par lebritish »

Wlz a écrit :Salut à tous,
à quel endroit placez vous la sonde pour cette mesure de la température des fumées?
Bjr,

Directement ds la buse de sortie de la chaudière. J'ai percé et taraudé en M6 pr mon capteur PT1000 qui est prévu pour. :cool:

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Re: problème sonde PT1000 fumée chaudière bois

Message par kéké »

juste ... ne pas oublier de prévoir démontable, pour le ramoneur ... :idea:

Cordialement dans la neige.
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Répondre

Retourner vers « Régulation »