Remise en service DIEMASOL A

Posté : ven. sept. 11, 2015 16:21 pm
par AdrienE
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je ne sais pas si je poste au bon endroit.
Il y a 3 ans, j'ai acheté une maison équipée d'une solution solaire De Dietrich (chaudière condensation + ballon d'eau chaude + capteur solaire).
Pour les besoins des travaux, nous avions dû déplacer les liaisons solaires et c'est hier (3 ans après donc) que j'ai tenté de remettre le système en route (mieux vaut tard que jamais...).

Dans l'ordre, voici les actions menées :
- Purge complète du glycol (il en était forcement un peu resté dans les capteurs) avec du glycol tout propre,
- Circulation manuelle du fluide pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus,
- Purge au niveau du AirStop et au niveau du circulateur,
- Mise en marche forcée de l'installation car j'ai fini vers 23h,
- Je laisse tourner 1h, repurge.

Aujourd'hui, 1er essai, passage de la régulation en mode auto : journée mitigée (environ de LYON, température extérieure 25°C).
Résultat du relevé vers 9h :
TC (panneaux) : 39.5°C
TS ( niveau ballon) : 22°C

Relevé vers 12h :
TC (panneaux) : 66.7°C
TS ( niveau ballon) : 47°C

Etant donné que je n'ai pas trop de retour d’expérience sur cette installation vu que je ne l'avais jamais trop regardé tournée avant, je m'interroge sur ces relevés.
Sont-ils bons ? Puis-je considérer que mon installation est opérationnelle ?
Un point me semble bizarre, c'est le bruit émit par le circulateur, disons qu'on l'entend bien (il tourne, j'ai vérifié), donne l'impression de gratter (bulles d'air ?) et est relativement chaud ( je laisse ma main 15-30 s maxi) alors que l’installation était entre 10 et 20°c à ce moment (23h)

Merci d'avance de votre aide

EDIT : Photos de l'installation (sauf panneaux, il pleut aujourd'hui!!)
Chaudière et ballon
Chaudière et ballon
IMG_5894.JPG (70.04 Kio) Vu 6076 fois
Ballon
Ballon
IMG_5893.JPG (63.63 Kio) Vu 6076 fois
Régulation solaire
Régulation solaire
IMG_5892.JPG (67.41 Kio) Vu 6076 fois

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : ven. sept. 11, 2015 16:49 pm
par ice 54
Bonjour,
Tu as mis quoi comme pression de glycol je pense qu'il faut minimum 2 bars .
Il faut certainement continuer à purger a certain moment car tu as encore de l'air et ton glycol va aussi dégazer (donc purge en haut de l’instillation si tu as un purgeur, au debuleur et sur la tète du circulateur ).
Il manque des infos pour que nous puissions avoir une idée , combien de panneaux , type de panneaux (plan , sous vide) , orientation (environ ) , pente (environ) et bien sur contenance du ballon 300 l 400 l ou plus .... . peut être même une ptite photo de l'instal pour nous faire plaisir :cool:

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : ven. sept. 11, 2015 16:52 pm
par ice 54
j'oublie il y a une doc sur le net avec les paramétres a régler , jete peut être un coup d’œil .

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : ven. sept. 11, 2015 19:18 pm
par AdrienE
Bonsoir Ice,
Coté pression, les 20l de glycol fraîchement acquis m'ont juste permis de monter à 1,8bars.
La pression conseillée est de 3 bars (lu sur la doc), j'ai prévu de compléter dès que mon fournisseur sera de nouveau approvisionné.
Je continue de purger, mais plus d'air au niveau du AirStop (purgeur récupérateur d'air situé en bas de l'installation, il n'y en a pas ailleurs)

Pour l'installation, je préciserai un peu plus demain (avec photos) mais rapidement, le ballon fait 300l, 2 panneaux orientés sud-est.
Inclinaison du toit, je dirai 40%.

L'installation semble ne pas mal fonctionner, à l'heure où j'écris ces lignes, TC : 25°C, TS = 55°C et le circulateur est arrêté (normal).

A demain pour les photos!

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : ven. sept. 11, 2015 21:22 pm
par Bricolo31
Le bruit c'est comme du sable dans le circulateur? Ce bruit augmente avec la température?
Si c'est le cas, ça ressemble à de la cavitation et les aubes de la pompe vont pas aimer. La seule solution c'est d'augmenter la pression du circuit. Vérifie aussi s'il n'y a pas quelque chose qui gêne en amont de la pompe, une vanne d'isolement mal ouverte par exemple.

Si tu as la doc de la pompe on peut vérifier le NPSH, la pression minimale nécessaire à l'aspiration pour éviter la cavitation. Cette valeur dépend de la température.

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : ven. sept. 11, 2015 23:08 pm
par Balajol
Bonsoir Tous,
Pour la purge du circulateur,
Enlever le bouchon en extrémité d' arbre.

http://maison3.advcdn.net/images/medias ... 63/600.jpg

Cordialement
Bertrand

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : sam. sept. 12, 2015 9:22 am
par AdrienE
Bonjour à tous,
Ce matin, je vais voir l'état de l'installation, petite purge au niveau du Airstop : résultat grosse purge d'air! La pression du système est redescendue à 1 bar...
Souci, je n'ai plus de glycol pour faire l'appoint et impossible d'en trouver avant lundi (à moins que vous connaissiez un fournisseur ouvert le samedi).
Conclusion : l’installation ne tournera pas ce week-end, j'espère que ça n'a pas d'incidence sur les panneaux ou le glycol

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : sam. sept. 12, 2015 10:07 am
par vile-coyote
bonjour,

tu avais mis du glycol pure ou dilué ?
as tu encore ton bidon pour savoir à quelle température il protégeait ?

car tu peux le diluer un peu en faisant un complément avec de l'eau, mais cela dépend de ta région et du risque de gel en hiver

pour le reste des valeurs de température à midi, faudrait connaitre le lieu, le type de capteur plan ou tube, le volume de ballon,
mais ca parait fonctionner

ps: a 1 bar ca tourne quand meme une installation !

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : sam. sept. 12, 2015 10:14 am
par dopra
AdrienE a écrit :Bonjour à tous,
Ce matin, je vais voir l'état de l'installation, petite purge au niveau du Airstop : résultat grosse purge d'air! La pression du système est redescendue à 1 bar...
Souci, je n'ai plus de glycol pour faire l'appoint et impossible d'en trouver avant lundi (à moins que vous connaissiez un fournisseur ouvert le samedi).
Conclusion : l’installation ne tournera pas ce week-end, j'espère que ça n'a pas d'incidence sur les panneaux ou le glycol
salut
si tu as une grande surface pas loin de chez toi, tu peux trouver de l'antigel monopropylène glycol en bidon de 5litres,
ou alors couvrir tes capteur le temps de trouver le necessaire.

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : sam. sept. 12, 2015 16:44 pm
par AdrienE
Pour fluide, j'ai remis le même qu'à l'origine, à savoir du EG101, prévu pour une température mini de -21°C. Il est bien précisé sur le bidon de ne pas diluer, dans la mesure du possible, je vais essayer de respecter cette indication.
D'ailleurs, ça tombe bien, aujourd'hui il pleut!

Pour les curieux, j'ai ajouté les photos dans mon 1er message ;)

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : lun. sept. 14, 2015 10:45 am
par AdrienE
Bonjour à tous,
je galère pas mal a trouver du fluide De Dietrich EG101 (si j'avais su, j'aurai mis autre chose).
Seriez-vous me dire si je peux mélanger du EG101 et du CALOP 30E.
Voici les caractéristiques des deux produits ci-après :
EG 101 :
Prémélange (20 litres) - colis
C’est un mélange composé à 43 %
de propylène glycol et 57 % d’eau
avec une protection de - 21 °C à
+ 160 °C.
IMG_5291.JPG
IMG_5291.JPG (70.38 Kio) Vu 6047 fois
CALOP 30E :
FLUIDE CALOPORTEUR Prêt à l?emploi à base de Mono Propylène Glycol inhibé et d''eau déminéralisée.
Applications : Pompes à chaleur, Solaire, Géothermie, Planchers chauffants, tout type de Chaudières et tout type de Radiateurs.
- Action bactéricide et fongicide limitant le développement des boues organiques dans les circuits basses températures.
- Action anti-corrosion longue durée limitant le risque d''altération des différents matériaux constituant les circuits,
- antitartre.

Plage d'utilisation : - 25 / + 240°C

Merci de votre aide!

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : lun. sept. 14, 2015 11:14 am
par ice 54
Bonjour,
Je vais pas beaucoup t'aider car je suis pas chimiste mais De Dietrich ne fabrique pas le glycol ton liquide est du TYFO XXXX ; Ils ont un site internet tu pourrais peut être leur faire un mail avec une photo de l'étiquette de ton produit on ne sais jamais si ils sont sympa .... .

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : lun. sept. 14, 2015 12:08 pm
par AdrienE
Merci pour ta réponse.
Tant pis pour la remise en service ASAP, j'ai commandé le produit sur internet pour éviter tout risque (même si je pense qu'il y en avait peu).
En espérant que le soleil ne soit pas trop franc d'ici là! ^^

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : lun. sept. 14, 2015 16:15 pm
par ice 54
re , tu as vérifié le vase d’expansion si il est plein d'aire ou d'eau . Installation presque vide c le moment de le vérifier ; Tu met ton gonfleur de velot et tu regarde combien tu as sur le mano . Si t est au dessus de la pression du circuit c bon signe , tu regarde et / ou tu le gonfle/ dégonfle pour être proche de 1.8 bars/2 bars. Si il crache de l'eau la c'est pas cool la membrane est hs donc il n'assure plus sa fonction .
Je te dit ça maintenant si tu veux tourner quand tu reçois ton glycol .
bye

Re: Remise en service DIEMASOL A

Posté : lun. sept. 14, 2015 19:23 pm
par vile-coyote
oupala,

mélanger du poly et du mono ca marche mais le poly n'est jamais recommandé car il est toxique..

autant ne mettre que du mono qui lui est sans danger pour l'homme surtout s'il fuit un jour dans le ballon ECS
m'enfin ce que j'en dis