Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Bonjour
Quand je ferme le levier du groupe sécu je n'ai plus d'eau chaude le manomètre Descend à 3 bar au puisage
Quand je ferme le levier du groupe sécu je n'ai plus d'eau chaude le manomètre Descend à 3 bar au puisage
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
re moi,
donc le manomètre dont tu parles est bien situé près du réducteur. La variation de pression due à la chauffe se fait sentir sur le réseau d'eau chaude, mais il parait anormal que cela se répercute avant le groupe.Comme le dit Balajol, il faut songer à le remplacer.
Pour le vase d'expansion sanitaire il peut venir en complément du nouveau groupe (il doit être placer sur l'arrivée froide du ballon, entre groupe et ballon). Mais il ne remplace absolument pas le groupe de sécurité.
donc le manomètre dont tu parles est bien situé près du réducteur. La variation de pression due à la chauffe se fait sentir sur le réseau d'eau chaude, mais il parait anormal que cela se répercute avant le groupe.Comme le dit Balajol, il faut songer à le remplacer.
Pour le vase d'expansion sanitaire il peut venir en complément du nouveau groupe (il doit être placer sur l'arrivée froide du ballon, entre groupe et ballon). Mais il ne remplace absolument pas le groupe de sécurité.
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Vu le prix d'un groupe de sécu, j'hesiterai pasamine1377 a écrit :Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Ok je vais le remplacer cette après midi
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
J'ai remplacé le groupe de sécurité cette après-midi je vais tester on verra
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Bonjour
Un grand merci a vous problème réglé le clapet anti retour du groupe de sécurité était HS j'avais un retour d'eau vers le reseau
Un grand merci a vous problème réglé le clapet anti retour du groupe de sécurité était HS j'avais un retour d'eau vers le reseau
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Bonjour amine1377,
Impec, Si tu as l'occasion, un vase d'expansion sanitaire permettra de solliciter beaucoup moins le groupe de sécurité à l'avenir en absorbant la surpression pendant la chauffe.
Bonne continuation
Cdt
Bertrand
Impec, Si tu as l'occasion, un vase d'expansion sanitaire permettra de solliciter beaucoup moins le groupe de sécurité à l'avenir en absorbant la surpression pendant la chauffe.
Bonne continuation
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300
Ok je vais essayer à poser le vase d espansdion
Merci beaucoup pour vos conseils
Merci beaucoup pour vos conseils