Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

ok , "on" considère qu'il faut une pression mini de 0.5 bar au sommet des capteurs (1bar étant raisonnable et correct).

de là en prenant en compte la hauteur manométrique (10m) , si ton manomètre affiche 2bars tu es pas mal. La pression du vase devant être équivalente tout au plus ( 2 ou 300gr de moins c'est bien).

Vu tes infos , hauteur 10m et vase à 2 bars, tu peux ramener la pression du circuit à 2.4 ou 2.3bars.

Cela dit , tu seras probablement amené à repurger d'ici 8 ou 10 jours (lorsque l'instal aura bien tourné), et cela fera descendre un peu le mano. Le cas échéant si cela ne suffit pas , tu pourras toujours relacher un peu plus pour tomber aux alentours de 2.4.

D'autres avis à venir...

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

Mon vase c'est un 18l pregonflage 2,5

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

en définitive il est à 2 ou 2.5 bars le vase?

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

parce que si ton vase est à 2.5...garde tes 2.8bars sur ton mano!

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

2 bar quand j'ai mesuré.
2,5 bar c'est marquer sur l étiquette du vase

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

ah d accord. donc oui 2.8 est un peu élevé. tu pourras redescendre un peu.

Sinon concernant ton glycol c'est du MPG ? Tu l'as dilué de combien? concentration?

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

J'ai acheté du prêt EG101 solufluid solar http://climalife.dehon.fr/uploads/media ... -fr-11.pdf
Modifié en dernier par amine1377 le dim. janv. 22, 2017 19:20 pm, modifié 1 fois.

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

EG 101. C'est un mélange composé à 43 % de propylène glycol et 57 % d'eau avec une protection de - 21 °C

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

ok , j'ai vu.

point de congélation -25°(+ ou - 2°).

du coup pas nécessaire de le diluer, il est prêt à l'emploi.

tu habites où?

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

Dans le val d'oise

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

ok .

avant qu'il y fasse -23° , t'as de la marge :mrgreen:

bon soleil et bonne route!

Avatar du membre
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 489
Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
Localisation : Parempuyre (33)

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par pacobab »

Bonjour à tous,
2,8 bars me paraît beaucoup.
Mais ça dépend du système. Et du tarage de la soupape de sécurité, qui est souvent à 3 bars.
Si la notice de Dietrich dit 2,8 bars, OK. Si elle ne le précise pas, ta pression devrait être égale à la hauteur manométrique plus 0,3 BARS soit 1,3 bars ici (10m => 1bar)
Regardes ce que tu as marqué sur la soupape de sécurité. Si c'est une 3 bars, tu es surgonflé.
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

La soupape 6 bar.sur la notice ils disent régler le circuit solaire a une pression de 2-3 bar

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par Balajol »

Bonsoir,
Si la soupape de décharge est tarée à 6 b , laisse la pression à 2.8 b ;-)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 489
Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
Localisation : Parempuyre (33)

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par pacobab »

Au temps pour moi. 2,8 bars ok! :-D
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !

Répondre