Page 4 sur 4

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : ven. janv. 27, 2017 9:19 am
par amine1377
Bonjour
Quand je ferme le levier du groupe sécu je n'ai plus d'eau chaude le manomètre Descend à 3 bar au puisage

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : ven. janv. 27, 2017 11:01 am
par AD 44
re moi,

donc le manomètre dont tu parles est bien situé près du réducteur. La variation de pression due à la chauffe se fait sentir sur le réseau d'eau chaude, mais il parait anormal que cela se répercute avant le groupe.Comme le dit Balajol, il faut songer à le remplacer.

Pour le vase d'expansion sanitaire il peut venir en complément du nouveau groupe (il doit être placer sur l'arrivée froide du ballon, entre groupe et ballon). Mais il ne remplace absolument pas le groupe de sécurité.

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : ven. janv. 27, 2017 12:43 pm
par amine1377
Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : ven. janv. 27, 2017 14:13 pm
par dopra
amine1377 a écrit :Le réducteur de pression est équipé d'un manomètre je l'ai remplacé il y a maintenant une semaine .donc je change le groupe de sécurité ?
Vu le prix d'un groupe de sécu, j'hesiterai pas

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : ven. janv. 27, 2017 17:02 pm
par amine1377
Ok je vais le remplacer cette après midi
Merci à vous tous

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : ven. janv. 27, 2017 20:13 pm
par amine1377
J'ai remplacé le groupe de sécurité cette après-midi je vais tester on verra

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : sam. janv. 28, 2017 15:04 pm
par amine1377
Bonjour
Un grand merci a vous problème réglé le clapet anti retour du groupe de sécurité était HS j'avais un retour d'eau vers le reseau

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : sam. janv. 28, 2017 16:09 pm
par Balajol
Bonjour amine1377,
Impec, Si tu as l'occasion, un vase d'expansion sanitaire permettra de solliciter beaucoup moins le groupe de sécurité à l'avenir en absorbant la surpression pendant la chauffe.
Bonne continuation
Cdt
Bertrand

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Posté : sam. janv. 28, 2017 16:40 pm
par amine1377
Ok je vais essayer à poser le vase d espansdion
Merci beaucoup pour vos conseils