Page 1 sur 1
merci de m'aider a comprendre
Posté : ven. août 25, 2017 21:45 pm
par amine1377
bonsoir
j'ai un ballon solaire 300l de Dietrich référence BESL300 couplé avec une chaudière condensation en série et j'habite en ile de France, Val d'Oise, une maison rdc avec un étage et toiture terrasse végétalisée.
au départ j'avais deux capteurs plan reference SOL 250 H, cet été un capteur avait une fuite de l'intérieur
donc j'ai appelé un dépanneur agrée il m'a dit que peut être que le tuyau à l'intérieur du panneau a cassé à cause d'une surchauffe
la solution proposée est de laisser un seul panneau car je voulais pas trop dépenser d'argent voici les caractéristiques du panneau :
Surface hors tout (m2)
2,51
Superficie d’entrée (m2)
2,38
Superficie de l’absorbeur (m )
2,35
Contenance de l’absorbeur (l)
2,9
Pression maximale de service (bars)
6
Poids à vide (kg)
49
le vase d'expansion neuf 18L le technicien a vérifié sa pression 3bar
rinçage du circuit remplissage du glycol purge effectué
le manomètre affiche 3bar pression glycol
j'ai une regulation reference SOL AEL,le technicien a fait modifier les réglages:
RAP/auto
DT:10K
SX:80
CMAX:120
CMIN:25
OAC:OFF
FT:OFF
POMP:PULS
DMAX:3
GELT:1
GEL%:45
MAN:AUTO
qu'est ce que vous pensez de tout ça s'il vous plait ?
cordialement
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 8:28 am
par vile-coyote
j'en pense que l'on a rien sans rien, et avec peu on a peu !
le plombier généreux a du facturer 300 euros mini pour ca,
si tu as dans tes amis un bricoleur,
demande lui de au choix,
démonter le panneau, le réparer ( une soudure à refaire certainement ) et le remonter,
s'il ne sait pas souder, propose lui de remplacer par un neuf,
tu trouvera bien un modèle de meme dimension sur le marché
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 12:17 pm
par amine1377
Bonjour
oui facture 360euros
impossible d'ouvrir le panneau car c'est scellé
par contre j'aimerai savoir si le réglage est bon et la pression du vase et le glycol.vous pensez avec un seul panneau ca va être correct ?
la notice je n'arrive pas a la mettre en ligne
cordialement
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 12:56 pm
par Ottiti
Salut
Dans le livre de l apper c est noté 100l/m2 de capteur
Tu vas être en dessous de peu 300/2,38
Donc l été cela ira mais tu auras moins de calories aux mi saisons
Tu feras plus d eau tiède que d'eau chaude qu avant c’est tous
Si le panneau est scellé il peut être descellè au pire si tu casse la vitre durant l opération , elle peut être changée par une autre
Cela te permetra de dépanner ton panneau
Tu peux donc tourner comme cela et tu reste en veille sur le bon coin pour trouver un remplaçant
A+
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 13:08 pm
par pacobab
Bonjour Amine,
amine1377 a écrit :
impossible d'ouvrir le panneau car c'est scellé
Oui, mais ça peut s'ouvrir quand même. En général, il y a un joint caoutchouc autour de la vitre, qui peut s'enlever avec un peu de précaution. Si la vitre est collée, elle peut s'enlever avec une lame vibrante (Fein multimaster ou similaire) ou avec un fil d'acier tendu entre deux poignées, à la manière d'un pare-brise. Pour le recoller, colle polyuréthane de pare-brise.
Ne casse surtout pas la vitre ! C'est un verre trempé pour résister à la grêle et aux OTNI (objet tombant non identifié)
avec un verre spécial à faible teneur en fer pour mieux piéger les calories. Le remplacer par un équivalent te coûterait plus cher que le capteur.
La notice se trouve ici:
BSL 150...400 BESL 200...400 - De Dietrich Thermique
Cdt
Jean
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 18:08 pm
par amine1377
Merci beaucoup pour votre aide
et pour le réglage de la regulation vous pensez que sont bon ?
DT:10K
SX:80
CMAX:120
CMIN:25
OAC:OFF
FT:OFF
POMP:PULS
DMAX:3
GELT:1
GEL%:45
MAN:AUTO
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 21:09 pm
par Ottiti
Bonsoir
Si ce sont tes réglages de base d 'origine garde les avec 1 ou 2 panneaux c 'est pareil
Un delta de 10 me parait élevé c'est ce que j'ai pour mon drainBack avec un système sous pression tu peux le descendre a 8
c'est le réglage de base des régulation basique, et non réglable en plus, que j ai croisé
A+
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 21:17 pm
par amine1377
Bonsoir
non ce n'est pas le réglage d'origine
le delta je ne peux pas baisser plus que 10K
CORDIALEMENT
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 21:33 pm
par Ottiti
Salut
j'espère que la personne qui est passé est un vrai Pro a priori oui vu qu il t'a dépanné au mieux
donc laisse les ainsi tes réglages.
Tu vas avoir moins d'eau chaude du-moins de l 'eau moins chaude avec 1 seul panneau
c'est surement pour cela que la surchauffe est à 120, ton ballon pourras encaisser sans problèmes les calories.
Les autres réglages sont sur off ou me sont inconnus
A+
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 21:39 pm
par amine1377
Option capteur tubulaire - FT
Option antigel des capteurs - OAC
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : sam. août 26, 2017 21:45 pm
par amine1377
Le paramètre POMP permet de sélectionner le bon programme de commande du circulateur, selon le type de circulateur utilisé. Le pilotage PSOL (réglé par défaut) est prévu pour les circulateurs à commande PWM solaire, le pilotage PuLS pour les circulateurs à modulation de fréquence classique et le pilotage OnOF pour les
circulateurs "tout ou rien"
JE SAIS PAS pas si mon circulateur a modulation ou tout ou rien ?
reference circulateur ST15/6 ECO-3 C WILO A 3 VITESSE
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : dim. août 27, 2017 9:11 am
par vile-coyote
amine,
tu semble apporter beaucoup plus d'importance au choix des parametres qu'a ton panneau percé, et pourtant c'est lui le plus gros défaut
bon, rien de bien particulier dans tes parametres a part le OAC,
je ne sais pas dans quelle région tu habite,
mais si tu laisse sur off, en plein hiver s'il gèle dehors c'est a coup sur le deuxième panneau qui va percer !
pour la commande du circulateur pas de soucis c'est le bon choix
Re: merci de m'aider a comprendre
Posté : dim. août 27, 2017 9:27 am
par amine1377
bonjour
oui j'attend la réponse de la garantie Dietrich pour l'échange du panneau
pour le circulateur je laisse sur onoff ou puls car quand il est sur puls il fait un bruit bizarre
merci