Bonjour à tous,
dans la lignée de mes questions liées à la mise en service de mon CESI en circulation forcée, je voulais connaitre le paramétrage de base recommandé ; j'ai une régul STECA TRA501T
T° Ballon maxi : de base à 60° ; cela me semble bas non ?
D T° d'enclenchement : de base 8°K
D T° déclenchement : de base 4°K
T° Max Capteur : de base 130°C
T° Mini capteur' : de bas e0° => est-ce qu'il ne faudrait pas mettre au moins la T° d'ambiance du volume contenant le ballon ou de l'eau du réseau ?
Vitesse mini circulateur ?? aucune indication ; que faire, c'est la pompe qui donne sa valeur mini ? abaque de débit ?
Objectif de régal de temp différentielle : de base 8°K
Quelle fonction activer par défaut ?
- Réduction de stagnation ?
Merci de vos conseils
Tocsin
REGUL STECA Circ Forcee Paramètre "standard"
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
REGUL STECA Circ Forcee Paramètre "standard"
CESI circulation forcée 4x LM Tinox112 - Regul STECA 501- Ballon TWS400 isol classe A
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: REGUL STECA Circ Forcee Paramètre "standard"
Salut
Ces reglages de base sont justement une base de fonctionnement pour que cela fonctionne
pour la temperature mini tu peux monter à 20 en dessous cela ne sert a rien
Pour la temperature max cela dépend de ton ballon certain n accepte pas plus.
A+
Ces reglages de base sont justement une base de fonctionnement pour que cela fonctionne
pour la temperature mini tu peux monter à 20 en dessous cela ne sert a rien
Pour la temperature max cela dépend de ton ballon certain n accepte pas plus.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Re: REGUL STECA Circ Forcee Paramètre "standard"
Merci de ta reponse Ottiti
Merci encore de tes conseils
C’est sur mais je n’ai pas d’info pour la vitesse mini... comment je la determine ? J’ai l’abaque de la pompé ma hauteur manometrique donc les points de fonctionnement potentiels mais je ne sais pas ce que cela doit impliquer pour ma vitesse miniOttiti a écrit :Salut
Ces reglages de base sont justement une base de fonctionnement pour que cela fonctionne
Ok merciOttiti a écrit :pour la temperature mini tu peux monter à 20 en dessous cela ne sert a rien
Si mon ballon accepte 95 deg max, il faut que je mette quelle temperature ? Je suppose un peu en dessous pour etre sur de ne pas l’atteindre ?Ottiti a écrit :Pour la temperature max cela dépend de ton ballon certain n accepte pas plus.
Merci encore de tes conseils
CESI circulation forcée 4x LM Tinox112 - Regul STECA 501- Ballon TWS400 isol classe A