j'ai installé une nouvelle regulation Resol et j'aimerai avoir des conseils pour la configuration SVP. Les diverses options sont grandes sur ce modele, voici la documentation https://www.resol.de/Produktdokumente/1 ... .monfr.pdf

Actuellement il y a:
- 1 champ de panneaux solaire qui chauffe 1 ballon ECS 400 L
- 1 poele bouilleur qui chauffe un ballon de 800 L
- 1 echangeur entre le ballon 800 L et le ballon 400 L

j'ai configuré la regulation en modele 2-1-1 (comme si il y avait 2 champs de panneaux solaire (sources de chaleurs) avec 1 seul ballon (le 400L) en utilisant des pompes)
ainsi si il y a du soleil le ballon ECS chauffe.
si on allume le poele il chauffe le 800 L et si le 800L devient plus chaud que le 400 L l'echangeur se met en route.
tout ceci est recent mais a l'air de fonctionner.
Est ce la bonne approche ou bien avez vous d'autres conseils ?

De plus j'aimerais que lorsque que le 400L est aussi chaud que le 800L et qu'il reste de la chaleur dans le 800 L un 3eme circulateur se mette en route pour alimenter les radiateurs.
Comment ajouter cette configuration SVP ?

merci d'avance,
P.

Re: Configuration RESOL DeltaSol BX Plus

Posté : ven. août 07, 2020 17:09 pm
par gratin
Bonjour,

J'ai exactement la meme config et meme regul. ... et je suis loin d'etre un expert donc prend le conseil suivant avec des pincettes.

Pour ton besoin tu peux peut-etre utiliser la fonction Excés de chaleur avec
sonde source = temperature 800L
sonde puit = temperature 400L (Bien qu'en realité ton puit sera tes radiateurs)

P.

Re: Configuration RESOL DeltaSol BX Plus

Posté : sam. août 08, 2020 10:54 am
par j2c
Juste une remarque.
Je suppose que tu vas essentiellement utiliser le chauffage solaire en inter-saison...

Si tes radiateurs peuvent fonctionner à basse température... tu devrais prioriser le chauffage directe au lieu de monter tes ballon en température.

Plus ton champ sera chaud, moins il produira...

Je regarderai ta doc en début de semaine.

As tu la possibilité de faire une photo de ton installation.

Re: Configuration RESOL DeltaSol BX Plus

Posté : lun. août 10, 2020 17:38 pm
par j2c
J'adore les gens qui viennent pour poster une question sur un forum... sans se présenter.. ni même donner de détails.

J'ai passé 15 minutes à éplucher la doc... et j'ai plus de questions que de réponses à apporter.

Pour moi, déjà Y a 2 stocks.. donc naturellement, je serais parti sur le schéma 2.2.1 et non 2.1.1.

Ensuite, l'activation d'un circulateur "quand il reste un peu de chaleur".. ne me parle pas vraiment. Soit c'est pour du refroidissement... Soit c'est pour du chauffage..

Comme on ne sait pas ce qui est utilisé comme radiateur, ni comment est foutu le chauffage.. bah.. pouet. :beurk:

Re: Configuration RESOL DeltaSol BX Plus

Posté : lun. août 10, 2020 19:26 pm
par j2c
Après mure réflexion, je pense que prendre une régulation solaire pour gérer un bouilleur, c'est prendre de très gros risques.

Normalement, la circulation est forcée dès que le feu est lancé. Un laddomat est mis en place pour gérer la température et éviter que l'eau reste trop froide.. ( évite la condensation dans le foyer)

En cas de ballon chaud.. et foyer froid.. la mise en route du circulateur ne se fera pas... car la régulation vera foyer plus froid que ballon.

Donc destruction du bouilleur par manque de circulation.

Bref.. un bouilleur n'est pas un champ solaire.