Comme les autres, je t'encourage à ne pas utiliser la sonde intérieur pour le moment.
Je t'encourage également à ne pas brider la température des pièces avec des têtes thermostatiques (tout du moins pendant le réglage).
Afin de déceler les surchauffes de l'installation.
Les courbes de chauffes se définissent de 2 manières différentes ;)
* Pente, et parallèle
* température d'eau de chaudière à -5 et 15°
Cette définition dépend de la manière dont a été codée la loi d'eau.
Si tu as le premier cas : il te faut régler la pente et la parallèle.
Sur l'abaque que j'ai donné, c'est la pente (chiffre à droite)
Généralement, je le fais en 3 ou 4 itérations
* Gros réglage : je prends l'abaque, suivant la puissance installée, et le type de radiateurs
* A : plancher chauffants (c'est ton cas avec les murs chauffants, mais j'irai me balader naturellement en haut : 0.4 à 0.6)
* B : basse température
* C : haute température (le truc qui a mes yeux n'a pas de sens .. tellement les radiateurs vont pomper sur la régulation)
* Affinage à température extérieur haute : entre 10 et 15°, j'affine la pente à la hausse ou à la baisse.
* Affinage à basse température, je joue sur la parallèle
- si la température n'est pas obtenue, j'augmente légèrement la parallèle et je baisse un poil la pente
- si la température est trop élevée, je fais le contraire.
* Affinage à température extérieur haute, je retouche légèrement la parallèle.
Pour m'aider, je monitore la température intérieur, extérieur, et l'eau de chauffage.
Pour le 2ème cas, avec 2 points de mesure, c'est un peu plus simple.
Tu claques, une valeur à 15° extérieur : exemple 25° pour tes murs chauffage. et 40 pour -5°
Ensuite tu affines la température haute, quand il fait bon dehors, et la température basse quand il fait froid dehors.
Attention, les régulateurs tiennent compte de l'inertie du bâtiment : réglé souvent à 20h. Si ton bâtiment est bien isolé, tu peux augmenter, si c'est mal isolé, descendre jusqu'à 10h.
Ce réglage évite que la régulation sur réagisse.
Exemple, il a fait beau toute la journée.. les murs de la maison ont profités de la chaleur gratuite. La nuit est fraiche : la régulation va moins chauffer pour éviter un dépassement de consigne de nuit.
Le contraire, il a fait très froid la nuit, le bâtiment est froid. Le soleil tape fort le matin, la régulation va pousser plus d'eau chaude, pour compenser la fraicheur du batiment.
Dernier paramètre : la sur-élévation de consigne à la reprise.
Si tu passes de éco/confort, le régulateur te propose (en fonction du code de la loi d'eau) :
* une augmentation de consigne en °C
* une augmentation de consigne en %
Suivant la présence ou non d'une sonde intérieur pour l'optimisation, tu as souvent une durée pendant laquelle la consigne est artificiellement remontée : généralement entre 30 minutes et 1h.
Je préfère de loin la 2ème, qui permet de ne pas surchauffer inutilement en inter-saison.
Le point de pivot est un truc qui n'est pas présent sur toutes les régulations. Elle permet de limiter le fonctionnement éco.
A partir d'une certaine température extérieur, le fait de baisser la température intérieur en éco, devient moins rentable. On définit ce point pour réduire légèrement le refroidissement du bâtiment. Quand il fait très froid, le mode éco est quasiment désactivé.
Une fois que ta régulation est OK. (compte 1 an pour avoir un retour sur les réglages).
Tu peux mettre en place une sonde de compensation, qui permettra de prendre en considération les apports "gratuits" pour réduire le chauffage.
Cette sonde permet également (suivant la programmation de la loi d'eau), de baisser plus rapidement la température en coupant totalement le chauffage tant que la température réduite n'est pas atteinte. Elle permet également d'optimiser la remise en température.
Ce dont je parle est particulièrement efficace sur les régulation RVL de siemens.. moins sur les régulation viessmann (qui sont de très bonne régulation également);
(Je ne bosse ni pour l'un ni pour l'autre, et je ne suis pas chauffagiste, juste un fou de régulation qui étudie le truc depuis plus de 8 ans :D)
J'espère t'avoir un peu éclairé sur le fonctionnement des régulation à loi d'eau.