Posté : mar. mai 05, 2009 1:03 am
Bonjour,
Je me décide à poster dans cette rubrique pour parler des capteurs
à air qui équipaient initialement ma maison... et dont le fonctionnement
ne s'est pas révélé très concluant.
La maison que j'ai eu la chance d'acheter il y a 5 ans a été construite
au début des années 80 selon des principes bioclimatiques avant-gardistes
pour l'époque. Elle est située à Toulouse et fait environ 90 m².
Elle est pleine d'originalités à commencer par la forme :
octogonale avec un toit à 4 pentes, ce qui s'approche pas mal de la forme
hémisphérique idéale. Parmi les autres originalités : les murs porteurs
sont à l'intérieur et les murs externes uniquement isolants
(structure bois + polystyrène + brique), les volets sont à l'intérieur,
et il y avait initialement un chauffe-eau thermodynamique (PAC), qui
faisait en plus office de VMC en extrayant l'air dans les pièces humides.
J'en ai parlé dans un autre sujet :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6973#36973
J'en viens aux capteurs à air : Ceux-ci étaient verticaux sur la facade
sud (5 m² en deux surfaces symétriques de 1m20 de large sur
2m20 de haut). Ils étaient constitués par un caisson isolé, recouvert
par un vitrage, avec à l'intérieur une grille peinte en noir.
L'air était puisé par le bas à l'extérieur, chauffait en circulant
dans le capteur au contact de la grille, puis était extrait en haut et
amené dans les chambres par un circuit de gros tuyaux en PVC.
Il n'y avait pas de ventilateur ; le système était sensé fonctionner
de manière couplée avec le chauffe-eau, la dépression créée par
ce dernier devant aspirer l'air des capteurs.
Le système semble futé ; cependant les premiers occupants
les ont trouvé peu efficace et les ont assez rapidement mis
hors service en les recouvrant d'un bardage en bois. Quand
j'ai acheté la maison, j'ai tenté de les remettre en service la
première année et ai également constaté qu'ils amélioraient
peu le confort de la maison. Certes, le haut du vitrage était
chaud au toucher, mais en mettant la main sur la sortie d'air
je n'ai jamais senti d'air chaud en sortir. J'ai même tenté de
forcer la circulation par un ventilateur mais le résultat était
le même. Je les ai donc recouverts de nouveau.
Avec le recul je pense que la principale raison de cet insuccès
est que les capteurs n'étaient pas vraiment utiles. A Toulouse
les hivers sont moyennement froid et bien ensoleillés, et
l'excellente isolation de la maison associée à la grande ouverture
vitrée en face sud (8 metres carrés en tout) suffit à chauffer
la maison de manière passive. La première année j'ai acheté un
poële à bois pour remplacer les radiateurs électriques initiaux.
Je ne consomme que 3 stères de bois par an et les journées
ensoleillées d'hiver je n'ai même pas besoin de l'allumer.
Un autre défaut du système est, à mon avis, que les capteurs
à air n'étaient pas associés à un stockage de chaleur, contrairement
à d'autres systèmes apparentés (mur trombe) qui ont fait leurs preuves.
Autre défaut, l'air était pris uniquement à l'extérieur (mais ca suivait la
logique de ventilation du système), et surtout pas de possibilité de
débrayer le système. Les capteurs fonctionnaient en continu, y
compris les nuits d'hiver, et l'été !
Je n'ai donc pas de regrets pour ces capteurs à air. En revanche,
je projette d'en convertir au moins la moitié en capteurs à eau,
en profitant du fait que les caissons isolés et les vitrages existent
déjà, ou alors pourquoi pas d'ouvrir une nouvelle baie vitrée au sud.
J'ajoute pour finir que mon quartier est rempli de maisons
de ce type ou diverses idées ont été expérimentées. Ainsi, un de
mes voisins avait un stockage par galets situé sous la dalle et alimenté
en air, qui était sensé stocker la chaleur en été et la restituer en
hiver, ce qui ne s'est pas révélé concluant. Une autre voisine
a une serre en face sud sensé préchauffer l'air l'hiver. Cependant
aucun masquage n'a été prévu et l'été c'est étouffant ! Du coup
elle a pris l'habitude de peindre les vitrages au blanc d'Espagne
tous les étés. Et comme elle est fan d'horticulture la serre n'est
pas non plus exploitable en hiver pour le préchauffage car l'air
y est très humide et ca décollait les papiers peints. Il y a également
dans le quartier des maisons hexagonales à étage mais je n'ai
pas eu l'occasion de les visiter. Ce qui est très dommage c'est
qu'après la construction du quartier (qui était initialement un
programme HLM) aucun suivi n'a été fait,vce qui aurait permis
de tirer beaucoup de leçons.
Voila, j'espère ne pas avoir "refroidi" ceux d'entre vous qui veulent
construire des capteurs à air, simplement méditez mon expérience
pour optimiser les vôtres.
Et ceux qui passent par Toulouse et veulent voir à quoi ressemble
ma maison sont les bienvenus.
David
Je me décide à poster dans cette rubrique pour parler des capteurs
à air qui équipaient initialement ma maison... et dont le fonctionnement
ne s'est pas révélé très concluant.
La maison que j'ai eu la chance d'acheter il y a 5 ans a été construite
au début des années 80 selon des principes bioclimatiques avant-gardistes
pour l'époque. Elle est située à Toulouse et fait environ 90 m².
Elle est pleine d'originalités à commencer par la forme :
octogonale avec un toit à 4 pentes, ce qui s'approche pas mal de la forme
hémisphérique idéale. Parmi les autres originalités : les murs porteurs
sont à l'intérieur et les murs externes uniquement isolants
(structure bois + polystyrène + brique), les volets sont à l'intérieur,
et il y avait initialement un chauffe-eau thermodynamique (PAC), qui
faisait en plus office de VMC en extrayant l'air dans les pièces humides.
J'en ai parlé dans un autre sujet :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6973#36973
J'en viens aux capteurs à air : Ceux-ci étaient verticaux sur la facade
sud (5 m² en deux surfaces symétriques de 1m20 de large sur
2m20 de haut). Ils étaient constitués par un caisson isolé, recouvert
par un vitrage, avec à l'intérieur une grille peinte en noir.
L'air était puisé par le bas à l'extérieur, chauffait en circulant
dans le capteur au contact de la grille, puis était extrait en haut et
amené dans les chambres par un circuit de gros tuyaux en PVC.
Il n'y avait pas de ventilateur ; le système était sensé fonctionner
de manière couplée avec le chauffe-eau, la dépression créée par
ce dernier devant aspirer l'air des capteurs.
Le système semble futé ; cependant les premiers occupants
les ont trouvé peu efficace et les ont assez rapidement mis
hors service en les recouvrant d'un bardage en bois. Quand
j'ai acheté la maison, j'ai tenté de les remettre en service la
première année et ai également constaté qu'ils amélioraient
peu le confort de la maison. Certes, le haut du vitrage était
chaud au toucher, mais en mettant la main sur la sortie d'air
je n'ai jamais senti d'air chaud en sortir. J'ai même tenté de
forcer la circulation par un ventilateur mais le résultat était
le même. Je les ai donc recouverts de nouveau.
Avec le recul je pense que la principale raison de cet insuccès
est que les capteurs n'étaient pas vraiment utiles. A Toulouse
les hivers sont moyennement froid et bien ensoleillés, et
l'excellente isolation de la maison associée à la grande ouverture
vitrée en face sud (8 metres carrés en tout) suffit à chauffer
la maison de manière passive. La première année j'ai acheté un
poële à bois pour remplacer les radiateurs électriques initiaux.
Je ne consomme que 3 stères de bois par an et les journées
ensoleillées d'hiver je n'ai même pas besoin de l'allumer.
Un autre défaut du système est, à mon avis, que les capteurs
à air n'étaient pas associés à un stockage de chaleur, contrairement
à d'autres systèmes apparentés (mur trombe) qui ont fait leurs preuves.
Autre défaut, l'air était pris uniquement à l'extérieur (mais ca suivait la
logique de ventilation du système), et surtout pas de possibilité de
débrayer le système. Les capteurs fonctionnaient en continu, y
compris les nuits d'hiver, et l'été !
Je n'ai donc pas de regrets pour ces capteurs à air. En revanche,
je projette d'en convertir au moins la moitié en capteurs à eau,
en profitant du fait que les caissons isolés et les vitrages existent
déjà, ou alors pourquoi pas d'ouvrir une nouvelle baie vitrée au sud.
J'ajoute pour finir que mon quartier est rempli de maisons
de ce type ou diverses idées ont été expérimentées. Ainsi, un de
mes voisins avait un stockage par galets situé sous la dalle et alimenté
en air, qui était sensé stocker la chaleur en été et la restituer en
hiver, ce qui ne s'est pas révélé concluant. Une autre voisine
a une serre en face sud sensé préchauffer l'air l'hiver. Cependant
aucun masquage n'a été prévu et l'été c'est étouffant ! Du coup
elle a pris l'habitude de peindre les vitrages au blanc d'Espagne
tous les étés. Et comme elle est fan d'horticulture la serre n'est
pas non plus exploitable en hiver pour le préchauffage car l'air
y est très humide et ca décollait les papiers peints. Il y a également
dans le quartier des maisons hexagonales à étage mais je n'ai
pas eu l'occasion de les visiter. Ce qui est très dommage c'est
qu'après la construction du quartier (qui était initialement un
programme HLM) aucun suivi n'a été fait,vce qui aurait permis
de tirer beaucoup de leçons.
Voila, j'espère ne pas avoir "refroidi" ceux d'entre vous qui veulent
construire des capteurs à air, simplement méditez mon expérience
pour optimiser les vôtres.
Et ceux qui passent par Toulouse et veulent voir à quoi ressemble
ma maison sont les bienvenus.
David