ECS instantanee sur echangeur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2635
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour a tous,
oui en effet, manifestement le "citron" passe en regime repos une fois minuit passe !!! je suis alle aux "plumes" vers 02h avec ce tracas en tete ... "mais c'est pas possible une telle perte en charge avec si peu de longueur" et ce matin j'ai repris l'abaque pour controler ... effectivement, quand les metres d'eau deviennet des decametres, ca le fait vraiment moins bien ... merci pour m'avoir corrige.
j'ai donc corriger mon post afin qu'il n'induise personne en erreur.
Pour "l'exercise" dans mon post precedent, je me suis egalement fait une feuille exell. Je dois encore la paufiner et je la mettrai en ligne a votre disposition.
Bien a vous tous
240
oui en effet, manifestement le "citron" passe en regime repos une fois minuit passe !!! je suis alle aux "plumes" vers 02h avec ce tracas en tete ... "mais c'est pas possible une telle perte en charge avec si peu de longueur" et ce matin j'ai repris l'abaque pour controler ... effectivement, quand les metres d'eau deviennet des decametres, ca le fait vraiment moins bien ... merci pour m'avoir corrige.
j'ai donc corriger mon post afin qu'il n'induise personne en erreur.
Pour "l'exercise" dans mon post precedent, je me suis egalement fait une feuille exell. Je dois encore la paufiner et je la mettrai en ligne a votre disposition.
Bien a vous tous
240
Modifié en dernier par ramses le lun. juil. 13, 2009 13:24 pm, modifié 2 fois.
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Ramses
En fait Richardel nous a donné toutes les infos avec la docs de la solus , surface et volume , donc longueur ; debit et temperature , tous y est
Pourquoi 1 diametre entre chaque tube , en regardant bien , ça ne se touche pas , mais c est tres rapproché
Amicalement François
En fait Richardel nous a donné toutes les infos avec la docs de la solus , surface et volume , donc longueur ; debit et temperature , tous y est
Pourquoi 1 diametre entre chaque tube , en regardant bien , ça ne se touche pas , mais c est tres rapproché
Amicalement François
Amicalement François
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous , Ramses
Apparement j ai raté quelque chose , les ailettes , c est les plateaux dessus et dessous les tubes ?
Techniquement ça devrait pas poser de probleme , deux cones obliques en cuivre de 5/10 , reste la conexion , mecanique ou brasure , on retrouve le meme probleme qu en autoconstruction de capteur
Amicalement François
Apparement j ai raté quelque chose , les ailettes , c est les plateaux dessus et dessous les tubes ?

Techniquement ça devrait pas poser de probleme , deux cones obliques en cuivre de 5/10 , reste la conexion , mecanique ou brasure , on retrouve le meme probleme qu en autoconstruction de capteur

Amicalement François
Amicalement François
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Ramses
Ben la , pour faire un cintre avec ça , il faut oublier
J avais dans ma premiere cuve un echangeur de clim mais les ailettes etaient en alu et la forme rectangulaire , pas facile a placer dans une cuve cylindrique
Je ne voie pas d autre solution que de forcer sur la longueur et peut etre l idée du deuxieme echangeur en bas serait a retenir
Amicalement François
Ben la , pour faire un cintre avec ça , il faut oublier
J avais dans ma premiere cuve un echangeur de clim mais les ailettes etaient en alu et la forme rectangulaire , pas facile a placer dans une cuve cylindrique
Je ne voie pas d autre solution que de forcer sur la longueur et peut etre l idée du deuxieme echangeur en bas serait a retenir
Amicalement François
Amicalement François
[quote="ramses"]Bonsoir a tous,
Pour ce debit et avec la volonte de ne pas depasser une vitesse de 1m/s dans le serpentin cuivre, je dois utiliser une section interieur de tuyau de 20mm. Et a ce niveau, on ne tient pas compte des pertes en charge.
......
Cote debit avec 1 tuyaux de 13/15, si je veux garder mes 20l/min et sans meme compter les pertes en charge, l'eau va circuler a une vitesse de 2,52 m/sec ! c'est beaucoup trop ! Il faudrait donc mettre 3 tuyaux en parallele pour descendre sous la vitesse de 1 m/s. Si je passe a 3 tuyaux en parallele, la vitesse sera de 0,85m/s; c'est bon !
[/quote]
Bonjour,
excusez mon ignorance, mais pourquoi tenez-vous à rester en-dessous de 1m/s ?
je ne vois pas le problème ?
c'est bruyant ?
ou ça abime le tuyau ?
Merci beaucoup,
cordialement,
Agnostica
Pour ce debit et avec la volonte de ne pas depasser une vitesse de 1m/s dans le serpentin cuivre, je dois utiliser une section interieur de tuyau de 20mm. Et a ce niveau, on ne tient pas compte des pertes en charge.
......
Cote debit avec 1 tuyaux de 13/15, si je veux garder mes 20l/min et sans meme compter les pertes en charge, l'eau va circuler a une vitesse de 2,52 m/sec ! c'est beaucoup trop ! Il faudrait donc mettre 3 tuyaux en parallele pour descendre sous la vitesse de 1 m/s. Si je passe a 3 tuyaux en parallele, la vitesse sera de 0,85m/s; c'est bon !
[/quote]
Bonjour,
excusez mon ignorance, mais pourquoi tenez-vous à rester en-dessous de 1m/s ?
je ne vois pas le problème ?
c'est bruyant ?
ou ça abime le tuyau ?
Merci beaucoup,
cordialement,
Agnostica
- fma38
- Stagiaire Solaire
- Messages : 69
- Enregistré le : jeu. avr. 02, 2009 15:06 pm
- Localisation : Grenoble (38)
- Contact :
[quote="richardel"]En parlant de l'échangeur a plaques, je m'attaque a l'eau stagnante.
Soit un réservoir d'eau morte chauffée par le solaire (disons 45°).
Quand on prend sa douche, on fait circuler l'eau de la cuve dans le primaire d'un échangeur a plaque. Dans le secondaire de l'échangeur, l'eau sanitaire est chauffée (vers 40°). Comme le chauffage se fait juste avant l'utilisation, il n'y a pas d'eau stagnante donc le risque est exclus sans monter dans les degrés.[/quote]
Je déterre un post
J'envisageais justement ce système, mais au lieu d'utiliser un échangeur à plaques, nécessitant un circulateur, je comptais utiliser un ballon fait pour ça, intégrant un échangeur pour ECS instantanée.
Qu'en pensez-vous ? Quelle longueur (ou plutôt surface) d'échange faut-il pour obtenir un transfert suffisant de chaleur avec un débit correct ?
Soit un réservoir d'eau morte chauffée par le solaire (disons 45°).
Quand on prend sa douche, on fait circuler l'eau de la cuve dans le primaire d'un échangeur a plaque. Dans le secondaire de l'échangeur, l'eau sanitaire est chauffée (vers 40°). Comme le chauffage se fait juste avant l'utilisation, il n'y a pas d'eau stagnante donc le risque est exclus sans monter dans les degrés.[/quote]
Je déterre un post

J'envisageais justement ce système, mais au lieu d'utiliser un échangeur à plaques, nécessitant un circulateur, je comptais utiliser un ballon fait pour ça, intégrant un échangeur pour ECS instantanée.
Qu'en pensez-vous ? Quelle longueur (ou plutôt surface) d'échange faut-il pour obtenir un transfert suffisant de chaleur avec un débit correct ?
Frédéric
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2635
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonjour a tous,
Frederic, j'ai ripe ton message ici, je pense qu'il y est plus a sa place.
Tu vas deja trouver des reponses ci-dessus avec des liens interessants. Tu peux aussi "taper" un oeil dans "Ballon" de la partie "theorie" sur le site APPER sur la fiche Echangeurs instantanes en inox annele
Bien a vous tous
Frederic, j'ai ripe ton message ici, je pense qu'il y est plus a sa place.
Tu vas deja trouver des reponses ci-dessus avec des liens interessants. Tu peux aussi "taper" un oeil dans "Ballon" de la partie "theorie" sur le site APPER sur la fiche Echangeurs instantanes en inox annele
Bien a vous tous
- richardel
- Maitre Solaire
- Messages : 824
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
- Localisation : Verviers Belgique
Bonjour a tous...
Simplement pour préciser que dans la solus, l'échangeur n'a pas d'ailettes mais le tuyau de cuivre est irrégulier (comme un tube annelé avec beaucoup d'anneaux).
ca augmente la surface mais ca permet le cintrage.
Amitiés
Simplement pour préciser que dans la solus, l'échangeur n'a pas d'ailettes mais le tuyau de cuivre est irrégulier (comme un tube annelé avec beaucoup d'anneaux).
ca augmente la surface mais ca permet le cintrage.
Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.
- titizebest
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : jeu. mai 22, 2008 21:01 pm
- Localisation : Talence (33)
Bonjour à tous, j'aimerai savoir si les tubes flexibles inox vendus pour faire la jonction entre le ballon et les panneaux sont interessants ?
Ils sont annelés, donc dispose d'une bonne surface, flexibles donc assez faciles a installer, la question a laquelle je ne trouve pas de réponse c'est leur conductivité thermique, est elle comparable au cuivre ? 1ml de cuivre = 1ml d'inox ?
Quelqu'un connait il la conductivité du PER egalement ?
Bonne journée.
Thierry.
Ils sont annelés, donc dispose d'une bonne surface, flexibles donc assez faciles a installer, la question a laquelle je ne trouve pas de réponse c'est leur conductivité thermique, est elle comparable au cuivre ? 1ml de cuivre = 1ml d'inox ?
Quelqu'un connait il la conductivité du PER egalement ?
Bonne journée.
Thierry.