ECS instantanee sur echangeur

Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

oui en effet, manifestement le "citron" passe en regime repos une fois minuit passe !!! je suis alle aux "plumes" vers 02h avec ce tracas en tete ... "mais c'est pas possible une telle perte en charge avec si peu de longueur" et ce matin j'ai repris l'abaque pour controler ... effectivement, quand les metres d'eau deviennet des decametres, ca le fait vraiment moins bien ... merci pour m'avoir corrige.

j'ai donc corriger mon post afin qu'il n'induise personne en erreur.

Pour "l'exercise" dans mon post precedent, je me suis egalement fait une feuille exell. Je dois encore la paufiner et je la mettrai en ligne a votre disposition.

Bien a vous tous
240
Modifié en dernier par ramses le lun. juil. 13, 2009 13:24 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

merci Rémi,
t'es un chef !
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Ramses
En fait Richardel nous a donné toutes les infos avec la docs de la solus , surface et volume , donc longueur ; debit et temperature , tous y est
Pourquoi 1 diametre entre chaque tube , en regardant bien , ça ne se touche pas , mais c est tres rapproché
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

non Francois, ce n'est malheureusement pas aussi simple que :"surface et volume , donc longueur "

Car en fait, l'echangeur est a ailettes ....

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous , Ramses
Apparement j ai raté quelque chose , les ailettes , c est les plateaux dessus et dessous les tubes ? :oops:
Techniquement ça devrait pas poser de probleme , deux cones obliques en cuivre de 5/10 , reste la conexion , mecanique ou brasure , on retrouve le meme probleme qu en autoconstruction de capteur :roll:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

non Francois, un tuyau a ailettes ca ressemble par exemple a ceci :

Image


Bien a vous tous

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Ramses
Ben la , pour faire un cintre avec ça , il faut oublier
J avais dans ma premiere cuve un echangeur de clim mais les ailettes etaient en alu et la forme rectangulaire , pas facile a placer dans une cuve cylindrique
Je ne voie pas d autre solution que de forcer sur la longueur et peut etre l idée du deuxieme echangeur en bas serait a retenir
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

francois, je ne dis qu'il faut faire un cintre avec ca, je dis simplement que les cuves "specifiques" etant equipees de ce type de serpentin, surface et volume , donc longueur comme tu le proposais n'est pas applicable !

agnostica
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : lun. mai 28, 2007 20:04 pm
Localisation : challans 85

Message par agnostica »

[quote="ramses"]Bonsoir a tous,

Pour ce debit et avec la volonte de ne pas depasser une vitesse de 1m/s dans le serpentin cuivre, je dois utiliser une section interieur de tuyau de 20mm. Et a ce niveau, on ne tient pas compte des pertes en charge.

......

Cote debit avec 1 tuyaux de 13/15, si je veux garder mes 20l/min et sans meme compter les pertes en charge, l'eau va circuler a une vitesse de 2,52 m/sec ! c'est beaucoup trop ! Il faudrait donc mettre 3 tuyaux en parallele pour descendre sous la vitesse de 1 m/s. Si je passe a 3 tuyaux en parallele, la vitesse sera de 0,85m/s; c'est bon !
[/quote]

Bonjour,

excusez mon ignorance, mais pourquoi tenez-vous à rester en-dessous de 1m/s ?

je ne vois pas le problème ?

c'est bruyant ?

ou ça abime le tuyau ?

Merci beaucoup,

cordialement,
Agnostica

Avatar du membre
fma38
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : jeu. avr. 02, 2009 15:06 pm
Localisation : Grenoble (38)
Contact :

Message par fma38 »

[quote="richardel"]En parlant de l'échangeur a plaques, je m'attaque a l'eau stagnante.
Soit un réservoir d'eau morte chauffée par le solaire (disons 45°).
Quand on prend sa douche, on fait circuler l'eau de la cuve dans le primaire d'un échangeur a plaque. Dans le secondaire de l'échangeur, l'eau sanitaire est chauffée (vers 40°). Comme le chauffage se fait juste avant l'utilisation, il n'y a pas d'eau stagnante donc le risque est exclus sans monter dans les degrés.[/quote]
Je déterre un post :roll:

J'envisageais justement ce système, mais au lieu d'utiliser un échangeur à plaques, nécessitant un circulateur, je comptais utiliser un ballon fait pour ça, intégrant un échangeur pour ECS instantanée.

Qu'en pensez-vous ? Quelle longueur (ou plutôt surface) d'échange faut-il pour obtenir un transfert suffisant de chaleur avec un débit correct ?
Frédéric

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonjour a tous,

Frederic, j'ai ripe ton message ici, je pense qu'il y est plus a sa place.

Tu vas deja trouver des reponses ci-dessus avec des liens interessants. Tu peux aussi "taper" un oeil dans "Ballon" de la partie "theorie" sur le site APPER sur la fiche Echangeurs instantanes en inox annele

Bien a vous tous

Avatar du membre
fma38
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 69
Enregistré le : jeu. avr. 02, 2009 15:06 pm
Localisation : Grenoble (38)
Contact :

Message par fma38 »

Ok, merci ramses !
Frédéric

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous...

Simplement pour préciser que dans la solus, l'échangeur n'a pas d'ailettes mais le tuyau de cuivre est irrégulier (comme un tube annelé avec beaucoup d'anneaux).
ca augmente la surface mais ca permet le cintrage.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

et pour completer Richardel, je dirai qu'en plus ces anneaux permettent d'avoir une bonne turbulence du fluide dans le tuyau, rendant ainsi l'echange meilleur qu'en debit laminaire.

Bien a vous tous.

Avatar du membre
titizebest
Newbie
Newbie
Messages : 33
Enregistré le : jeu. mai 22, 2008 21:01 pm
Localisation : Talence (33)

Message par titizebest »

Bonjour à tous, j'aimerai savoir si les tubes flexibles inox vendus pour faire la jonction entre le ballon et les panneaux sont interessants ?

Ils sont annelés, donc dispose d'une bonne surface, flexibles donc assez faciles a installer, la question a laquelle je ne trouve pas de réponse c'est leur conductivité thermique, est elle comparable au cuivre ? 1ml de cuivre = 1ml d'inox ?

Quelqu'un connait il la conductivité du PER egalement ?

Bonne journée.
Thierry.