OK M-You. j'aurai du me relire, je pensais mème que le sujet était plus important que l'orthographe.
Je ne le ferai plus...et ne participerai plus au forum...
Je reste à la disposition de ceux qui voudront faire appel à mes modestes expériences, en MP bien sur.
Salut à tous, et merci encore pour tout ce que l'APPER m' apporté.
Guy
Les Modérateurs peuvent suprimer ce message...
OK M-You. j'aurai du me relire, je pensais mème que le sujet était plus important que l'orthographe.
Je ne le ferai plus...et ne participerai plus au forum...
Je reste à la disposition de ceux qui voudront faire appel à mes modestes expériences, en MP bien sur.
Salut à tous, et merci encore pour tout ce que l'APPER m' apporté.
Guy
Les Modérateurs peuvent suprimer ce message...
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Comme dit Valtrede, faites une recherche...
Ce soir je dormirais moins bête...
Gauge, indicateur.
Guy, vas faire un p'tit tour avec ton hélicoptère et revient nous.
Rémi
Comme dit Valtrede, faites une recherche...
Ce soir je dormirais moins bête...
Gauge, indicateur.
Guy, vas faire un p'tit tour avec ton hélicoptère et revient nous.
Rémi
- Fichiers joints
-
- gauge.pdf
- (238.05 Kio) Téléchargé 270 fois
Modifié en dernier par remi.450 le dim. juin 21, 2009 20:33 pm, modifié 2 fois.
- guy delsol
- Maitre Solaire

- Messages : 1311
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- patrick07
- Maitre Solaire

- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="Moi-même"]
...
J'ai un peu le même problème, cad pas mal d'évaporation dès que je monte un peu haut en température le circuit primaire (85/90°C !!!
).
Je ne suis pas en drain-back mais en circuit "fermé" à pression atmo et glycol... en un an j'ai du rajouter plus de 5 litres d'antigel ...
[/quote]
Bonjour,
Ces derniers jours le problème s'était accentué, c'est le moins que je puisse dire, 1 litre par jour. Pas possible que ce soit dû à l'évaporation.
Je me met à la recherche de fuites et trouve un raccord inter-panneau complètement desserré sous l'effet des dilatations depuis 2 ans. Un petit coup de clé et c'est reparti.
À l'occasion de la révision générale d'été, je vais quand même remplacer les joints fibres par des joints nylon ou Téflon, si j'en trouve.

...
J'ai un peu le même problème, cad pas mal d'évaporation dès que je monte un peu haut en température le circuit primaire (85/90°C !!!
Je ne suis pas en drain-back mais en circuit "fermé" à pression atmo et glycol... en un an j'ai du rajouter plus de 5 litres d'antigel ...
Bonjour,
Ces derniers jours le problème s'était accentué, c'est le moins que je puisse dire, 1 litre par jour. Pas possible que ce soit dû à l'évaporation.
Je me met à la recherche de fuites et trouve un raccord inter-panneau complètement desserré sous l'effet des dilatations depuis 2 ans. Un petit coup de clé et c'est reparti.
À l'occasion de la révision générale d'été, je vais quand même remplacer les joints fibres par des joints nylon ou Téflon, si j'en trouve.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- lambert
- Stagiaire Solaire

- Messages : 51
- Enregistré le : mar. mai 06, 2008 11:19 am
- Localisation : Cherré 72
Bonjour Patrick07 et tous ...
À l'occasion de la révision générale d'été, je vais quand même remplacer les joints fibres par des joints nylon ou Téflon, si j'en trouve
Tu peux trouver des joints teflon en 15/21 et 20/27 en blister de 5 chez Merlin Merlin , le prix est assez élevé mais comme il n'en faut pas beaucoup, c'est acceptable !!!!
++ à tous
À l'occasion de la révision générale d'été, je vais quand même remplacer les joints fibres par des joints nylon ou Téflon, si j'en trouve
Tu peux trouver des joints teflon en 15/21 et 20/27 en blister de 5 chez Merlin Merlin , le prix est assez élevé mais comme il n'en faut pas beaucoup, c'est acceptable !!!!
++ à tous
Modifié en dernier par lambert le mar. juin 23, 2009 10:38 am, modifié 1 fois.
-
boun
- Etudiant Solaire

- Messages : 188
- Enregistré le : dim. mars 30, 2008 11:08 am
- Localisation : Marne (51)
Bonjour à tous
Mon installation a déjà quelques mois maintenant et j'attaque mon premier été.
Je constate que avec mes 10m2 à 35° je peux chauffer à 80°c mes 700l d'eau. L'installation s'arrète alors naturellement vers 16H et les capteurs restent entre 70 et 90°c jusque 19H
Je me suis alors posé la question :Comment pouvoir récuperer cette enregie gratuite pour chauffer une petite piscine pour enfant.
Le circuit principal est en drain back entre les capteurs et le ballon.
Pensez vous qu'il soit possible de remplir le circuit d'alimentation des capteurs comme normalement, et une fois rempli et purgé de basculer sur un circuit avec echangeur piscine?
Ce circuit serait sans event (il est dans le ballon texro), sans vase d'expansion, serait commander manuellement.
Il possederait 2 vannes 3 voies, une entre le ballon solaire et la pompe et l'autre entre les capteurs et le retour ballon.
En conclusion je suis en drain back pour l'ecs solaire et en circuit fermé, sans pression, pour la piscine enfant.
Existe t'il un risque d'etre en circuit fermé, sans vase d'expansion en fonctionnement manuel?
Mon installation a déjà quelques mois maintenant et j'attaque mon premier été.
Je constate que avec mes 10m2 à 35° je peux chauffer à 80°c mes 700l d'eau. L'installation s'arrète alors naturellement vers 16H et les capteurs restent entre 70 et 90°c jusque 19H
Je me suis alors posé la question :Comment pouvoir récuperer cette enregie gratuite pour chauffer une petite piscine pour enfant.
Le circuit principal est en drain back entre les capteurs et le ballon.
Pensez vous qu'il soit possible de remplir le circuit d'alimentation des capteurs comme normalement, et une fois rempli et purgé de basculer sur un circuit avec echangeur piscine?
Ce circuit serait sans event (il est dans le ballon texro), sans vase d'expansion, serait commander manuellement.
Il possederait 2 vannes 3 voies, une entre le ballon solaire et la pompe et l'autre entre les capteurs et le retour ballon.
En conclusion je suis en drain back pour l'ecs solaire et en circuit fermé, sans pression, pour la piscine enfant.
Existe t'il un risque d'etre en circuit fermé, sans vase d'expansion en fonctionnement manuel?
- Fichiers joints
-
- doc 1.pdf
- (227.9 Kio) Téléchargé 228 fois
Modifié en dernier par boun le mer. juin 24, 2009 14:43 pm, modifié 1 fois.
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bonsoir Boun
J'essaie de comprendre le système Rotex, mon idée est donc peut-être mauvaise
l'expansion peut toujours se faire par l'entrée haute dans la ballon et l'évent reste disponible
On est donc toujours en atmo
L'arrêt "naturel" de l'installe, c'est une limite de consigne atteinte ?
Si oui, il faut prévoir de la shunter pour relancer la circulation vers la piscine.
Tu gagnerais peut-être à commander la vanne lorsque la limite de t° est atteinte.
Retour de la vanne à l'arrêt de l'installe
J'essaie de comprendre le système Rotex, mon idée est donc peut-être mauvaise
l'expansion peut toujours se faire par l'entrée haute dans la ballon et l'évent reste disponible
On est donc toujours en atmo
L'arrêt "naturel" de l'installe, c'est une limite de consigne atteinte ?
Si oui, il faut prévoir de la shunter pour relancer la circulation vers la piscine.
Tu gagnerais peut-être à commander la vanne lorsque la limite de t° est atteinte.
Retour de la vanne à l'arrêt de l'installe
bonsoir Boun,
tu as un ballon scs38/16/16, il y a 3 échangeurs, normalement il doit t'en rester un de libre, le N° 13 (par ex) de 2.3 m², ça peut très bien faire l'affaire (doc sanicube page 3)
moi je l'utilise pour évacuer la surchauffe
@+
Gérard
tu as un ballon scs38/16/16, il y a 3 échangeurs, normalement il doit t'en rester un de libre, le N° 13 (par ex) de 2.3 m², ça peut très bien faire l'affaire (doc sanicube page 3)
moi je l'utilise pour évacuer la surchauffe
@+
Gérard
3 capteurs 20 tubes en auto-vidange sur sanicube 500l - ECS+appoint chauf. PC 100 m²
album.php?cat_id=16&user_id=2662
album.php?cat_id=16&user_id=2662
-
boun
- Etudiant Solaire

- Messages : 188
- Enregistré le : dim. mars 30, 2008 11:08 am
- Localisation : Marne (51)
bonsoir thermitch
sur mon petit dessin les 2 vannes 3voies sont tournées ensemble et donc l'event du ballon n'est plus dans le circuit.
Concernant l'arret de l'installation c'est parce que le ballon n'est pas à 85° pour demarrer le circuit décharge et les capteurs sont seulement à 85 ° et ballon à 80° donc vidange du circuit et mise à l'arret (en attendant que la t° capteur remonte)
Concernant la régulation du système j'ai déjà ma petite idée avec une sortie restante de la deltasol M mais je pense le faire manuellement dans un premier temps
Ma question est que je veux savoir si je peux bien faire un circuit fermé après remplissage et purge. Lors de la mise à l'arret les 3 voies tournent et le circuit se vidange.
Cela me semble simple mais justement il me semble trop simple
Boun
sur mon petit dessin les 2 vannes 3voies sont tournées ensemble et donc l'event du ballon n'est plus dans le circuit.
Concernant l'arret de l'installation c'est parce que le ballon n'est pas à 85° pour demarrer le circuit décharge et les capteurs sont seulement à 85 ° et ballon à 80° donc vidange du circuit et mise à l'arret (en attendant que la t° capteur remonte)
Concernant la régulation du système j'ai déjà ma petite idée avec une sortie restante de la deltasol M mais je pense le faire manuellement dans un premier temps
Ma question est que je veux savoir si je peux bien faire un circuit fermé après remplissage et purge. Lors de la mise à l'arret les 3 voies tournent et le circuit se vidange.
Cela me semble simple mais justement il me semble trop simple
Boun
c'est encore moi,
j'ai regardé ton schéma
a mon avis cela ne marche pas, la 3V n'est pas étanche, elle laisse tjrs passer vers la cuve et le passage "en gravité" sur l'échageur piscine est problématique: pour maitriser l'échange,il faut maitriser le débit et cela ne peut se faire qu'en circuit fermé
gérard
j'ai regardé ton schéma
a mon avis cela ne marche pas, la 3V n'est pas étanche, elle laisse tjrs passer vers la cuve et le passage "en gravité" sur l'échageur piscine est problématique: pour maitriser l'échange,il faut maitriser le débit et cela ne peut se faire qu'en circuit fermé
gérard