Salut à tous.
Suite et fin du sujet.
Le drain back en circuit fermé fonctionne trés bien.
Depuis 3 semaines, pas une goutte de perte. Mon niveau haut s'allume à chaque arret, avec une précision étonnante.
Avant, toutes les semaines, je devais donner un coup de remplissage, (2-4 litres).
(J'ai juste du modifier le tube de descente dans la bonbonne, car par "effet venturi", des bulles étaient captées et se retrouvaient au serpentin...)
La pression ne varie pas, 0,2 bars à l'arret, 0,5 en charge et chauffe..
Tous les amateurs de drain back peuvent donc fermer l'évent exterieur,= plus d'évaporation, un mano, un purjeur, une soupape de sécurité, si les pentes sont bonnes...
Je vais de ce pas faire un CR à Pierre, en complément de mon instal...
Un chantier de plus terminé, yaplus qu' à laisser tourner, et surveiller un peu quand mème, mais sans soucis...et tant mieux si cette modeste expérience peut en aider d'autres...
Le soleil donne, et la vie continue, à la retraite, on n'a plus de congés.
Guy
Suite et fin du sujet.
Le drain back en circuit fermé fonctionne trés bien.
Depuis 3 semaines, pas une goutte de perte. Mon niveau haut s'allume à chaque arret, avec une précision étonnante.
Avant, toutes les semaines, je devais donner un coup de remplissage, (2-4 litres).
(J'ai juste du modifier le tube de descente dans la bonbonne, car par "effet venturi", des bulles étaient captées et se retrouvaient au serpentin...)
La pression ne varie pas, 0,2 bars à l'arret, 0,5 en charge et chauffe..
Tous les amateurs de drain back peuvent donc fermer l'évent exterieur,= plus d'évaporation, un mano, un purjeur, une soupape de sécurité, si les pentes sont bonnes...
Je vais de ce pas faire un CR à Pierre, en complément de mon instal...
Un chantier de plus terminé, yaplus qu' à laisser tourner, et surveiller un peu quand mème, mais sans soucis...et tant mieux si cette modeste expérience peut en aider d'autres...
Le soleil donne, et la vie continue, à la retraite, on n'a plus de congés.
Guy
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1315
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Merci Guy pour ton compte-rendu.
Je viens de faire un petit calcul sur la variation de pression de l'air. Pour un gaz parfait, on a P1/T1=P2/T2.
Avec P1 = 1 bar, T1 = 290 K (17 °C) et T2 = 360K (87°C), on a P2 = 1,24 bar, soit 0,24 bar au-dessus de la pression atmosphérique. Je ne prend pas en compte les échanges d'eau liquide/gazeux.
Ta solution m'intéresse séreiusement.
A+
Yves
Je viens de faire un petit calcul sur la variation de pression de l'air. Pour un gaz parfait, on a P1/T1=P2/T2.
Avec P1 = 1 bar, T1 = 290 K (17 °C) et T2 = 360K (87°C), on a P2 = 1,24 bar, soit 0,24 bar au-dessus de la pression atmosphérique. Je ne prend pas en compte les échanges d'eau liquide/gazeux.
Ta solution m'intéresse séreiusement.
A+
Yves
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1315
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Bonjour Yves.
Tant mieux! Je n'ai pas fait de calculs savants pour la pression, je constate au mano, 0,2 à 0,8, selon la chauffe de 60 à 82°, seul l'air se comprime, sans varier de volume. (82° est la limite max, ou s'arrete le circul, c'est amplement suffisant pour chauffer le cumulus...)
Les panneaux restent 1 h ou 2 h sans eau, en chauffe en fin d'apres midi, pas grave...
A la mise en eau, j'avais juste affleuré la sonde, pour être sur de mon niveau, et être allerté si trés légère perte, ça peut arriver..!
Depuis maintenant un bon mois, pas une goutte de perdue, ça tourne normalement, et tout seul. Le témoin s'allume à chaque controle.
Seul regret, j'aurai préféré trouver un tonneau de bierre inox de 30 litres, plutot que la bonbonne de gaz...pas grave....encore que les soudures ?..
Salut à tous.
Guy
Tant mieux! Je n'ai pas fait de calculs savants pour la pression, je constate au mano, 0,2 à 0,8, selon la chauffe de 60 à 82°, seul l'air se comprime, sans varier de volume. (82° est la limite max, ou s'arrete le circul, c'est amplement suffisant pour chauffer le cumulus...)
Les panneaux restent 1 h ou 2 h sans eau, en chauffe en fin d'apres midi, pas grave...
A la mise en eau, j'avais juste affleuré la sonde, pour être sur de mon niveau, et être allerté si trés légère perte, ça peut arriver..!
Depuis maintenant un bon mois, pas une goutte de perdue, ça tourne normalement, et tout seul. Le témoin s'allume à chaque controle.
Seul regret, j'aurai préféré trouver un tonneau de bierre inox de 30 litres, plutot que la bonbonne de gaz...pas grave....encore que les soudures ?..
Salut à tous.
Guy
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1315
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Salut à tous, et Ramses.
Franchement, j'en sais rien, et ce n'est pas un souci. Sujet déja traité plusieurs fois dans ce forum, pour les inquiets.
Dans mon cas, j'observe...! J'ai limité le ballon à 82°.Un th à bulbe arrette le circul. vers 17 h, le différentiel (conrad, sans hystérésis) reste allumé un certain temps, puis s'éteint, preuve que les panneaux ne sont pas à plus de 82°....simple !
Faut dire que ces panneaux sont orientés sud, légèrement sud-ouest, et à 60° vertical.
Le soleil est rasant (est) jusqu'à 11 h, puis presque vertical à 14 h, puis rasant (ouest) à 17-18 h.
Cette situation évite une chauffe excessive l'été.
Mi saison, soleil plus bas et plus direct, bien que moins longtemps, les mèmes degrés sont atteints par le ballon.( observé en avril, malgré le temps pourri, chaque belles journées j'avais à peu prés ce seuil, me donnant 2-3 jours de réserve.(cumulus et chaudière)
Voilà, si ça peut aider...
Guy
Franchement, j'en sais rien, et ce n'est pas un souci. Sujet déja traité plusieurs fois dans ce forum, pour les inquiets.
Dans mon cas, j'observe...! J'ai limité le ballon à 82°.Un th à bulbe arrette le circul. vers 17 h, le différentiel (conrad, sans hystérésis) reste allumé un certain temps, puis s'éteint, preuve que les panneaux ne sont pas à plus de 82°....simple !
Faut dire que ces panneaux sont orientés sud, légèrement sud-ouest, et à 60° vertical.
Le soleil est rasant (est) jusqu'à 11 h, puis presque vertical à 14 h, puis rasant (ouest) à 17-18 h.
Cette situation évite une chauffe excessive l'été.
Mi saison, soleil plus bas et plus direct, bien que moins longtemps, les mèmes degrés sont atteints par le ballon.( observé en avril, malgré le temps pourri, chaque belles journées j'avais à peu prés ce seuil, me donnant 2-3 jours de réserve.(cumulus et chaudière)
Voilà, si ça peut aider...
Guy
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Comme Guy, jamais eu de pb l'été. Blocage à environ 80° par thermostat à bulbe de MàL.
@ +
Comme Guy, jamais eu de pb l'été. Blocage à environ 80° par thermostat à bulbe de MàL.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le mer. juil. 29, 2009 21:00 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Bonsoir tous,
A la demande de thermich qui est passé chez moi cette semaine, je confirme que chez moi la prise d'air en haut de la cuve de1000lest fermée.
Le tout marche en circuit fermé,quand on charge les capteurs le niveau d'eau dans la cuve baisse et laisse de la place a l'air qui est chassé des capteurs. Pour + d'info il faudrait que je calcule le temps de vidange avec ou sans la prise d'air!!!!!!!!!
jean paul
A la demande de thermich qui est passé chez moi cette semaine, je confirme que chez moi la prise d'air en haut de la cuve de1000lest fermée.
Le tout marche en circuit fermé,quand on charge les capteurs le niveau d'eau dans la cuve baisse et laisse de la place a l'air qui est chassé des capteurs. Pour + d'info il faudrait que je calcule le temps de vidange avec ou sans la prise d'air!!!!!!!!!
jean paul
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l