Désolé, dans le schema , dans l'encadré à droite, il faut lire:
20 litres d'air dans les panneaux ARRET
,dans la bouteille, MARCHE.
Rassurez vous, dans la réalité, c'est pas inversé, ça marche bien.
Salut à tous,
Guy

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

merci guy
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1315
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut à tous.
Suite et fin du sujet.
Le drain back en circuit fermé fonctionne trés bien.
Depuis 3 semaines, pas une goutte de perte. Mon niveau haut s'allume à chaque arret, avec une précision étonnante.
Avant, toutes les semaines, je devais donner un coup de remplissage, (2-4 litres).
(J'ai juste du modifier le tube de descente dans la bonbonne, car par "effet venturi", des bulles étaient captées et se retrouvaient au serpentin...)
La pression ne varie pas, 0,2 bars à l'arret, 0,5 en charge et chauffe..
Tous les amateurs de drain back peuvent donc fermer l'évent exterieur,= plus d'évaporation, un mano, un purjeur, une soupape de sécurité, si les pentes sont bonnes...

Je vais de ce pas faire un CR à Pierre, en complément de mon instal...

Un chantier de plus terminé, yaplus qu' à laisser tourner, et surveiller un peu quand mème, mais sans soucis...et tant mieux si cette modeste expérience peut en aider d'autres...
Le soleil donne, et la vie continue, à la retraite, on n'a plus de congés.
Guy

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Bien content que celà fonctionne.
Encore un peu de temps de gagné sur la retraite..pour faire autre chose.
Rémi

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour Guy,

Une question ! tu mesures 0,2 bar a l'arret de ton drainback.

Je presume que tu es a 0,2 bar au repos et non pas a 0 parce que tu as "fermer" ton circuit (pression atmo) a froid ? ou est-ce volontaire ?

Bien a vous tous.

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1315
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Pour Ramses.
Le mano est au plus bas, aprés le circulateur, la hauteur fait 0,2-0,3 bars, purjeur ouvert, donc pression athmospherique. Passe à 0,5 circulateur en marche. purjeur fermé bien sur. Pas de différence notable, avec la chauffe..
Salut
Guy

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

ha, OK Guy je comprends mieux comme ca. En fait, j'imaginais le mano sur le dessus de la cuve, d'ou ma question !

Bien a vous tous

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Merci Guy pour ton compte-rendu.
Je viens de faire un petit calcul sur la variation de pression de l'air. Pour un gaz parfait, on a P1/T1=P2/T2.
Avec P1 = 1 bar, T1 = 290 K (17 °C) et T2 = 360K (87°C), on a P2 = 1,24 bar, soit 0,24 bar au-dessus de la pression atmosphérique. Je ne prend pas en compte les échanges d'eau liquide/gazeux.
Ta solution m'intéresse séreiusement.

A+
Yves

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1315
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Bonjour Yves.
Tant mieux! Je n'ai pas fait de calculs savants pour la pression, je constate au mano, 0,2 à 0,8, selon la chauffe de 60 à 82°, seul l'air se comprime, sans varier de volume. (82° est la limite max, ou s'arrete le circul, c'est amplement suffisant pour chauffer le cumulus...)
Les panneaux restent 1 h ou 2 h sans eau, en chauffe en fin d'apres midi, pas grave...
A la mise en eau, j'avais juste affleuré la sonde, pour être sur de mon niveau, et être allerté si trés légère perte, ça peut arriver..!

Depuis maintenant un bon mois, pas une goutte de perdue, ça tourne normalement, et tout seul. Le témoin s'allume à chaque controle.

Seul regret, j'aurai préféré trouver un tonneau de bierre inox de 30 litres, plutot que la bonbonne de gaz...pas grave....encore que les soudures ?..
Salut à tous.
Guy

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

merci pour ton retour Guy.

En lisant ton post, une question me vient a l'esprit : tu dis que tes panneaux sont sans eau 1h ou 2 en fin de journee, peux-tu nous dire a quelle temperature ils montent pour avoir une idee ?

Bien a vous tous

Avatar du membre
Manu25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 234
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 16:02 pm
Localisation : Arçon, près de Pontarlier (25)

Message par Manu25 »

Dans mon cas, les panneaux restent sans eau dès que la cuve arrive à 80°, et ce depuis le début de l'année. La tôle et les tubes atteignent 160°, et l'air ambiant environ 140°C.

Manu

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1315
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut à tous, et Ramses.
Franchement, j'en sais rien, et ce n'est pas un souci. Sujet déja traité plusieurs fois dans ce forum, pour les inquiets.
Dans mon cas, j'observe...! J'ai limité le ballon à 82°.Un th à bulbe arrette le circul. vers 17 h, le différentiel (conrad, sans hystérésis) reste allumé un certain temps, puis s'éteint, preuve que les panneaux ne sont pas à plus de 82°....simple !
Faut dire que ces panneaux sont orientés sud, légèrement sud-ouest, et à 60° vertical.
Le soleil est rasant (est) jusqu'à 11 h, puis presque vertical à 14 h, puis rasant (ouest) à 17-18 h.
Cette situation évite une chauffe excessive l'été.
Mi saison, soleil plus bas et plus direct, bien que moins longtemps, les mèmes degrés sont atteints par le ballon.( observé en avril, malgré le temps pourri, chaque belles journées j'avais à peu prés ce seuil, me donnant 2-3 jours de réserve.(cumulus et chaudière)
Voilà, si ça peut aider...
Guy

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

Guy, loin de moi l'idee d'etre inquiet, c'est juste par pure curiosite pour avoir une idee. Merci pour tes precisions concernant ton fonctinnement.

Manu, merci de ta reponse. Nous voila renseignes.

Bien a vous tous

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Comme Guy, jamais eu de pb l'été. Blocage à environ 80° par thermostat à bulbe de MàL.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le mer. juil. 29, 2009 21:00 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
gallo.jean_paul
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 277
Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
Localisation : lorient 56

Message par gallo.jean_paul »

Bonsoir tous,

A la demande de thermich qui est passé chez moi cette semaine, je confirme que chez moi la prise d'air en haut de la cuve de1000lest fermée.
Le tout marche en circuit fermé,quand on charge les capteurs le niveau d'eau dans la cuve baisse et laisse de la place a l'air qui est chassé des capteurs. Pour + d'info il faudrait que je calcule le temps de vidange avec ou sans la prise d'air!!!!!!!!!
jean paul
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l