Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par froglock30 »

Salut à tous,

Comme chaque été, ma buanderie (ou se trouve mon ballon tampon) se transforme en sauna. J'ai fait quelques captures à la caméra thermique. Le corps du ballon en lui même n'est pas très chaud (température de la pièce)

Par contre, comme se doit, le circulateur, le purgeur et une partie de la tuyauterie (celle qui est sur le haut du ballon - pas de thermo-syphon par contre) sont à la température de l'eau, environ entre 60°C et 70°C.

Ma question : comment isoler efficacement. Info importante, le circulateur mis en cause est celui qui alimente le circuit de chauffage et il ne sera pas mis en route avant le mois d'Octobre.

J'ai pensé faire un petit caisson que je déposerais sur le haut du ballon et qui engloberait purgeur et circulateur mais comment isoler mieux la tuyauterie qui est déjà isolée avec des manchons isolant du commerce.

Merci d'avance pour vos retours.

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3124
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par j2c »

T'as pas moyen de tout simplement isoler le circuit en fermant la vanne en sortie de ballon et en déplaçant le circulateur de quelques m.
Comme ça t'as pas besoin de l'isoler ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par froglock30 »

Bonsoir,

Malheureusement je manque de place et ce n'est pas une option valide, l'espace étant déjà bien encombré.

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3124
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par j2c »

T'as une photo ?

Sinon, peut-être que le plus simple, serait de faire un coffrage à ton installation, que tu mets en été, et que tu redémontes en hiver (ou pas).
ça participera à l'isolation de ton ballon et de l'ensemble de l'installation.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Alexys
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : mer. juin 28, 2023 5:57 am
Contact :

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par Alexys »

Salut Fred,

Pour mieux isoler la tuyauterie de ton ballon tampon, tu peux envisager quelques solutions. Tout d'abord, tu peux ajouter une couche supplémentaire d'isolant autour des manchons isolants existants. Cela renforcera l'efficacité de l'isolation. Tu peux également utiliser des bandes isolantes ou des rubans adhésifs spécialement conçus pour l'isolation thermique. Assure-toi de bien sceller toutes les zones où la chaleur peut s'échapper.

En ce qui concerne le caisson que tu envisages pour le circulateur et le purgeur, c'est une bonne idée. Veille à utiliser des matériaux isolants adaptés, tels que de la mousse isolante ou des panneaux d'isolation, pour construire le caisson. Assure-toi de bien isoler tous les côtés du caisson, y compris le dessus, pour empêcher la chaleur de s'échapper.

J'espère que ces suggestions t'aideront à mieux isoler ta buanderie et à réduire la chaleur générée par le ballon tampon. Bonne chance !

Amicalement,

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par froglock30 »

Merci à tous

Cela conforme l'idée que j'avais :

1) Isoler les tuyaux individuellement est trop compliqué.
2) Je vais prendre un isolant en rouleau ou en plaque que je vais placer entre les tuyaux (80mm) puis j'appliquerais une nouvelle couche par dessus les tuyaux (120mm) et par dessus un couvrant simple à mettre en oeuvre (lambris, ...)

Pour le dessus du ballon, je ferais un caisson avec les chutes.

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 857
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par YELLOW WHEELY BIN »

pourquoi ne pas ventiler le local ?

sinon, assurer un doublage en BA13 (matériau hygroscopique...).

voire installer un déshumidificateur...

etc.

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Uncle Buzz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 121
Enregistré le : mer. juin 07, 2023 14:42 pm
Localisation : Yonne

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par Uncle Buzz »

Je ne sais pas si ça existe, mais pour le circulateur de chauffage, si il n'y a pas de circulation d'eau, c'est par la conduite en cuivre que les calories transitent rapidement (la conduction dans l'eau est faible), peut-être remplacer un bout de cuivre par un tube isolant (pas autour du cuivre mais à la place) ? Y-a-t-il un tuyau dans un matériaux type plastique qui tiennent la pression et la température ? Si oui, il ferrait barrage au transfert des calories depuis le corps du ballon vers le circulateur, l'eau dans la conduite de ce circulateur finissant par perdre sa chaleur sans être renouvelée puisque pas de circulation.

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par froglock30 »

Salut,

Voici une photo de l'installation (le jour de l'installation, depuis, les tuyaux sont isolés avec des manchons. Les bouchons du ballon sont eux aussi calfeutrés.

Il manque le dessus du ballon avec le circulateur chauffage et le purgeur, mais l'idée la.

Compliqué de changer des tuyaux, l'installation est nickel, cela fonctionne parfaitement, donc je ne touche à rien, je vais faire des caissons "ciblés" pour les zones chaudes et ça devrait être pas mal :)


Image

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3124
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Isolation ballon tampon - cuivre / circulateurs

Message par j2c »

T'as plein de place pour mettre une vanne en sortie de ballon. Ton circulateur est déjà à 1m50 de la sortie de ton ballon.
Ensuite ISOLE tuyaux ET ballon. Ton isolation n'est pas bonne de base sur les ballons d'eau chaude.
En sur isolant ton ballon tu vas voir la perte de température dans le local va chuter net. C'est ton ballon qui rayonne le plus.

Pour te convaincre : mets une couverture dessus. Reviens le lendemain pour poser ta main en dessous : ça sera chaud. Vu la surface... ça te donne une bonne idée de la perte de chaleur.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.