Tout d'abord méa culpa :
Je n'avais pas compris l'intérêt de la petite réserve dnas le cas d'un fonctionnement sans échangeur solaire: Je pensais que le stock était ouvert et donc le dernier schéma m'était incompréhensible, pour moi l'eau de la petite réserve descendait dans le stock !
La petite réserve en hauteur à deux intérêts :
1) Faire du DRAINBACK avec un circulateur standard car la hauteur à vaincre par le circulateur est minimisée : L'idéal serait-il de placer cette réserve le plus haut possible sous les panneaux ?
2) Eviter la cavitation du circulateur C'est à dire la création de bulles de
vapeur d'eau froide du fait de la faible pression en amont du circulateur comme nous l'a fait découvrir Yves.
Par contre cela oblige à travailler avec un stock fermé qui n'est plus à pression atmosphérique mais légérement plus (hauteur de la petite réserbe)
cela à pour moi l'inconvénient de ne plus pouvoir régler la qté d'eau dans le stock
La température dans les panneaux n'est pas plus 'représentative' que les panneaux soient plein d'air ou d'eau immobile!!! La même valeur est atteinte dans les deux cas.
Il me semble , Yves, que sans eau, la montée en Tp des panneaux est plus rapide (puisqu'il n'y pas d'eau à chauffer !) Le déclenchement en avance du circulateur , pourrait conduire, il me semble, une fois que l'eau (réchauffée) de la petite réserve a circulé, à des oscillations .
Ce problème d'oscillations doit pouvoir se régler par la régule (si on à accès aux réglages d'hytérésis !!!) Tout le monde n'a pas un Millénium !
Remarque annexe si ta cuve est assez haute pour avoir une pression suffisante à la pompe, la réserve ne sert pas à grand chose, une cuve à pression atmosphérique qui ne serait pas remplie jusqu'en haut fait l'affaire...
Je suis entièrement d'accord avec Yves :
Une cuve haute et fine , façon manu 35, permet
- de travailler avec une cuve ouverte, donc de pouvoir la remplir plus ou moins pour na pas avoir de l'eau tiède inutilisable et permet d'y introduire tous les serpentins nécessaires sans refaire une étanchéité sur le dessus.
- d'avoir une bonne stratification ... la clé du problème ...
- d'avoir une pression en pied de pompe suffisante pour éviter la cavitation.
2m soit 0.2 bar de plus que la pression atmosphérique sont ils suffisant pour éviter la cavitation ?
par contre si la hauteur (capteur -réserve) est trop élevée : deux solutions
- pompe
- circulateur + cuve fermée + petite réserve
qq'un a-t-il essayé pompe temporisée + circulateur ?
reste pour moi le problème des bulles lors du remplissage ???
où peut on, Yves, retrouver ton PDF
merci d'avance
pierre 07