en prévision du solaire

Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
ced_59
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. mai 14, 2008 22:03 pm
Localisation : Bourghelles 59

Message par ced_59 »

bonsoir ,
apres avoir lu mon dernier poste hier , je vous prie de bien vouloir m'escuser pour les differentes fautes d'orthographe qui risque d'apparaitre ca et la ( heu pas bien pour un premier poste , mais c un peu ironique )
Je me présente :
Je suis Cédric je travaille dans le batiment plus précisément dans la décoration , j'habite dans le nord dans un superbe village ( enfin à mon gout ) j'ai 31 ans , et actuellement entrain de rénover mon habitation , lorsque j'aurai fini , je suis sur de m'ennuier , alors je prévois ! :)
Aprés avoir lu votre forum en long en large , j'opte pour un system drainback, la cuve sera à la cave , les panneaux ( total 4 m2 ) sur la toiture au premier étage environ 7 metres de dénivellé
je suis entrain d'amménager ma toiture , je vais donc passer mes tuyaux de cuivre pour le futur , j'opte ici pour du diametre 16
mes questions concernent l'isolation des tubes et la disposition
en effet , es qu'il faut une isolation spécial ou enrouler autour de la laine de verre suffit ?
je pense mettre deux panneaux fait maison pour des questions esthétiques , mon tuyau d'eau froide doit arriver en haut du panneau sortie du panneau en haut vers l'autre panneau en haut toujour et sortie d'eau chaude enbas et retour vers la cave , je pose cette question pour la vidange de ces derniers , et pour pouvoir tout faire de suite comme ca il n'y aura plus qu'a retirer les tuiles et brancher les panneaux .

Merci pour vos remarques ( s'il vous plait pas sur l'orthographe :? ) et vos réponses

@ +

Céd

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonjour,

En principe l'eau chaude sort en haut du panneau le plus haut...
Enrouler de la laine de verre c'est possible mais cela va craindre terriblement la moindre fuite....

A+

ced_59
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. mai 14, 2008 22:03 pm
Localisation : Bourghelles 59

Message par ced_59 »

Bonjour ,

que me conseilles tu alors comme isolant , moi j'avais surtout peur des températures

si je résume pour les arrivés et sortie d'eau :
je rentr dans le premier panneau en bas , j'en ressort en bas , je rentre dans le bas du suivant , et je ressort sur le haut , ceci pour etre sur

Merci de ta réponse et de la futur :)

@ + et bonn journée

Céd

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Aucune expérience en "drain back" par contre au point de vue isolation, il faut prévoir une isolation haute température. la température peut avoisiner 180 à 200° lorsque les capteurs sont en stagnation. De plus, l'isolant doit tenir aux UV et à la pluie (pour la partie extérieure). Il est possible de recouvrir l'isolant d'une tôle (de zinc, par ex) qui éloigne la pluie et stoppe les UV. Malheureusement, aucun effet de cette tôle concernant la haute température.
Il existe des "coquilles" capables de tenir a ces températures mais attention, la colle utilisée doit aussi répondre a ce critère. Attention que certaines coquilles portent l'indication HT (haute température) mais ne tiennent pas pour les capteurs solaire. Il faut bien annoncer les températures et demander vérification des caractéristiques sur le site du fabricant.

La laine de verre (et je crois, aussi, la laine de roche) peut convenir au niveau température mais c'est plus difficile a placer et il faut trouver une solution concernant la pluie et les UV.

Bonne bidouille
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Va voir un message de jeantout dans la rubrique "matériel annexe". Il donne un lien vers des coquilles haute température.
Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

ced_59
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. mai 14, 2008 22:03 pm
Localisation : Bourghelles 59

Message par ced_59 »

bonsoir richardel,

Déja Merci de t'interésser à mon cas et de me consacrer de ton temps
Je ne pensais pas quand Drainback les températures monté à ce point , à vide peut etre , mais la peu importe d'isoler .
en se qui concerne une isolation éxterieur ( soumise à la pluie , j'en ai pas besoin , je ferai mes sortie capteurs sous les panneaux , donc non soumis à la pluie , en revanche c surtout pour les tuyaux qui vont passer dans mes cloisons que je me questionne pour avoir le moins de perte de température entre ma cuve ( à la cave ) et mes panneaux 7 mètres plus haut
j'ai lu quelque part , je ne me rappelle plus ou ( désolé ) que les coques comme tu les appelles n'avait pas grande efficacité , alors sa me fait un peu peur , parce que j'isole ma toiture avec 40 cm de laine de verre et avoir une source fort chaude à 80 degres à coté !!!!! , j'ai peur de bousiller tout le bénéfice de l'isolant .
bien à vous

Cédric

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonsoir,

en Drainback, à mon avis, il n'y a pas besoin d'isolation haute température, il ne faut pas oublier que le circuit n'est pas sous pression, qu'il faut donc prévoir une régulation qui arrête l'installation au environ de 90-95°, avant ébullition. Le seul risque est un peu de vapeur dans les tubes près des capteurs.

Pour ma part, je pense qu'il est tout a fait possible d'utiliser du PER, moins chère que le cuivre. Il existe du PER sous gaine et déjà isolé, je ne sais par contre pas ce que cela vaut cette isolation.

7 mètres, c'est beaucoup (probablement trop) pour un circulateur, une pompe ?
j'ai peur de bousiller tout le bénéfice de l'isolant
80 à 100° ne pose pas de problème à la laine de verre.

Cordialement

Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Il faut prévoir l'isolant pour les conditions extrèmes qu'il subira, même si ce n'est pas fréquent. Il peut être différent selon la localisation.
En extérieur, il n'y a guère que l'armaflex HT qui soit adapté, pour des questions de résistance aux UV. En intérieur, la laine de verre devrait faire l'affaire.
Pour les tubes, même en autovidangeable, il faut quand même prévoir que les panneaux puissent rester sans circulation, ne serait-ce que pour un cas de panne. Le PER serait alors trop exposé. D'autre part, il faut garantir que les tubes sont toujours en pente descendante. Il vaut donc mieux prévoir du cuivre en partie extérieure, puis passer éventuellement en PER à l'intérieur, dans les descentes droites. Il est préférable de garder un accès au raccord PER/cuivre.
Yves

ced_59
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. mai 14, 2008 22:03 pm
Localisation : Bourghelles 59

Message par ced_59 »

bonjour ,

Ok , merci , pour toutes ces infos , donc je reste avec des tuyaux de cuivre entre ma cuve et mes panneaux , isolé en entourant de laine de verre , impeccable .

Pour répondre à la question de Kéké ,
j'avoue ne pas encore avoir tros pensé à cette partie là , en revanche ,j'ai vu quelque part sur le site une personne qui à mis 2 circulateurs , 1 pour circuler , le deusième en renfort pour démarrer l'installation
sinon pourquoi pas une pompe , je choisirai en fonctin des consommations , quand j'installerai tout ca

Merci encore a tous

Céd

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,
Je ne suis pas spécialiste en drain back.
j'ai une installation en circuit fermé mais quand le système passe en stagnation, l'eau s'évapore et on se rapproche fort du drain back (capteur vide d'eau). C'est à ce moment que la température du capteur monte et arrive vers les 170°.
Rien que par conduction, il est prudent d'envisager un isolant HT. Je ne pense pas qu'un système drain back monte moins haut en température (si je fais erreur, rectifiez-moi).

Concernant les "coquilles" (aie, serait-ce un belgicisme ?), l'important est de bien l'intégrer dans tes 40cm (veinard, va :lol: ) d'isolation (pas de vide autour).

bonne bidouille
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

ced_59
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. mai 14, 2008 22:03 pm
Localisation : Bourghelles 59

Message par ced_59 »

Re ,

Merci de ton intervention Richardel ,
Sur combien de mètres penses tu que la conduction peut se faire
au point de vu des coquilles , c'est surtout que je ne savais pas comment sa s'appelé , et pouis( :wink: ) je suis juste à coté de la frontière donc .....

@ +

Céd

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage et réserves à eau morte »