Bonjour tous, je viens de (re)lire le sujet, et je n'avais pas pensé aux boues...
Questions, elles viennent d'ou, des apports d'eau ? (exeptées celles du 1° remplissage cuve, sur une cuve à eau morte). Je suis avec attention - partie pratique en ce moment...un moule pour le cône de la cheminée, diam. bas 240 mm (récupérateur devant l'éternel... ). Allez je retourne à mon cuivre.
A plus.
Questions, elles viennent d'ou, des apports d'eau ? (exeptées celles du 1° remplissage cuve, sur une cuve à eau morte). Je suis avec attention - partie pratique en ce moment...un moule pour le cône de la cheminée, diam. bas 240 mm (récupérateur devant l'éternel... ). Allez je retourne à mon cuivre.
A plus.
- Fichiers joints
-
- cone.jpg (64.81 Kio) Vu 1861 fois
Modifié en dernier par nicolas34 le jeu. juil. 23, 2009 13:13 pm, modifié 2 fois.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour a tous,
merci pour vos remarques.
Manu : c'est en effet ce que je pensais faire, mon dessin ne representant que la partie basse de la cuve. Mais 2 questions me taraudent toujours :
- quand la cuve est remplie a moitie d'eau 70° et que l'eau chaude de retour des panneaux n'est qu'a 60°C, que se passe-t-il ?
- Est-ce que je risque tant que ca niveau stratification en faisant des trous jusqu'en bas ?
En fait, vu que j'ai de la place venant du bas, je me suis meme demande si je ne placerais pas 2 "arrivees" dans la colonne de stratification, l'une arrivant dans le bas et l'autre a mi-hauteur ...
Richardel : ben simplement le fait de limiter le nombre de "trous" a faire dans la cuve et resoudre mon probleme de positionnement et raccordement de mon echangeur piscine dans le circuit primaire en drainback.
Nicolas34 : Pour ta question concernant les boues, va faire un tour sur le post de Yves Guern qui en parle ...
la pente du cone doit-elle etre aussi forte ?
Je pense realiser le mien avec un rebord soude de qlq centimetres et une pente tres tres faible de qlq cm aussi. Je pense le realiser dans une feuille d'inox de qlq 1/10mm, la conicite rigidifiant l'ensemble.
J'aime bien ta nappe
Bien a vous tous
merci pour vos remarques.
Manu : c'est en effet ce que je pensais faire, mon dessin ne representant que la partie basse de la cuve. Mais 2 questions me taraudent toujours :
- quand la cuve est remplie a moitie d'eau 70° et que l'eau chaude de retour des panneaux n'est qu'a 60°C, que se passe-t-il ?
- Est-ce que je risque tant que ca niveau stratification en faisant des trous jusqu'en bas ?
En fait, vu que j'ai de la place venant du bas, je me suis meme demande si je ne placerais pas 2 "arrivees" dans la colonne de stratification, l'une arrivant dans le bas et l'autre a mi-hauteur ...
Richardel : ben simplement le fait de limiter le nombre de "trous" a faire dans la cuve et resoudre mon probleme de positionnement et raccordement de mon echangeur piscine dans le circuit primaire en drainback.
Nicolas34 : Pour ta question concernant les boues, va faire un tour sur le post de Yves Guern qui en parle ...
la pente du cone doit-elle etre aussi forte ?
Je pense realiser le mien avec un rebord soude de qlq centimetres et une pente tres tres faible de qlq cm aussi. Je pense le realiser dans une feuille d'inox de qlq 1/10mm, la conicite rigidifiant l'ensemble.
J'aime bien ta nappe
Bien a vous tous
Modifié en dernier par ramses le jeu. juil. 23, 2009 23:12 pm, modifié 2 fois.
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Manu, Tous,
Pour c'qui est des boues d'Yves Guern, c'est là: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
A+, Patoche,
Pour c'qui est des boues d'Yves Guern, c'est là: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour a tous,
Manu25, la page ou Yves en parle est a l'adresse : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
par contre, a la page 2 de http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15, YvesBr en parle aussi mais dans un circuit en directe panneaux-radiateurs ...
En ce qui concerne la colonne, je me posais la question des trous simplement en imaginant un petit effet "ventury" au niveau de chacun des trous sur le niveau bas. Mais il est vrai que "l'horizontalite" voir meme une legere pente des trous ou fentes ne creera pas un terrain propice a l'installation d'un effet ventury.
Bien a vous tous
Manu25, la page ou Yves en parle est a l'adresse : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
par contre, a la page 2 de http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15, YvesBr en parle aussi mais dans un circuit en directe panneaux-radiateurs ...
En ce qui concerne la colonne, je me posais la question des trous simplement en imaginant un petit effet "ventury" au niveau de chacun des trous sur le niveau bas. Mais il est vrai que "l'horizontalite" voir meme une legere pente des trous ou fentes ne creera pas un terrain propice a l'installation d'un effet ventury.
Bien a vous tous
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Salut Ramses
J'aime pas trop ton brise jet qui risque de créer des turbulences bizarres
Je te propose une variante où le simple changement de diamètre doit réduire suffisamment la vitesse de l'eau.
Pourquoi vouloir s'enquiquiner avec deux hauteurs d'entrée, le principe de la cheminée est que l'eau va allé se positionner à la hauteur qui lui convient.
Dans ton exemple du ballon à 70° à sa moitié, ben l'eau à 60° va se mettre dessous tout simplement.
Gérer deux entrées, sonde, programme, vanne ...
J'aime pas trop ton brise jet qui risque de créer des turbulences bizarres
Je te propose une variante où le simple changement de diamètre doit réduire suffisamment la vitesse de l'eau.
Pourquoi vouloir s'enquiquiner avec deux hauteurs d'entrée, le principe de la cheminée est que l'eau va allé se positionner à la hauteur qui lui convient.
Dans ton exemple du ballon à 70° à sa moitié, ben l'eau à 60° va se mettre dessous tout simplement.
Gérer deux entrées, sonde, programme, vanne ...
- Fichiers joints
-
- colonne_v7_195_modif.jpg (9.08 Kio) Vu 1813 fois
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
ben oui Thermitch, c'est pas mal comme tu l'a dessine ... mais encore faut-il le realiser et qu'il soir etanche et demontable pour modif ... !
Dans la proposition que je faisais, comme la cheminee est synthetique, je comptais realiser le plateau de la bride en Ertalon au tour avec filet d'arrivee le tout assembler au niveau de la bride en boulonnerie inox. J'ai la presque totalite des matieres, l'ertalon et la cheminee sont peu conductifs thermiquement et j'ai un tour pour bidouiller tout ca.
Le brise jet que j'ai dessiner est en fait un peu plus complet que ca tout en etant simple a realiser ... je compte simplement "croiser" plusieurs morceaux de feuillard dans le pied de la colonne de stratification pour casser le jet et les turbulences.
En ce qui concerne les 2 entrees dont je parle, je comptais les realiser quand meme au niveau du plateau de bride et ne me servir que d'une seule ... gardant ainsi la seconde pour y mettre la vanne de purge ! En pratiquant de la sorte, je ne me "bloque" pas pour le cas ou ...
Voili, voilou ou en sont mes "cogitations" pour l'instant ....
Bien a vous tous
ben oui Thermitch, c'est pas mal comme tu l'a dessine ... mais encore faut-il le realiser et qu'il soir etanche et demontable pour modif ... !
Dans la proposition que je faisais, comme la cheminee est synthetique, je comptais realiser le plateau de la bride en Ertalon au tour avec filet d'arrivee le tout assembler au niveau de la bride en boulonnerie inox. J'ai la presque totalite des matieres, l'ertalon et la cheminee sont peu conductifs thermiquement et j'ai un tour pour bidouiller tout ca.
Le brise jet que j'ai dessiner est en fait un peu plus complet que ca tout en etant simple a realiser ... je compte simplement "croiser" plusieurs morceaux de feuillard dans le pied de la colonne de stratification pour casser le jet et les turbulences.
En ce qui concerne les 2 entrees dont je parle, je comptais les realiser quand meme au niveau du plateau de bride et ne me servir que d'une seule ... gardant ainsi la seconde pour y mettre la vanne de purge ! En pratiquant de la sorte, je ne me "bloque" pas pour le cas ou ...
Voili, voilou ou en sont mes "cogitations" pour l'instant ....
Bien a vous tous
Modifié en dernier par ramses le jeu. juil. 23, 2009 23:14 pm, modifié 1 fois.
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Bonjour tous, une pause dans la soudure..puis faut faire à manger...
" Pour ta question concernant les boues, va faire un tour sur le post de Yves Guern qui en parle ..." c'est fait, me v'la rassuré.
"la pente du cone doit-elle etre aussi forte ?", je sais pas moi..en fait j'ai ça en récup, et j'ai lu entonnoir alors j'ai tilté, on verra, j'en suis pas encore là.
"J'aime bien ta nappe Mr. Green"- comme j'ai pas trop de soleil chez moi, j'en mets sur la table - OK je sort
A plus et bon app.
" Pour ta question concernant les boues, va faire un tour sur le post de Yves Guern qui en parle ..." c'est fait, me v'la rassuré.
"la pente du cone doit-elle etre aussi forte ?", je sais pas moi..en fait j'ai ça en récup, et j'ai lu entonnoir alors j'ai tilté, on verra, j'en suis pas encore là.
"J'aime bien ta nappe Mr. Green"- comme j'ai pas trop de soleil chez moi, j'en mets sur la table - OK je sort
A plus et bon app.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="ramses"] ... mais encore faut-il le réaliser et qu'il soir étanche et démontable pour modif ... ![/quote]
Je suppose que la cheminée doit pouvoir sorti par le haut.
Je voyais le pied de la cheminée :
- munie d'un épaulement
- un joint sous l'épaulement
- passant à travers le trappe du fond
- un écrou (balaise ) pour la fixer par en dessous
- un manchon droite/gauche pour fixer le coude
Je suppose que la cheminée doit pouvoir sorti par le haut.
Je voyais le pied de la cheminée :
- munie d'un épaulement
- un joint sous l'épaulement
- passant à travers le trappe du fond
- un écrou (balaise ) pour la fixer par en dessous
- un manchon droite/gauche pour fixer le coude
- Fichiers joints
-
- colonne_v7_195_modif2.jpg (21.67 Kio) Vu 1734 fois