Page 1 sur 10

Posté : dim. janv. 10, 2010 21:32 pm
par Bernard (Lyon)
Bonjour à tous

J'ai un plafond que je souhaite rénover, et je pensais, quitte à le refaire, à installer un réseau de tuyaux pour réaliser un plafond chauffant.

Il s'agit d'un plafond "à la française" (parce que j'y ai ajouté moi-même des bois), que j'allais recouvrir de lambris. Au dessus il y a de laine de verre.

Je ne peux pas enrober mes tuyaux qui seront juste enfermés par le lambris (ou plutôt, je n'ai pas trouvé comment faire pour les enrober).

Mes tuyaux seront donc posés à sec sur le lambris (12 mm d'épaisseur).

Dans cette configuration, est-ce que cela va marcher ?

Avec mes remerciements

Bernard

Posté : dim. janv. 10, 2010 22:45 pm
par thermitch
Comme chaque fois, une petite recherche dans gogol donne des résultats à regarder de près ;-)

Par exemple plafond chauffant hydraulique donne ça entre-autre :
http://www.innovert.eu/plafond-chauffant.wee

Posté : lun. janv. 11, 2010 0:26 am
par p_bricoleur
Si tu n'enrobes pas les tuyaux et/ou qu'il n'y a aucun diffuseur métallique, ça ne marchera pas.
La puissance libérée par des tubes nus n'est pas suffisante.

D'autant plus que tu mets du lambris, ce qui va enfermer la chaleur contre le plafond (le bois est un diffuseur médiocre, même s'il n'est pas vraiment un isolant non plus).

Cordialement,
T.Streiff

Posté : lun. janv. 11, 2010 7:28 am
par Bernard (Lyon)
Bonjour à tous, p-bricoleur et Thermitch
Si tu n'enrobes pas les tuyaux et/ou qu'il n'y a aucun diffuseur métallique, ça ne marchera pas.

C'est exactemenent ce que je craignais : l'absence de diffuseur

Super conseil et très bon lien Thermitch
Comme chaque fois, une petite recherche dans gogol donne des résultats

... mais je n'y pense pas spontanément, question de génération surement ?!

Merci à tous, car maintenant je peux avancer

Cordialement

Bernard

Posté : lun. janv. 11, 2010 10:17 am
par berlo
Tien c'est intéressant ça le système plafino en rénovation, combien ça coute ?

Posté : lun. janv. 11, 2010 14:56 pm
par phil78
Bonjour,

J'avais aussi envisagé un systéme lors de l'amenagement de mes combles ( ossatures bois ).
J'ai trouvé au US ( normal beaucoup de bois ) un systéme assez ingénieux et bon marché.
http://www.radiantcompany.com/details/joists.shtml
Ca fait un peu bricolage mais ça a le mérite d'exister.
Sans comparaison avec le systéme Plafino.

Les prix ici:
http://www.radiantcompany.com/prices/prices.shtml

Phil

Posté : lun. janv. 11, 2010 15:08 pm
par p_bricoleur
J'ai regardé cette technique il y a quelques mois.
Plus d'infos techniques objectives sur le site du CSTB :

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 091445.pdf

Posté : lun. janv. 11, 2010 18:40 pm
par berlo
Ce n'est pas mal du tout.

Comme j'ai un plancher bois à l'étage et que je ne peux faire quelque chose d'épais, ça peut être plus facile à mettre en œuvre qu'un plancher chauffant. Et je peux alors mettre n'importe quel parquet aussi.

Par contre, je me pose des questions pour les déperditions au dessus ?

Posté : lun. janv. 11, 2010 19:18 pm
par thermitch
[quote="berlo"]... Et je peux alors mettre n'importe quel parquet aussi.[/quote]
Non !
Tout comme pour le plancher chauffant traditionnel, si tu mets un truc trop isolant dessus ça ne diffuse plus.
Tu as gagné le droit de (re)lire ça : http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... 20de%20sol

Posté : lun. janv. 11, 2010 20:40 pm
par berlo
mais enfin termitch, je ne compte pas mettre de parquet au plafond :-D

Posté : lun. janv. 11, 2010 21:33 pm
par thermitch
En même temps, comme c'est Bernard qui a lancé le post et qu'il parle de lambris au plafond ;-)

Et puis comme ça tu ne te poseras plus la question le jour où tu feras un plancher chauffant :roll:

Posté : lun. janv. 11, 2010 22:48 pm
par m_you49
Bonsoir.
Un chauffage rayonnant au plafond peut parfois poser des pb de maux de tête.
Mais je crois que l'utilisation basse température doit palier à ce pb. Si j'avais à choisir (en fonction de la place), j'opterais pour un mur chauffant. Ça n'est que mon avis.
@ +

Posté : mar. janv. 12, 2010 0:10 am
par Bernard (Lyon)
Bonsoir à tous

Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé en donnant des infos toutes très interessantes.
Si j'avais à choisir (en fonction de la place), j'opterais pour un mur chauffant

J'y pense. J'y pense justement ...
Pour la zone d'occupation à chauffer : cuisine + salon + salle à manger, j'ai donc le choix entre un mur chauffant inférieur à 10 m2 et un plafond chauffant de 38 m2.

C'est pour baisser la température d'utilisation que je cherche à augmenter mes surfaces émettrices.... dans l'idée de me passer au solaire.

Mais est-ce suffisant pour éviter l'inconfort d'un plafond trop chaud par une froide journée comme aujourdh'ui ?

Cordialement

Bernard

Posté : mar. janv. 12, 2010 0:25 am
par Bernard (Lyon)
Bonsoir Rémi

dans un autre fil tu as répondu ceci à Fotorefair :
Pour te donner un autre d'idée, un plancher chauffant thermique ou électrique c'est 80w maxi par m² avec des températures de départ de 30 à 35°C.

Je suppose que je suis concerné également par ces valeurs de calcul pour mon éventuel plafond chauffant.

Donc avec des températures de 30-35 °C, cela me ferait :
38 m2 x 80 w = 3040 w = 3 Kw dissipés en 1 heure
que je multiplie par 24 heures, ce qui m'amène à 72 Kwh/jour
que je multiplie par 250 jours de chauffe, soit 18 0000 KWh
..... ce qui est ma consommation actuelle de gaz.

Génial !..... sauf erreur bien-sûr ?! Alors, détrompez-moi, ou rassurez-moi, SVP
Il y aussi peut-être des "mais" pour nuancer mes calculs ?

Cordialement

Posté : mar. janv. 12, 2010 8:07 am
par pierrot900SS
bonjour

oui mais !!!
ceci est un calcul sur une journée moyenne mais il faut que tu fasse
aussi le calcul pour les deperdition max lors des journées froides .

determination de G = Besoin / ( V * DJU * 24 ) = 18000/( 38*2,5*2500*24 ) = 3,15
calcul deperdition = G*V*DT = 3,15 * 38*2,5 * (18 - -11 )
= 3,15 * 95 * 29
= 8678 W
= 9Kw
donc il te faut une 9 Kw de puissance instantané pour couvrir tes besoin les jours ou fera le + froid .

avec un G a 3,15 a mon avis il y a quelque chose qui cloche , hauteur de plafond ? , presence d'un etage
peu etre ce qui ferait G = 1,6 et les memes deperdition max de 9Kw ce qui serait plus acceptable . ( avec G a 1,6 il faudrait mieux investirre sur de l'isolation si possible )

pierre